Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Chata bez přípojky elektrické energie v horách u Vsetína.
Zdroj energie: 1 x Polykrystalický panel 275Wp, MAGE POWERTEC PLUS 275 / 6 PH, http://www.magesolar.de/cz/mage-solar-c ... oduly.html.
Akumulátory: 12V NiCd http://www.saft-ferak.cz, 10 článků KPH 150 a 2 x 10 článků KPM 80. Celkem tedy 12V, 310Ah, 3,72kWh. Staré z 80 let a stále funkční, jsou teoreticky nezničitelné (při případném poklesu kapacity se mění jen louh), ale cca 3 x dražší než olovo.
Aktualizace 21.9.2011: přidána další sada NiCd akumulátorů 12V, 150Ah. Celkem tedy 12V, 460Ah, 5,52kWh.
Regulátor: SS-205-MPPT-NICD, http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc- ... t-xxx-din/.
Osvětlení: 12V LED, NS-D-W32 http://www.shop.elim.cz/inshop/svitidla ... 92%5D.html, úsporky 12V 13W a 20W http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje--za ... 0v-usporne, (ty 13W nesvítí moc dobře, 20W jsou OK). LED svítidla NS-D-W32 jsou super, na čtení a do velké místnosti to sice není, ale chodbu to krásně osvětlí a také dobře vypadají namontované v chatě na dřevě. A nevadí jim časté rozsvěcování.
Zásuvky: přes měnič z 12V na 230V, ~50Hz, 3kW trvale, 5,5kW špičkově.
Aktualizace 21.9.2011: Měnič vyměněn za sinusový Mean Well 3kW trvale, 6kW špičkově, TS-3000-212B http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje ... -3000-212b
V horské osadě jsou na dalších dvou domech (trvale obydlených) podobné ostrovní elektrárny.
Zdroj energie: 1 x Polykrystalický panel 275Wp, MAGE POWERTEC PLUS 275 / 6 PH, http://www.magesolar.de/cz/mage-solar-c ... oduly.html.
Akumulátory: 12V NiCd http://www.saft-ferak.cz, 10 článků KPH 150 a 2 x 10 článků KPM 80. Celkem tedy 12V, 310Ah, 3,72kWh. Staré z 80 let a stále funkční, jsou teoreticky nezničitelné (při případném poklesu kapacity se mění jen louh), ale cca 3 x dražší než olovo.
Aktualizace 21.9.2011: přidána další sada NiCd akumulátorů 12V, 150Ah. Celkem tedy 12V, 460Ah, 5,52kWh.
Regulátor: SS-205-MPPT-NICD, http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc- ... t-xxx-din/.
Osvětlení: 12V LED, NS-D-W32 http://www.shop.elim.cz/inshop/svitidla ... 92%5D.html, úsporky 12V 13W a 20W http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje--za ... 0v-usporne, (ty 13W nesvítí moc dobře, 20W jsou OK). LED svítidla NS-D-W32 jsou super, na čtení a do velké místnosti to sice není, ale chodbu to krásně osvětlí a také dobře vypadají namontované v chatě na dřevě. A nevadí jim časté rozsvěcování.
Zásuvky: přes měnič z 12V na 230V, ~50Hz, 3kW trvale, 5,5kW špičkově.
Aktualizace 21.9.2011: Měnič vyměněn za sinusový Mean Well 3kW trvale, 6kW špičkově, TS-3000-212B http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje ... -3000-212b
V horské osadě jsou na dalších dvou domech (trvale obydlených) podobné ostrovní elektrárny.
Naposledy upravil(a) tomas dne stř zář 21, 2011 9:04 am, celkem upraveno 6 x.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Zdravím, můžu se zeptat jaký je použit měnič?
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Měnič: http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... ann-hi3000
Zkoušel jsem na něm řezat dřevo elektrickou řetězovou pilu, rychlovarnou konvici a v pohodě to utáhne. Ale není sinus. Sinus měniče mají velkou spotřebu na prázdno. Tento má cca 10W. Když není nic v zásuvkách tak měnič vypínají (přes noc).
A pozor v rozvodě TNC se musí udělat v instalaci měniče menší úprava, ale co jsem měřil ty automobilové měniče tak je tuto úpravu nutnou provést u všech měničů. Výstup z měniče je totiž "dvoufázový" tedy kostra měniče je střed zdroje a tedy pokud je kostra měniče uzemněná tak výstupní kolíky mají proti zemi 115V. A to způsobí zkrat přes nulák na uzemněnou kostru měniče jedné poloviny měniče.
Tak jsme měnič nainstalovali na izolátory a tak aby bylo dodrženo minimální krytí IP20. A vypínač z měniče jsme vyvedli ven z jeho skříně a udělali jej jako "dálkový".
Zkoušel jsem na něm řezat dřevo elektrickou řetězovou pilu, rychlovarnou konvici a v pohodě to utáhne. Ale není sinus. Sinus měniče mají velkou spotřebu na prázdno. Tento má cca 10W. Když není nic v zásuvkách tak měnič vypínají (přes noc).
A pozor v rozvodě TNC se musí udělat v instalaci měniče menší úprava, ale co jsem měřil ty automobilové měniče tak je tuto úpravu nutnou provést u všech měničů. Výstup z měniče je totiž "dvoufázový" tedy kostra měniče je střed zdroje a tedy pokud je kostra měniče uzemněná tak výstupní kolíky mají proti zemi 115V. A to způsobí zkrat přes nulák na uzemněnou kostru měniče jedné poloviny měniče.
Tak jsme měnič nainstalovali na izolátory a tak aby bylo dodrženo minimální krytí IP20. A vypínač z měniče jsme vyvedli ven z jeho skříně a udělali jej jako "dálkový".
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Detail měniče. Na noze regálu je vidět vyvedený vypínač, lze tam paralelně připojit i více vypínačů. Měnič se zapne při přivedení +12V na zdroj (stabilizátor 5V) pro řídící obvody. Takže lze ovládat i např. termostatem v ledničce která si podle potřeby spouští střídač sama nebo tlakovým spínačem čerpadla atd...
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Chci se zeptat jak to vypadá v DC větvi po této úpravě? Není v ní cca 115V střídavých? Když jsem tuhle "úpravu" udělal u měniče Carspa CAR3KU-242, 24V/230V - 3000W, tak to tak bylo a to je pro mě bohužel nepřijatelné, protože DC větev budu využívat.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Ano proti zemi jsem naměřil i u DC rozvodu 115V AC. Tyto střídače bohužel nemají galvanicky oddělený vstup od výstupu, což žádný výrobce těchto měničů nikde neuvádí. Pro ostrovní FVE v rozvodu TNC se tyto měniče nehodí (teoreticky je možné je použít v rozvodu TNS který se "předělá" na IT rozvod (místo nuláku budou dva fázové vodiče a dále se řídit normami pro IT sítě). Nebo je používat jen pro jeden spotřebič třídy II bez rozvodu a uzemnění sítě na AC straně. Tyto měniče už nemontujeme a snažíme se prosazovat tyto: http://www.meanwell-cz.com/napajeci-zdr ... m/ts-3000/
Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič.
Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4 na tomto schématu http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ve_497.gif
Většina měničů má podobné zapojení, v tomto schématu je také chyba v tom, že výstupní zdířka je označena N (nulák). Pokud tam ten nulák opravdu vytvoříte a připojíte, tak zkratujete MOSFET Q5 který sebou vezme do křemíkového nebe i ten zbytek. Více jsem to řešil zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Tyto měniče je dle norem možné používat jen pro spotřebiče třídy II, tedy bez ohraného vodiče uzemnění a s dvojitou izolací. To že tam dává výrobce klasickou zásuvku s ochranným kolíkem je chyba a rozhodují o tom peníze, protože měnič se zásuvkou pro spotřebič třídy II by si koupilo méně lidí.
