Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Franta2776 »

Lukinon píše:
Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
I když vezmeš levný Easun.Kamarád má 2x a na těch 11kW co tahá po baráku žlutozelený vodič mezi rozvaděči akorát posílil ještě jedním drátem.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am
Reputace: 0

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Lukinon »

Franta a má dvou žilové rozvody?
Franta2776
Příspěvky: 5002
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 467

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Franta2776 »

Lukinon píše:
Franta a má dvou žilové rozvody?
Samozřejmě rok výstavby okolo roku 1980.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Diablo1st
Příspěvky: 2138
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Diablo1st »

Lukinon píše:
Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
Tohto Axperta som mal zapojeného do TN-C a fungoval bez problémov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am
Reputace: 0

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Lukinon »

Chlapi díky to jsem chtěl vědět.
Jen je zvláštní že všude píší že to nebude fungovat a nebo dokonce že dojde ke zničení
Franta2776
Příspěvky: 5002
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 467

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pokud by jsi měl ty měniče 2 a více je vhodné ten žlutozelený vodič posílit mezi rozvaděči.Záleží to na provedení instalace a síle kabelu mezi rozvaděči v domě.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
jardas
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 31, 2022 9:42 am
Reputace: 0

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od jardas »

Rozbočení PEN????
Před chráničem? Máš tam vůbec chránič na výstupu z Aexperta?

Kostěj píše:
Axpert King 5kW/150V mám připojený ve sklepě na silový přívod 4x10, rozbočení PEN na PE a N je až o patro výš. Funguje to bez problémů.
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Reputace: 13
Bydliště: Prostejov

Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody

Nový příspěvek od Mart »

A v TN-C-S síti musí být chránič?

Edit:
OK, nekamenujte mne, tak podle aktuální normy prý musí. Budu si ji muset zase přečíst.