Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kkristian
Příspěvky: 171
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kkristian »

Naspajkoval som esp do ovladaca a ovladam cez modbus. Ale najprv skus menej invazivnu techniku cez integraciu midea ac lan.
Ohrev ani izolaciu som nedaval nikam,vie niekto potvrdit,ze to realne dava zmysel? Izolacia z vyroby je nedostatocna?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
dusanmsk
Příspěvky: 539
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od dusanmsk »

Ad zamrznutie pri cirkulacii - podla mna to pri tecucej vode zamrznut nemoze nikdy. Mne TC odmrazuje vykonom 12 kW, strieka do swepu chladivo -12 az -20. To je zhruba tak milionnasobok chladiaceho vykonu s porovnanim 'niekde v systeme mam 20cm zle zaizolovanu trubku a vonku mrzne. Samozrejme pocitam s tym ze ta voda ma dostatok tepelnej energie v sebe a nevyhladne pod 0st, pokial by niekto hodiny tocil vodu len nejakym malym okruhom bez tepelnej kapacity, tak by to nakoniec zamrznut mohlo, otazka po akej dobe.
Gawliczek kedysi na fb spominal, ze skusali u jeho monobloku v zime vypnut obeh a cakali kedy to vonku zmrzne. A bolo to nieco ako 24h alebo tak nejak.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
PetrDubi
Příspěvky: 1761
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 311
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PetrDubi »

Já jsem se do mého Sinclaira připojil obdobně - ovladač má konektor pro připojení nadřazeného systému přes MODBUS, takže jsem se na něj připojil přes ESP a přes něj snímám hodnoty a stavy nebo nastavuju parametry.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eman
Příspěvky: 2373
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 249
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

U Gawlicka si dej pozor, mele nemysly jako každý druhý prodejce. Prodává klasickou čínu, ale přisuzuje jí vlastnosti co nemají ani čerpadla za půl mega.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
dusanmsk
Příspěvky: 539
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od dusanmsk »

Nemam z neho ten pocit. Nie vo vsetkom s nim suhlasim, ale co ho sledujem na fb tak mi nikdy neprisiel akokolvek nesolidny. Naopak u neho beriem ako velke plus dohlad a pomoc s naladenim sustavy prvu sezonu plus udajne rychle riesenie problemov (kus za kus, potom reklamacia) - o tomto viem ale len z dosluchu. Zatial som ho doporucil 3 ludom, jedneho mam v ulici, s vrtulou ziaden problem.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 313
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Dusan61 »

kkristian píše: stř črc 23, 2025 9:06 pm
Naspajkoval som esp do ovladaca a ovladam cez modbus. Ale najprv skus menej invazivnu techniku cez integraciu midea ac lan.
Ohrev ani izolaciu som nedaval nikam,vie niekto potvrdit,ze to realne dava zmysel? Izolacia z vyroby je nedostatocna?
PetrDubi píše: čtv črc 24, 2025 10:00 am
Já jsem se do mého Sinclaira připojil obdobně - ovladač má konektor pro připojení nadřazeného systému přes MODBUS, takže jsem se na něj připojil přes ESP a přes něj snímám hodnoty a stavy nebo nastavuju parametry.
Tak som skúšal tú integráciu midea ac lan, no ani jedna aplikácia čo sú tam uvedené mi nenájde moje TČ. Aplikácia iLetComfort, ktorú používam ja, nespolupracuje integráciu midea ac lan.
Asi budem musieť skúsiť to ESP, len tam si bez pomoci neporadím.
Na ovládači mám tieto svorky: X, Y, E, B, A, tieto sú pripojené k TČ a potom sú tam ešte H1 a H2 tam by sa mal pripájať servisný modul, čiže to bude asi MODBUS, tam by som asi pripojil prevodník a na ten ESP. Taktiež neviem čo potom nahrať do ESP.
Môžem poprosiť o pomoc s tou integráciou cez ESP do HA?
Ďakujem.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
PetrDubi
Příspěvky: 1761
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 311
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tady je projekt na github pro Mideu, která vyrábí i Kaisai
https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pump-ESPHome
V adresáři models jsou yaml podle typu chladiva který se nahraje do ESP. V adresáři homeassistant je ukázkový yaml do HA, kde jsou nějaké hodnoty a ovládání.
Je to určené pro ESP32. K tomu potřebuješ ten převodník na MODBUS a nějaké napájení toho ESP32.
Jinak tam je případně i odkaz na eshop, kde si to můžeš koupit hotový.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kkristian
Příspěvky: 171
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kkristian »

daj mi mail a poslem ti moj yaml. Nepouzivam ten z githubu nado mnou. stacilo sa pripojit v obladaci na H1,H2,5V a GND. Bacha, v manuali od tepelka je pripojenie H1 a H2 naopak. Nic neodpalis, akurat to nepojde :D Ja som stravil debugovanim 2 dni.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6022
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 795
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od cipis »

Však to přihoď jako přílohu sem ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ferda2, jova, Keraj, Radar a 0 hostů