Ale existují i měniče které mají důsledně oddělený výstup od vstupu. Podle fotek v diskuzi by to mohl být např. tento:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=45548
Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetrem. Potom budeme vědět, které měniče nejsou vhodné pro FVE. Prodejci to bohužel většinou neví.
Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič.
Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4 na tomto schématu http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ve_497.gif
Většina měničů má podobné zapojení, v tomto schématu je také chyba v tom, že výstupní zdířka je označena N (nulák). Pokud tam ten nulák opravdu vytvoříte a připojíte, tak zkratujete MOSFET Q5 který sebou vezme do křemíkového nebe i ten zbytek. Více jsem to řešil zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Tyto měniče je dle norem možné používat jen pro spotřebiče třídy II, tedy bez ohraného vodiče uzemnění a s dvojitou izolací. To že tam dává výrobce klasickou zásuvku s ochranným kolíkem je chyba a rozhodují o tom peníze, protože měnič se zásuvkou pro spotřebič třídy II by si koupilo méně lidí.
Ale existují i měniče které mají důsledně oddělený výstup od vstupu. Podle fotek v diskuzi by to mohl být např. tento:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=45548
Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetrem. Potom budeme vědět, které měniče nejsou vhodné pro FVE. Prodejci to bohužel většinou neví.
Naposledy upravil(a) tomas dne čtv led 05, 2012 11:44 am, celkem upraveno 4 x.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Díky za vyčerpávající odpověď. Teoreticky by šlo ještě uvažovat o oddělovacím transformátoru, který by problém vyřešil, ale účinnost by šla hodně dolů. Ten odkazovaný měnič vypadá zajímavě. Nemáte náhodou reálná data vlastní spotřeby. Tj. není-li připojeno nic a je-li připojena nějaká zátěž v řádu jednotek procent nominálního výkonu? Např. můj Carspa CAR3KU-242, 24V/230V - 3000W bere 6W pokud není zatížen a má účinost 60% při zatížení 15W. Hledám teď náhradu za ten Carspa tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=17&t=112
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Zatím žádná data z provozu nemám. Ale dle specifikace http://www.meanwell-cz.com/assets/data/TS-3000-spec.pdf
by měl mít ve standby saving mode pod 10W a nějaké grafy tam jsou také zobrazené.
by měl mít ve standby saving mode pod 10W a nějaké grafy tam jsou také zobrazené.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Včera byla přidána další sada NiCd akumulátorů 12V, 150Ah. Měnič byl vyměněn za sinusový Mean Well 3kW trvale, 6kW špičkově, TS-3000-212B http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje ... -3000-212b
Na měniči lze nastavit výstupní napětí (200V, 210V, 220V, 230V, 240V), frekvence (50Hz, 60Hz), dva módy provozu: trvale v provozu a automatické přepínaní do úsporného režimu.
V režimu trvale v provozu se měnič chová jako např. levné automobilové měniče a spotřebu na prázdno má do 10W (zatím nezměřeno).
V režimu automatického přepínaní do úsporného režimu je výstup měniče "bez" napětí a měnič se zapne až je připojena minimální zátěž 5W. Spotřeba v úsporném režimu je nižší, ale bohužel jsem jí zatím také nezměřil.
Nevýhoda je ta, že minimální zátěž 5W je dost velká hodnota. Spotřebiče s nízkým příkonem (LED žárovka, nabíječka na mobil atd..) měnič nezapnou nebo na chvíli zapnou a po chvíli vypnou (rádio). Řešením je zapnou rádio společně s nabíječkou na mobil, nebo nastavit na měniči trvalý provoz.
Ventilátory měniče mají řízení dle teploty, při zapnutí měniče se testují a na chvíli se roztočí. Měnič se při provozu velmi málo zahřívá a nepodařilo se mi jej ani rychlovarnou konvicí rozehřát tak, aby bylo nutné zapnou ventilátory.
Měnič a akumulátory jsou připojeny vodičem CYA 95mm2.
V současné době elektrárna napájí osvětlení, TV, rádio, dobíječky mobilů, ruční nářadí, čerpadlo atd.. to vše fungovalo i na předchozí nesinusový měnič hutermann-hi3000 a funguje i na současný měnič.
Plány do budoucna: na jaře bude pravděpodobně přidán další panel cca 275-290W a připojena lednice.
Na měniči lze nastavit výstupní napětí (200V, 210V, 220V, 230V, 240V), frekvence (50Hz, 60Hz), dva módy provozu: trvale v provozu a automatické přepínaní do úsporného režimu.
V režimu trvale v provozu se měnič chová jako např. levné automobilové měniče a spotřebu na prázdno má do 10W (zatím nezměřeno).
V režimu automatického přepínaní do úsporného režimu je výstup měniče "bez" napětí a měnič se zapne až je připojena minimální zátěž 5W. Spotřeba v úsporném režimu je nižší, ale bohužel jsem jí zatím také nezměřil.
Nevýhoda je ta, že minimální zátěž 5W je dost velká hodnota. Spotřebiče s nízkým příkonem (LED žárovka, nabíječka na mobil atd..) měnič nezapnou nebo na chvíli zapnou a po chvíli vypnou (rádio). Řešením je zapnou rádio společně s nabíječkou na mobil, nebo nastavit na měniči trvalý provoz.
Ventilátory měniče mají řízení dle teploty, při zapnutí měniče se testují a na chvíli se roztočí. Měnič se při provozu velmi málo zahřívá a nepodařilo se mi jej ani rychlovarnou konvicí rozehřát tak, aby bylo nutné zapnou ventilátory.
Měnič a akumulátory jsou připojeny vodičem CYA 95mm2.
V současné době elektrárna napájí osvětlení, TV, rádio, dobíječky mobilů, ruční nářadí, čerpadlo atd.. to vše fungovalo i na předchozí nesinusový měnič hutermann-hi3000 a funguje i na současný měnič.
Plány do budoucna: na jaře bude pravděpodobně přidán další panel cca 275-290W a připojena lednice.
Naposledy upravil(a) tomas dne úte lis 01, 2011 9:21 am, celkem upraveno 2 x.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Až budete měřit spotřebu ve stand-by režimu, tak prosím změřte i účinnost při nějaké nízké zátěži (5W). Aktualizuji to pak ve wiki.
-
- Příspěvky: 550
- Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Můžu se zeptat, kde jste Meanwella pořídil? Jsem po něho vpodstatě rozhodnut, akorát pro verzi TS-3000 248 - čili na 48V. V současnosti mám jako úložiště (bohužel) zatím jen olovo 7x Varta 120Ah paralelně a snažím se nevybíjet....Pokud byste se chtěl zbavit toho Hüntermanna (a pokud je na 12V), měl bych zájem Děkuji
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Dá se pořídit u nás http://www.rhelektro.com/ společně s FVE a montáží nebo zde http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje ... inusoidou/ a zde: http://www.nwk-tech.com/page/2191.menice-napeti/
Hüntermann je na 12V, máme dva. Jeden používáme v autech pro nářadí a invertorovou svářečku také zvládne , testováno i pivní chlazení, TV, atd.. Druhý je zatím jen jako rezervní, tak nevím, zeptám se. Škoda že nemá galvanicky oddělený vstup od výstupu a proto dle norem a z bezpečnostních důvodů je vodný jen pro spotřebiče třídy II. http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... ridysp.php
Hüntermann je na 12V, máme dva. Jeden používáme v autech pro nářadí a invertorovou svářečku také zvládne , testováno i pivní chlazení, TV, atd.. Druhý je zatím jen jako rezervní, tak nevím, zeptám se. Škoda že nemá galvanicky oddělený vstup od výstupu a proto dle norem a z bezpečnostních důvodů je vodný jen pro spotřebiče třídy II. http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... ridysp.php
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 550
- Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Ten TS 3000 je super, jen se mi moc líbí ta myšlenka propojení více měničů za předpokladu sfázování...otom také dost uvažuji....zatim ale musim sehnat nějaký ten 12V....kdybyste někdo měl doma a chtěli jste se ho zbavit
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Dne 9.10.2018 byla tato elektrárna zrušena a odmontována.
Důvody:
1. distributor dotáhl 2km VN vedení (i bez ochranných pásem) a postavil trafačku před touto chatou a pro tři domy v okolí. Všichni tři majitelé domů zrušili své solární elektrárny. Navrhoval jsem majiteli že mu tam dám přepínač a bude to mít jako záložní zdroj, nebo mu to napojím na bojler a bude si ohřívat vodou. Ale nechtěl, je možné že zrušení stávajících zdrojů měli v podmínkách a smlouvách o připojení:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41&#p67285
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41&#p67341
Stejně si myslím že se distributorovi ty 2km a trafačka pro tři domy nikdy nezaplatí, nebo mají z distribuce stále tak velké a nekontrolovatelné státem zaručené monopolní zisky? a zřejmě na to byly i dotace.
2. Známý majitele "taky elektrikář" tu elektrárnu na jeho žádost předělal, i když jsem mu to rozmlouval a říkal že je to nesmysl. Ty vodiče Cu 95 mm2 odstranil a dal tam jen Cu 25 mm2 a přes vačkový přepínač snad jen na 63A. Takže si majitel přepínal mezi třemi sadami akumulátorů. Vždy nabíjel nebo vybíjel jen jednu sadu, takže to musel ručně přepínat a strat se o to. Říkal jsem mu že je to blbost že tak už z toho měniče nebude moct odebírat tak velký výkon, protože jedna sada baterek ho neutáhne. A mněl jsem pravdu, potom už nešlo na měnič provozovat ani čerpadlo, měnič vlivem úbytku na tenkých a dlouhých kabelech signalizoval podpětí a vypínal se.
Někdo mu nakukal že ty akumulátory se musí používat zvlášť a nelze je spojit všechny paralelně a on tomu věřil a nenechal si to rozmluvit.
3. přepínání vačkového přepínače mezi akumulátory docházelo k odpojení akumulátoru od elektrárny (dokonce tam byla i poloha 0) MPPT regulátor se tak choval nevyzpytatelně a občas se přepnul na 24V nebo tam bylo plné napětí z panelu tuším že až 60V. A to často zničilo 12V LEDy a úsporky které jsem tak musel často opravovat. LEDky jsem nakonec upravil pomocí polyswitche a transilu tak, že jim už jakékoliv přepětí neubližovalo a automaticky se odpojili, ale o to větší přepětí potom zbylo na další neupravené 12V spotřebiče.
Měniči Mean Well 3kW to ale nikdy neublížilo, což mne překvapilo.
4. byla to 12V solární hračka z roku 2011 (v té době tu na trhu nic nebylo a to co bylo bylo šíleně drahé) o kterou se majitel (hlavně po jeho úpravách) musel strat přepínat akumulátory a dolívat destilku, atd... A majitel ani nikdo z rodiny netrpěl solaritidou. Těžko myslivcovi a jeho rodinným příslušníkům vysvětlovat že ten měnič mají vypínat kdy nemají nic v zásuvce. A že i TV ve standby spolu s měničem ten akumulátor vybijí.
Důvody zrušení souvisí i s tímto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p78751
Tak jsem i nakonec rád že se to zrušilo, protože jsem s tím měl dost trápení a mám teď o starost méně, něco jsem upravil (LED svítidla) a něco zase majitel svými úpravami zhoršil. Dost jsme na tom asi prodělali a ani to nechci počítat. Ale zkušenost k nezaplacení. Teď už vím že 12V solární hračky nikdy více, to jsem schopný akceptovat možná jen na obytné auto a karavan a jen z důvodu že tam už je 12V rozvod a akumulace. Žádné řeči že to bude jen na osvětlení a oběhové čerpadlo a podobně už nechci slyšet, potom stejně přijde zklamání jako: "vrtačka mi na tom nejde, lednička taky ne, atd..." a furt se v tom musí člověk hrabat a vylepšovat to. A to se těžko dělá a vysvětluje když zákazníci solaritidou netrpí.
Důvody:
1. distributor dotáhl 2km VN vedení (i bez ochranných pásem) a postavil trafačku před touto chatou a pro tři domy v okolí. Všichni tři majitelé domů zrušili své solární elektrárny. Navrhoval jsem majiteli že mu tam dám přepínač a bude to mít jako záložní zdroj, nebo mu to napojím na bojler a bude si ohřívat vodou. Ale nechtěl, je možné že zrušení stávajících zdrojů měli v podmínkách a smlouvách o připojení:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41&#p67285
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41&#p67341
Stejně si myslím že se distributorovi ty 2km a trafačka pro tři domy nikdy nezaplatí, nebo mají z distribuce stále tak velké a nekontrolovatelné státem zaručené monopolní zisky? a zřejmě na to byly i dotace.
2. Známý majitele "taky elektrikář" tu elektrárnu na jeho žádost předělal, i když jsem mu to rozmlouval a říkal že je to nesmysl. Ty vodiče Cu 95 mm2 odstranil a dal tam jen Cu 25 mm2 a přes vačkový přepínač snad jen na 63A. Takže si majitel přepínal mezi třemi sadami akumulátorů. Vždy nabíjel nebo vybíjel jen jednu sadu, takže to musel ručně přepínat a strat se o to. Říkal jsem mu že je to blbost že tak už z toho měniče nebude moct odebírat tak velký výkon, protože jedna sada baterek ho neutáhne. A mněl jsem pravdu, potom už nešlo na měnič provozovat ani čerpadlo, měnič vlivem úbytku na tenkých a dlouhých kabelech signalizoval podpětí a vypínal se.
Někdo mu nakukal že ty akumulátory se musí používat zvlášť a nelze je spojit všechny paralelně a on tomu věřil a nenechal si to rozmluvit.
3. přepínání vačkového přepínače mezi akumulátory docházelo k odpojení akumulátoru od elektrárny (dokonce tam byla i poloha 0) MPPT regulátor se tak choval nevyzpytatelně a občas se přepnul na 24V nebo tam bylo plné napětí z panelu tuším že až 60V. A to často zničilo 12V LEDy a úsporky které jsem tak musel často opravovat. LEDky jsem nakonec upravil pomocí polyswitche a transilu tak, že jim už jakékoliv přepětí neubližovalo a automaticky se odpojili, ale o to větší přepětí potom zbylo na další neupravené 12V spotřebiče.
Měniči Mean Well 3kW to ale nikdy neublížilo, což mne překvapilo.
4. byla to 12V solární hračka z roku 2011 (v té době tu na trhu nic nebylo a to co bylo bylo šíleně drahé) o kterou se majitel (hlavně po jeho úpravách) musel strat přepínat akumulátory a dolívat destilku, atd... A majitel ani nikdo z rodiny netrpěl solaritidou. Těžko myslivcovi a jeho rodinným příslušníkům vysvětlovat že ten měnič mají vypínat kdy nemají nic v zásuvce. A že i TV ve standby spolu s měničem ten akumulátor vybijí.
