JK BMS napeti clanku

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Ivo12s
Příspěvky: 634
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 45
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Ivo12s »

ElektroEzs píše: pon srp 05, 2024 12:15 am
Tak jsem postupne clanky nabil a vzdy odpojil kdyz klesl proud pod 14A ale stejne je to nahore pri 54,8V rozhozeny o 180mv
V souladu s doporučením ukončíš nabíjení při 14A- OK. Ale balancer nebo BMSka ty články srovnává podle napětí a klidně i 1A. Takže to jsou dva obtížně srovnatelné procesy. Balancer vlastně v rozporu s doporučením balancuje pod 14A. Já jsem instaloval paralelně k JK-BMS 4x NEEY 4A a balancování v JK-BMS jsem vypnul. Po pár týdnech jsem pokusně na jedné baterii WINSTON 120 Ah vypnul NEEY a naopak zapnul balancování v JK-BMS 1A. Mám to takhle už několik měsíců. Mezitím jsem dvakrát udělal ručně TOP srovnání na Absorbci 3,65V a zase zpátky. Tři baterie jsou trvale v toleranci 0,01V, ta čtvrtá na 30 minut 0,09V. A ta čtvrtá NENÍ ta, na které je NEEY vypnutá, je to EVE304. Můj závěr = Pokud je srovnáno, tak i JK-BMS s 1A na trvalý balancing stačí.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
mihlit
Příspěvky: 673
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dobre po navratu z dovci zvednu napeti a necham balancovat JK. Ja vim ze driv jsem mel nastaveny balancovani niz tak jsem si to asi rozhazel i sam:-) Zdejsi clen kousek odemene mi nabidl zapujceni balanceru 5A Heltec tak pomuzu JK😂
mihlit píše: pon srp 05, 2024 1:18 pm
Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak uz se blizim pomalu do finale😂Jeste zvednu napeti na 56V a necham zase dobalancovat. Normalne budu nabijet na 54,4V v kolik zacit balancovat aby se to zase nerozhazelo?Diky
Přílohy
IMG_6622.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 2043
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Dagus »

3.4V je to co hledáš.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak uspesne srovnano😂Bulk 54,4V float muzu nechat 53,92V? Diky vsem za rady:-)
Přílohy
IMG_6625.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2851
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 301
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od glottis »

Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Absorci mam 1hod aby se stihl resetovat SmartShunt protoze kdyz vyjede rychle napeti tak skoci do absorce tak aby se to nabilo. Vetsinou zapinam vytezovani takze do absorce a float se tolik nedostava.
glottis píše: ned srp 11, 2024 6:33 pm
Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Muze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4229
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 707
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od rva »

Není moc rozumných důvodů proč by se nahoře srovnané články měly po čase rozjíždět tak, že to balancovací proud u jk-bms nestačí srovnat. Zásadou je balancovat až tehdy, kdy jsou články téměř nabité (to znamená sledovat v automatizaci SOC a zapínat balancování třeba když je SOC > 95%). Nebo když se SOC nesleduje, tak až když je napětí na článcích nad nějakou mez, třeba > 3.36 V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Balancuju jak pises ale proste z nejakeho duvodu se to po nejake dobe stejne rozjede a nevim proc. Absorci mam nastavenou 1,5hodiny a za tu dobu to JK nedokaze srovnat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 2031
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 167
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pm
Muze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
Môže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?

