Vhodny bojler na ohrev TUV
Souhrn tématu
Pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) pomocí přebytků z fotovoltaických panelů lze využít bojler OKCE 200 l s 4kW třífázovou spirálou, která je vhodná pro hybridní střídač Solax 10 kW. Pro efektivní využití přebytků je doporučeno rozdělit ohřev na dva nezávislé okruhy s termostaty a případně použít havarijní termostat a směšovací ventil pro ochranu kotle. Jedna spirála může být rozdělena na dva okruhy s různými výkony, ale pro plnohodnotný provoz je vhodnější bojler s dvěma spirálami. Při kombinaci s plynovým kotlem je nutné zohlednit maximální teplotu vstupní vody a případně instalovat směšovací ventil.
- Mart
- Příspěvky: 188
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Reputace:14
- Bydliště: Prostejov
Re: Vhodny bojler na ohrev TUV
Ano. U plynového kotle si zjistit, jestli má specifikovanou maximální teplotu, která do něj může být pouštěna z předřazeného bojleru. Pokud by měl třeba maximálku 50°C, tak na mezi bojler a plynový kotel ještě dát směšovací ventil, který dodrží těch 50°C do kotle a bojler nahřívat na vyšší teplotu (třeba 70°C).berry píše:Takže BELem (případně jinak přebytky z FVE) ohřev/náhřev v bojleru, pak kdyžtak dohřev v plyn. kotli a šup s tím do vany? Chápu to dobře? Můžeš prosím Dagusi napsat, jaký jsi vybral kotel? Díky berry
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- bokser01
- Příspěvky: 1737
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Vhodny bojler na ohrev TUV
Chlapi přidám si sem dotaz... Mám bojler který měl spirálu 2,2kw (dražice) překopal jsem jí na 1,1kw. Je nějak technicky možné mít jednu spirálu s 2 okruhy ohřevu třeba 1,1kw a 1,1kw? samozřejmě to prezentuje 2 termostaty atd... Jde mi o to zda se z jednou spirálou dá dosáhnout předehřevu z přebytků FVE nebo je potřeba bojler s 2 spirálami. Díky
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7497
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1079
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Vhodny bojler na ohrev TUV
To zalezi, co od toho chces.
Pokud jen predehrev, tak z DS nic neresis, a na finalni teplotu ti to nahreje ten dalsi kram, kdyz by to nebylo dostatecne nahrate z FV.
Pokud to chces na plnohodnotny provoz, tak to musis rozdelit na dva nezavisle okruhy. Nekde jsem tu daval fotku. Z FV pres havarijni termostat a normalni termostat (treba prepinaci, abys to mohl poslat dal, az bude nahrato) do jedne spiraly. DS uplne stejne, na druhou spiralu.
Kapilaru od DS termostatu uplne nahoru v merici trubce, kapilaru od FV termostatu uplne dolu, mezi to kapilary od havarijnich termostatu.
DS nastavit na nejnizsi teplotu, pri ktere se jeste osprchujes, FV teplotu na doraz bojleru(79-80). Na vystupu mixer, co ti z tech pripadnych 80 udela napr. 50, no a nejlepe vymenit i baterie za termostaticke.
Pokud jen predehrev, tak z DS nic neresis, a na finalni teplotu ti to nahreje ten dalsi kram, kdyz by to nebylo dostatecne nahrate z FV.
Pokud to chces na plnohodnotny provoz, tak to musis rozdelit na dva nezavisle okruhy. Nekde jsem tu daval fotku. Z FV pres havarijni termostat a normalni termostat (treba prepinaci, abys to mohl poslat dal, az bude nahrato) do jedne spiraly. DS uplne stejne, na druhou spiralu.
Kapilaru od DS termostatu uplne nahoru v merici trubce, kapilaru od FV termostatu uplne dolu, mezi to kapilary od havarijnich termostatu.
DS nastavit na nejnizsi teplotu, pri ktere se jeste osprchujes, FV teplotu na doraz bojleru(79-80). Na vystupu mixer, co ti z tech pripadnych 80 udela napr. 50, no a nejlepe vymenit i baterie za termostaticke.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.