3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3359
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 683
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od TomHC »

ESPhome cez RS485 nie je osciloskop s 10 GSPS 😂 Ale áno, nejaký pokles tam bol, na rovnú nulu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
glottis
Příspěvky: 3400
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 430
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od glottis »

Obycejnym meterem nameris vetsinou velky prd. Kratke spicky to nebere, to by musel byt nejaky analyzator a posilat i staty. Ja obcas neco chytil z victron smartmeteru, ktery to umi hrnout 10x za vterinu. Pak to namerilo treba spicku klidne 20kw rozbehu tepelka :)