Pravda o prisosávaní
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 1756
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravda o prisosávaní
Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Pravda o prisosávaní
Tím bys zakázal všechny off-line a line-interactive záložní zdroje, které jsou galvanicky spojené s DS a teoreticky se, v případě poruchy, můžou chovat jako zdroj. Nevšimnul jsem si takového zákazu... Online UPS / King jsou naopak galvanicky oddělené dvojitou konverzí a baterií, takže jsou v kategorii spotřebič. To jsme se ale dost odchýlili od tématu. Souhlasím s @vlkazajac , že by si solárníci měli vybrat - připojení k DS - povolení, nebo ostrov-bez povolení, a nehledat nějaké "co by kdyby". Někde mezi je King /PIP 5048mk, kde je možnost být legálně připojený, protože přetok není fyzikálně možný. V tom má pravdu @xmasin - viz potvrzení distributora.marko250 píše:Tak čeština je jasně daná to "z" to všechno blokuje ,je to nová 2021 směrnice.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Pravda o prisosávaní
Ale vždyť je to jasně napsané vidíš tam nějaký záložní zdroj,já ne je tam :"Elektrická instalace s výrobními moduly ....",je snad UPS výrobní ? Neboj, to napsal velmi chytře nějaký pamrd z distribuce.Buď ostrov,nebo razítko hotovo dvacet.Takže sosat buď s postihem,nebo s razítkem legálně.A nedej bože, že na černo a s přetokem. Aspoň jsem v té příloze nenašel to zakázané automatické přepínání co tam bylo celou dobu z ostrova na DS.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Pravda o prisosávaní
Nemuzes to ale taky vytrhavat z kontextu. Ono zalezi hlavne na tom jestli je zarizeni klasifikovatelne jako zdroj nebo jako spotrebic. Pokud je zarizeni spotrebic, pristupuje se k nemu jako ke spotrebici i kdyz je spojene s ds. Menice s konverzi AC-DC-AC jsou cisty spotrebic. UPS v jakekoli podobe jsou take spotrebice. Naproti tomu stoji vsechny hybridy a on-grid menice a tam uz se dostavame do sede zony respektive cerne zony. Napriklad MP-II. Muze byt v provozovan v rezimu online-ups (cisty spotrebic) a pak je to zcela v souladu, tak v rezimu kdy je to cisty zdroj. A pokud je provozovan jako zdroj, technicke pretoky budou vzdy, at udelam cokoli, nelze jim nijak zabranit. To ale plati pro VESKERE hybridy, ktere nelze provozovat nebo nejsou provozovany v rezimu UPS (cisty spotrebic).
A na uzivateli je aby zajistil, ze zarizeni provozuje v souladu. V opacnem pripade muze nest nasledky. Tim ale nijak nehodnotim nesmyslne potirani technickych pretoku. Bohate by stacila tolerance ciste technickych pretoku a striktni povinnost zajisteni odpojeni od ds v pripade vypadku.
A na uzivateli je aby zajistil, ze zarizeni provozuje v souladu. V opacnem pripade muze nest nasledky. Tim ale nijak nehodnotim nesmyslne potirani technickych pretoku. Bohate by stacila tolerance ciste technickych pretoku a striktni povinnost zajisteni odpojeni od ds v pripade vypadku.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 1775
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Pravda o prisosávaní
technicky teoreticky to možné je... Půjde, ale fakt o prd a stane se to v případě kdy máš nějaký motor jako zátěž který při přetočení umí fungovat jako generátor. V tomto stavu kdy motor běží a jede se z měniče který krásně drží 230V se prostě při přepnutí na DS, která může vlivem aktuální zátěže mít jen 215V dojde ke srovnání tím že se z tvého motoru na nějakou tu ms stane generátor a do sítě něco vrátíš.eman píše:Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
Je to ale něco co se teoreticky prostě může stát i bez soláru... budu mít zaplý stroj se silným motorem a velkou masou (třeba soustruh) a jsem na konci ulice a do toho soused zapne cirkulárku ještě třeba na hovado přímo na trojúhelník. Tehdy i můj soustruh se stává generátorem.
Otázka zda má smysl tohle řešit...
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Pravda o prisosávaní
Obavam se, ze v uvedene situaci (kdy napr. soused zapne cirkularku) se asynchronni motor bez vnejsiho pohonu nedostane nad synchronni otacky + skluz vuci frekvenci ds.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 1520 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
Pravda o domácích větrných elektrárnách - rozhovor
od youda » » v Větrné turbíny
Pravda o domácích větrných elektrárnách - rozhovor
- 16 Odpovědi
- 6362 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xbenkju
-