3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Souhrn tématu

Lampička pri posteli spôsobila vyhodenie viacerých ističov v rade vrátane 10A, 20A a 25A ističov. Príčinou mohol byť skrat spôsobený pavúkom, vlhkosťou alebo poškodeným vývodom na usmerňovacom mostíku MB10S. Menič prepol na off-grid režim, čo ovplyvnilo len tepelné spotrebiče a elektrickú rúru. Meranie krátkych špičiek vyžaduje špeciálne prístroje, bežný merač ich nezachytí.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4266
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:971
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od TomHC »

ESPhome cez RS485 nie je osciloskop s 10 GSPS 😂 Ale áno, nejaký pokles tam bol, na rovnú nulu.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od glottis »

Obycejnym meterem nameris vetsinou velky prd. Kratke spicky to nebere, to by musel byt nejaky analyzator a posilat i staty. Ja obcas neco chytil z victron smartmeteru, ktery to umi hrnout 10x za vterinu. Pak to namerilo treba spicku klidne 20kw rozbehu tepelka :)