Pravda o prisosávaní

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
eman
Příspěvky: 1791
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od eman »

Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
soami
Příspěvky: 794
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od soami »

marko250 píše:
Tak čeština je jasně daná to "z" to všechno blokuje ,je to nová 2021 směrnice.
Tím bys zakázal všechny off-line a line-interactive záložní zdroje, které jsou galvanicky spojené s DS a teoreticky se, v případě poruchy, můžou chovat jako zdroj. Nevšimnul jsem si takového zákazu... Online UPS / King jsou naopak galvanicky oddělené dvojitou konverzí a baterií, takže jsou v kategorii spotřebič. To jsme se ale dost odchýlili od tématu. Souhlasím s @vlkazajac , že by si solárníci měli vybrat - připojení k DS - povolení, nebo ostrov-bez povolení, a nehledat nějaké "co by kdyby". Někde mezi je King /PIP 5048mk, kde je možnost být legálně připojený, protože přetok není fyzikálně možný. V tom má pravdu @xmasin - viz potvrzení distributora.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3423
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od marko250 »

Ale vždyť je to jasně napsané vidíš tam nějaký záložní zdroj,já ne je tam :"Elektrická instalace s výrobními moduly ....",je snad UPS výrobní ? Neboj, to napsal velmi chytře nějaký pamrd z distribuce.Buď ostrov,nebo razítko hotovo dvacet.Takže sosat buď s postihem,nebo s razítkem legálně.A nedej bože, že na černo a s přetokem. Aspoň jsem v té příloze nenašel to zakázané automatické přepínání co tam bylo celou dobu z ostrova na DS.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od turbyho »

Nemuzes to ale taky vytrhavat z kontextu. Ono zalezi hlavne na tom jestli je zarizeni klasifikovatelne jako zdroj nebo jako spotrebic. Pokud je zarizeni spotrebic, pristupuje se k nemu jako ke spotrebici i kdyz je spojene s ds. Menice s konverzi AC-DC-AC jsou cisty spotrebic. UPS v jakekoli podobe jsou take spotrebice. Naproti tomu stoji vsechny hybridy a on-grid menice a tam uz se dostavame do sede zony respektive cerne zony. Napriklad MP-II. Muze byt v provozovan v rezimu online-ups (cisty spotrebic) a pak je to zcela v souladu, tak v rezimu kdy je to cisty zdroj. A pokud je provozovan jako zdroj, technicke pretoky budou vzdy, at udelam cokoli, nelze jim nijak zabranit. To ale plati pro VESKERE hybridy, ktere nelze provozovat nebo nejsou provozovany v rezimu UPS (cisty spotrebic).

A na uzivateli je aby zajistil, ze zarizeni provozuje v souladu. V opacnem pripade muze nest nasledky. Tim ale nijak nehodnotim nesmyslne potirani technickych pretoku. Bohate by stacila tolerance ciste technickych pretoku a striktni povinnost zajisteni odpojeni od ds v pripade vypadku.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Matess
Příspěvky: 1781
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od Matess »

eman píše:
Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
technicky teoreticky to možné je... Půjde, ale fakt o prd a stane se to v případě kdy máš nějaký motor jako zátěž který při přetočení umí fungovat jako generátor. V tomto stavu kdy motor běží a jede se z měniče který krásně drží 230V se prostě při přepnutí na DS, která může vlivem aktuální zátěže mít jen 215V dojde ke srovnání tím že se z tvého motoru na nějakou tu ms stane generátor a do sítě něco vrátíš.

Je to ale něco co se teoreticky prostě může stát i bez soláru... budu mít zaplý stroj se silným motorem a velkou masou (třeba soustruh) a jsem na konci ulice a do toho soused zapne cirkulárku ještě třeba na hovado přímo na trojúhelník. Tehdy i můj soustruh se stává generátorem.

Otázka zda má smysl tohle řešit...
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Pravda o prisosávaní

Nový příspěvek od turbyho »

Obavam se, ze v uvedene situaci (kdy napr. soused zapne cirkularku) se asynchronni motor bez vnejsiho pohonu nedostane nad synchronni otacky + skluz vuci frekvenci ds.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek