Re: Vhodny bojler na ohrev TUV

Příspěvek od Mart »

berry píše:
Takže BELem (případně jinak přebytky z FVE) ohřev/náhřev v bojleru, pak kdyžtak dohřev v plyn. kotli a šup s tím do vany? Chápu to dobře? Můžeš prosím Dagusi napsat, jaký jsi vybral kotel? Díky berry
Ano. U plynového kotle si zjistit, jestli má specifikovanou maximální teplotu, která do něj může být pouštěna z předřazeného bojleru. Pokud by měl třeba maximálku 50°C, tak na mezi bojler a plynový kotel ještě dát směšovací ventil, který dodrží těch 50°C do kotle a bojler nahřívat na vyšší teplotu (třeba 70°C).
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
bokser01
Příspěvky: 1537
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vhodny bojler na ohrev TUV

Příspěvek od bokser01 »

Chlapi přidám si sem dotaz... Mám bojler který měl spirálu 2,2kw (dražice) překopal jsem jí na 1,1kw. Je nějak technicky možné mít jednu spirálu s 2 okruhy ohřevu třeba 1,1kw a 1,1kw? samozřejmě to prezentuje 2 termostaty atd... Jde mi o to zda se z jednou spirálou dá dosáhnout předehřevu z přebytků FVE nebo je potřeba bojler s 2 spirálami. Díky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vhodny bojler na ohrev TUV

Příspěvek od cipis »

To zalezi, co od toho chces.
Pokud jen predehrev, tak z DS nic neresis, a na finalni teplotu ti to nahreje ten dalsi kram, kdyz by to nebylo dostatecne nahrate z FV.
Pokud to chces na plnohodnotny provoz, tak to musis rozdelit na dva nezavisle okruhy. Nekde jsem tu daval fotku. Z FV pres havarijni termostat a normalni termostat (treba prepinaci, abys to mohl poslat dal, az bude nahrato) do jedne spiraly. DS uplne stejne, na druhou spiralu.
Kapilaru od DS termostatu uplne nahoru v merici trubce, kapilaru od FV termostatu uplne dolu, mezi to kapilary od havarijnich termostatu.
DS nastavit na nejnizsi teplotu, pri ktere se jeste osprchujes, FV teplotu na doraz bojleru(79-80). Na vystupu mixer, co ti z tech pripadnych 80 udela napr. 50, no a nejlepe vymenit i baterie za termostaticke.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.