Důvody zrušení souvisí i s tímto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p78751
Tak jsem i nakonec rád že se to zrušilo, protože jsem s tím měl dost trápení a mám teď o starost méně, něco jsem upravil (LED svítidla) a něco zase majitel svými úpravami zhoršil. Dost jsme na tom asi prodělali a ani to nechci počítat. Ale zkušenost k nezaplacení. Teď už vím že 12V solární hračky nikdy více, to jsem schopný akceptovat možná jen na obytné auto a karavan a jen z důvodu že tam už je 12V rozvod a akumulace. Žádné řeči že to bude jen na osvětlení a oběhové čerpadlo a podobně už nechci slyšet, potom stejně přijde zklamání jako: "vrtačka mi na tom nejde, lednička taky ne, atd..." a furt se v tom musí člověk hrabat a vylepšovat to. A to se těžko dělá a vysvětluje když zákazníci solaritidou netrpí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Co dodat ,zvítězilo absolutní pohodlí,kdy je dodávka na někom jiném.Mají ale srovnání s minulostí,kdy si ji dělali sami a při prvních platbách DS příjde zamyšlení,že se něco změnilo.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Tohle je klasická ukázka toho, čeho je schopná většinová populace. V podstatě házení perel sviním. Ale další přísloví říká, že na každou svini už se vaří voda. Přeji dotyčným, ať v zimě proběhne nějaká pěkná sněhová kalamita včetně vichřice. Opravu tohoto vedení si distributor jistě vyhradí mezi prvními...
P.S. 22kV závěšák vidím prvně.
P.S. 22kV závěšák vidím prvně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Ano i pohodlí. Jenže kdyby si těch 2km VN vedení a trfačku museli ti tři majitelé domu zaplatit a hlavně vyřídit (ochranné pásma, pozemky atd...) , tak by do toho nikdy nešly a byly by tam krásné elektrárny možná i mikrogrid mezi těmi domy.
Tak tam distributor přes spodní osadu prasácky natáhl VN vedení po stávajících NN sloupech, přes budovy atd.. zakopal to 2km podél cesty a "všichni stáli v pozoru a nikdo ani nepíp". Za pár let jim přijde nařízení o odstranění stavby, protože ty garáže a domy mají pod VN vedením v ochranném pásmu (min. 1m na každou stranu u izolovaného VN vedení). Jak se to nedávno stalo i jednomu našemu zákazníkovi který měl garáž dříve než tam bylo VN vedení a distributor teď požaduje garáž zbourat.
Tak tam distributor přes spodní osadu prasácky natáhl VN vedení po stávajících NN sloupech, přes budovy atd.. zakopal to 2km podél cesty a "všichni stáli v pozoru a nikdo ani nepíp". Za pár let jim přijde nařízení o odstranění stavby, protože ty garáže a domy mají pod VN vedením v ochranném pásmu (min. 1m na každou stranu u izolovaného VN vedení). Jak se to nedávno stalo i jednomu našemu zákazníkovi který měl garáž dříve než tam bylo VN vedení a distributor teď požaduje garáž zbourat.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
To už je snad kolem každé zrekonstruované železniční trati. SŽDC přes to napájí vše kolem trati, zastávky, osvětlení atd.. Přípojky do NN ruší a jedou po vlastní síti a ani se jim nedivím.kodl69 píše:P.S. 22kV závěšák vidím prvně.
Když jsem s tím byl ale minulý rok u distributora že tím vyřešíme ten problém s tou garáží v ochranném pásmu VN vedení a majitel garáže si to zaplatí a mi to uděláme i bez vypínačky, tak se mi tam vysmáli že to takto nejde a že to neexistuje.
A že trvají na zaplacení cca 300 tisíc Kč za přeložku asi 50m VN mezi dvěma sloupy do země a kterou udělá jimi vybraná firma a nikdo jiný, jinak zbourat garáž.
A najedenou koukám a ten samý distributor to tak dělá.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Zdravím ,
... kdo není na síti není IN .
Elektronům zdar
... kdo není na síti není IN .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vsetín, 275Wp, ostrovní FVE
Protože jsem jednu malou elektrárnu zrušil, tak zde musí přidal další a větší
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 777#p78777
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 777#p78777
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
od Mailen » » v Zapojení panelů
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
- 6 Odpovědi
- 1722 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 27 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vaclavka
-
- 8 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kowalski
-
- 26 Odpovědi
- 2160 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lojzek123
-
- 14 Odpovědi
- 2354 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lukasl