Tým TOP balancingom mám namysli ísť s napätím na 3,6V na článok (57,6V) a odchýlka pod 20mV.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7842
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od kodl69 »

Ono to strovnání u lifepo4 je celkem náročnej sport, chce to komunikaci BMS se systémem, aby napětí některýho článku nezpůsobilo vypnutí BMS a naopak aby vůbec to balancování proběhlo... POkud je to JK bms s 50mA balancováním, tak to je fakt marný, a je potřeba tomu nějak externě "pomoci" já osibně raděj používám "induktivní aktivní balancování" s ETA3000 : https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... ry_from%3A než se spínanými elektrolyty konečné životnosti. Ale jinak mám všude Diybms V4.5 a tam odpory na 1.5A, to celkem stačí, navíc si můžu nastavit, že to balancuje už třeba od 3.4V...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pibi
Příspěvky: 1252
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 217
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od pibi »

Když je akupacků více, tak problémový odpojit, připojit na laboratorní zdroj 0,5 - 1A a nechat balancovat celo noc?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
rva
Příspěvky: 4229
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 707
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od rva »

Pokud nejsou článku úplně shodné (a to nejsou nikdy), tak se při vysokých dobíjecích proudech ukazuje nejvyšší napětí na článku s nejvyšším vnitřním odporem. JK-BMS se pak domnívá, že daný článek je nejvíc nabitý a začne z něj odčerpávat energii do článku s nejmenším vnitřním odporem. Tím dojde k rozbalancování baterie vlastním balancerem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Diablo1st píše: pon úno 03, 2025 4:33 pm
ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pm
Muze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
Môže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?

Tým TOP balancingom mám namysli ísť s napätím na 3,6V na článok (57,6V) a odchýlka pod 20mV.
Mam JK s 2A balancerem a delal sem top balancing a stejne casem ujede. Zkusim znovu pripojit na Eletek a nechat to vyjet na tech 57,6V a balancovat JK
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

rva píše: pon úno 03, 2025 4:46 pm
Pokud nejsou článku úplně shodné (a to nejsou nikdy), tak se při vysokých dobíjecích proudech ukazuje nejvyšší napětí na článku s nejvyšším vnitřním odporem. JK-BMS se pak domnívá, že daný článek je nejvíc nabitý a začne z něj odčerpávat energii do článku s nejmenším vnitřním odporem. Tím dojde k rozbalancování baterie vlastním balancerem.
To by odpovidalo no a co s tim?:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

pibi píše: pon úno 03, 2025 4:43 pm
Když je akupacků více, tak problémový odpojit, připojit na laboratorní zdroj 0,5 - 1A a nechat balancovat celo noc?
Mam zatim porad jeden ale to neni problem ho i tak odpojit stejne to budu muset udelat
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1959
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

kodl69 píše: pon úno 03, 2025 4:38 pm
Ono to strovnání u lifepo4 je celkem náročnej sport, chce to komunikaci BMS se systémem, aby napětí některýho článku nezpůsobilo vypnutí BMS a naopak aby vůbec to balancování proběhlo... POkud je to JK bms s 50mA balancováním, tak to je fakt marný, a je potřeba tomu nějak externě "pomoci" já osibně raděj používám "induktivní aktivní balancování" s ETA3000 : https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... ry_from%3A než se spínanými elektrolyty konečné životnosti. Ale jinak mám všude Diybms V4.5 a tam odpory na 1.5A, to celkem stačí, navíc si můžu nastavit, že to balancuje už třeba od 3.4V...
Pouzivam JK BMS s 2A balancerem kdyby to melo 50mA tak to je jasny ze to nema cenu😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 2031
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 167
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 5:03 pm
Diablo1st píše: pon úno 03, 2025 4:33 pm
ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pm
Muze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
Môže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?

Tým TOP balancingom mám namysli ísť s napätím na 3,6V na článok (57,6V) a odchýlka pod 20mV.
Mam JK s 2A balancerem a delal sem top balancing a stejne casem ujede. Zkusim znovu pripojit na Eletek a nechat to vyjet na tech 57,6V a balancovat JK
Vyskúšaj, ak ti to aj po top balancingu bude robiť problém, tak si pozri, ktoré články. Môže sa stať, že niektoré články stratili kapacitu. Kamarát teraz meral 280Ah články po 2 rokoch a cca. 250 cykloch a dva články boli okolo 250Ah. Bohužiaľ nemeral ich na začiatku, takže ťažko povedať či mali plnú kapacitu na začiatku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS