MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv bře 30, 2023 8:36 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Šenov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 3,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenov
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Podle mě pomohlo přenastavení 2 na UPS. Na nic jiného jsem nepřišel.
Jinak baterie se z 24,3 na 27,6 dokáže teď v létě nabít od cca 6h do 14:30(samozřejmě musí svítit) potom se přepne do offgrid a vydrží při normální spotřebě do těch 7h dalšího dne a to už nabíji panely a během dopoledne pokud není nikdo doma takže stačí napájet jak dům tak nabíjení baterie. Přes léto to běží většinou offgrid takže mi to stačí. No a v zimě jedu režim UTI a baterka je nabitá a zaskakuje při výpadku proudu. Což je u mě několikrát za zimu i na celých 18h. A to baterka ustojí vč. napájení čerpadel u kotle na TP.
Jinak baterie se z 24,3 na 27,6 dokáže teď v létě nabít od cca 6h do 14:30(samozřejmě musí svítit) potom se přepne do offgrid a vydrží při normální spotřebě do těch 7h dalšího dne a to už nabíji panely a během dopoledne pokud není nikdo doma takže stačí napájet jak dům tak nabíjení baterie. Přes léto to běží většinou offgrid takže mi to stačí. No a v zimě jedu režim UTI a baterka je nabitá a zaskakuje při výpadku proudu. Což je u mě několikrát za zimu i na celých 18h. A to baterka ustojí vč. napájení čerpadel u kotle na TP.
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Nemáš možnosť/záujem zväčšiť výkon panelov a kapacitu baterky? Zjavne by to v tvojom prípade malo ekonomický prínos.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 4315
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 280
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Tak pokud položka 02 na UPS pomohla tak tipuji že u tebe bude nestabilní síť a pokud ti to často vypadává v zimě kdoví jaký problém tam je.....
V tvém případě bych určitě pořídil ještě jednu stejnou baterku, prostě aby to fakt vydrželo s rezervou ten den a pokud můžeš tak bych přidal další dva panely - 3kW must pokud máš ten s 80A MPPT zvládá 2000Wp.
V tvém případě bych určitě pořídil ještě jednu stejnou baterku, prostě aby to fakt vydrželo s rezervou ten den a pokud můžeš tak bych přidal další dva panely - 3kW must pokud máš ten s 80A MPPT zvládá 2000Wp.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv bře 30, 2023 8:36 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Šenov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 3,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenov
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Rozšíření se již chystá. Baterie bude LiFEpo4 16kW a panely budou 5 kW přechod na MUST 5kW 48V.
- TomHC
- Příspěvky: 2719
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 473
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Viacerí sú tu spokojní s MUSTami, ja mám dva - jeden 11 MWh, druhý zatiaľ 2 MWh, ale ten ide len do bojler alebo auta, takže ak ide, tak 3 kW a viac 

2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů