společný PE vodič

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
unicast
Příspěvky: 1908
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 335
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od unicast »

Jenže ten potenciál je vždycky vůči něčemu, v tomhle případě vůči zemi a tam bys měl mít díky 16 mm2 svodu a co nejméně odpornému spojení se zemí napětí limitně se blížící nule. Samozřejmě k tomu musíš mít PE(N) pořádně uzemněný i u sebe doma.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3156
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 961

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od youda »

Proč není dobré, připojovat PE k LPS někde na svodu po cestě, ale je potřeba spojit to opravdu až co nejblíže zemi:
ubytek napeti pri pruchodu 30k amper.png
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3156
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 961

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od youda »

Zdenek Vojc píše: pon črc 28, 2025 5:33 pm
PE vodič ale není nijak „izolovaný“ od bleskových proudů – je přímo spojený se zemničem přes HOP, a pokud mám správně propojený i hromosvod (což norma vyžaduje), tak se potenciál z úderu může dostat i na PE vodič uvnitř domu. PE je uzemněn v DS po 500 a 200 m na odbočkách, určite bude na nižším potenciálu než můj zemnič pod úderem.
V tu chvíli je PE vůči L a N na vyšším potenciálu – a právě v takové situaci pak SPD funguje i "obráceně", tj. přemostí přepětí z PE do L/N a tím vyrovná potenciály.
A to právě si nejsem jist, zda SPD tohle taky "takle odráceně" dělá.

SPD obsahuje hlavně varistory, občas jiskřiště.
Kdykoliv je rozdíl napěťových potenciálů výrazně vyšší než Un, varistor se defacto zkratuje a tím rozdíl potenciálů vyruší. Na polaritě mu nezáleží.
Občas to přežije i vícekrát za sebou. Někdy to nedá a to pak buď zůstane ve zkratu pořád, nebo naopak vystřelí.
Varistor.png
Varistor.png (5.78 KiB) Zobrazeno 336 x
DS254VG_300_G_mach_dien_chong_set.jpg
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Zdenek Vojc
Příspěvky: 97
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 3

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Moc děkuju za obrázky a vysvětlení. Přesně v těchto věcech jsem se potřeboval ujistit. V mé konkrétní situaci je problém, že HOP vůbec není a uzemnění je realizováno jen v DS. V dobách kdy se dům stavěl (2000) to nijak nebylo striktně vyžadováno, pokud byly instalace asi cca. do 15m od přípojnice distributora. Ale instalací dalšího zdroje a galvanicky spojeného s DS nastává problém. Došlo mi to, když jsem viděl jak mi pracovník DS vyměňoval elektroměr. PE (PEN) vodič by se neměl nikde přerušovat, ale co když ho z nějakého důvodu přeruší a u mě v domě dojde k poruše. Nastává nebezpečná situace. Nejsem si jist, zda se tohle v instalacích FVE na starší domy řeší.
pibi
Příspěvky: 1378
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od pibi »

Kdo chce řeší. Mám dům z r. 1947, původně byl uprostřed hřebene plechové střechy jímač, dolů vedlo Cu lano a v zemi asi byla zakopaná deska. MET ani náhodou. Při výměně střešní krytiny za hliníkovou jsem udělal oddálené jímače na obou koncích hřebene, oddálené svody do země, objednal jsem si malý bagr, vykopal cca 80cm hluboký výkop okolo 3 stran domu, tam jsem uložil zemnící pásek, udělal vývody jednak pro oddálený hromosvod, pak i pro hlavní rozvaděč, MET, kovové konstrukce na střeše a uzemění panelů i přepěťové ochrany. Po dokončení výkopu to hned zpátky zahrnul. Bylo to za 1 den, někdy na podzim, přes zimu si to trochu sedlo, na jaře asi 3 dny práce se zarovnáním a výsevem trávy.
Kdysi jsem u známého řešil poruchu, když ho občas "kopal" plechový elektroměrový rozvaděč. Byl jsem tam několikrát, vždy v pořádku, až jednou úspěch, na kostře rozvaděče nějaké napětí bylo. Po průzkumu jsme došli k tomu, že uhnil PEN na sloupu distributora a uzemění domu jej částečně suplovalo. Při sepnutí nízkého tarifu se zapnul bojler a uzemění domu už nedokázalo udržet nulu na PEN, a nějaký potenciál se objevil i na tom rozvaděči. I z těchto důvodů je dobré mít doma svoje kvalitní uzemění.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 2384
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 249
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od eman »

Předpokládáš statisticky naprosto vyjímečnou událost. Je to jak píše Cipis. Navíc v případě, že dostaneš přímý zásah bleskem, tak ti nepomůže vůbec nic, protože ty miliony voltů nezadrží žádná krabička v rozvaděči. Navíc je tam masívní magnetické pole a ionizace. Zažil jsem za svůj život dva přímé zásahy...jeden u cca 200m vzdálého souseda s novostavbou, hromosvodem a svodičema. Mimo odporových spotřebičů mu vyhořelo komplet všechno + od něj šlo přepětí do místní ústředny, kde to odnesl DSL hub a přes něj ještě všichni co naněj byli připojený...včetně mě.
Druhý zásah byla naše výrobní hala, kde to i přes hromosvody vypeklo celý rozvaděč.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Zdenek Vojc
Příspěvky: 97
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 3

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

OK, SPD není nutné v případě ostrovního režimu. Ale MET je nezbytná. A nejen pro mou ochranu, ale i pracovníků na DS.
glottis
Příspěvky: 3053
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od glottis »

z ceho jsi vyvotil ze SPD neni v ostrovu potreba? Muze ti to zachranit spoustu veci v dome.
Zdenek Vojc
Příspěvky: 97
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 3

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Z příspěvků výše. Pokud dojde k přímému zásahu bleskem, nic nepomůže. Pokud dojde k zásahu do DS, jsem připojen jen PE vodičem, ten je uzemněn a tudíž na stejném "nulovém" potenciálu. Pokud dojde k indukci v rozvodu v domě, asi by možná pomohla T3 na backupu měniče. Na DC je spd samozřejmostí.
glottis
Příspěvky: 3053
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od glottis »

Jak to vis ze nic nepomuze? Z jednoho postu tu jo? :) Kdyz dostanes primej zasah na hromosvod, ta indukce do tvych vlastnich rozvodu muze byt docela slusna. Bych si netroufl rict ze ti prepetovka nepomuze. Prepetovka vicemene neni aby ti prezila elektronika doma ale abys to prezil ty a barak.

Prepetovka T2 na 3f od salteku stoji asi 2500kc. Jako spekulovat tu jestli to bude k necemu nebo ne ... Ale tak kazdy podle sve chuti.
Antrac1t
Příspěvky: 490
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 92
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Antrac1t »

OT: me uz SPD Tomio jednou zachranil barak, ale je pravda, ze primej zasah dostala trafacka co je 50m od baraku ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
Zdenek Vojc
Příspěvky: 97
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 3

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

glottis píše: úte črc 29, 2025 11:42 am
Jak to vis ze nic nepomuze? Z jednoho postu tu jo? :) Kdyz dostanes primej zasah na hromosvod, ta indukce do tvych vlastnich rozvodu muze byt docela slusna. Bych si netroufl rict ze ti prepetovka nepomuze. Prepetovka vicemene neni aby ti prezila elektronika doma ale abys to prezil ty a barak.

Prepetovka T2 na 3f od salteku stoji asi 2500kc. Jako spekulovat tu jestli to bude k necemu nebo ne ... Ale tak kazdy podle sve chuti.
Nevím. Nevím kde je hranice LPZ a co je vstupní vedení v případě grid-off.
Ale udělám to takto: na výstup Back-Up měniče dám SPD T1,2. To je místo kde se všechny rozvody scházejí a kde dojde ke spolehlivému zkratování L-PE, N-PE.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů