Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vis jak to:-) Hlavne mi prijde lepsi dat panely 3S nez tam davat nejaky odpojovace a zdroj problemu navic.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4574
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 363

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Nový příspěvek od Franta2776 »

Těch 120V zas bude česká specialita, to my umíme 😂😂😂Jirko jak je to v DE??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6197
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 837
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Nový příspěvek od cipis »

Ne, to není žádná česká specialita, to je prostě "bezpečné" napětí. I u těch balkónovek máš max. dva panely. Aby když to nějaký helmut zapojí do série, tak aby to bylo stále bezpečné.
Ta hodnota je tu už desítky let před FV panely.

A tím, že něco operuje s bezpečným napětím, tak to není vyhrazené zařízení. Tj. tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Za a) bude to mít bezpečné a za b) si to může namontovat sám.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1575
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 222
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Nový příspěvek od JirkaE »

Doposud jsem nezaznamenal jakékoliv takové hlášky ze stany zákazníků a sám sem po ničem nepátral.
Vůbec o ničem nevím... :dontknow:

A tohle píše Google a AI, což potvrzuje to co píše Cipis

Snímek obrazovky_1-10-2025_152214_www.google.com.jpeg
Snímek obrazovky_1-10-2025_152214_www.google.com.jpeg (90.7 KiB) Zobrazeno 11 x
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