DC rozvod 24V

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 595
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

DC rozvod 24V

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den.
Potřebuji z dílny do baráku natáhnout kabel ca 40m na rozvod DC24V a podle spotřebičů pak snížím na 12V nebo 5V.
Celková spotřeba max 5A spíše míň.Je vhodný kabel cyky 2x2,5 nebo 2x4? Koukal sem na kalkulačky ale ty jsou asi na lankové vodiče.Děkuji za radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
dlabas
Příspěvky: 67
Registrován: pon led 02, 2012 10:38 am

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od dlabas »

Screenshot 2018-07-15 12.46.45.png
4ks 2x4mm nebo 2x16mm, pořádně odutinkovat a dotáhnout.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od kodl69 »

ten 16mm kabel by mohl vyhovět i pro jištění 10A (proti zkratu) a tím, že úbytek by byl cca 1V. A je jedno, jestli je to drát nebo lanko, hraje se na průřez, a ten se udává pořád v mm2.
přip použití 2x4 mm2 je 0.45Ohm, což vypadá jako že ok, 5A udělá úbytek 2.5V, ale 6A pojistka (jistič) vypadne za rozumnou dobu při 10-ti násobku proudu, tj při zkratu na konci poteče obvodem nějakejch 53A, což je na hranici vypnutí jističe/pojistky. Takže pokud ti nevadí ztráta na kabelu, tak doporučuju minimálně 2x6mm2.
pokud bys přešel na 48V, tak už je to jinak, protože bude poloviční i proud, a potom na 2x4mm2 bude úbytek 1.2V z 48V, a při zkratu poteče 106A, což je s jistotou i na 10A jistič, takže bys mohl přenášet 4 násobný výkon stejným kabelem. Ale proč nebudovat 12V systémy :lol: když to je tak výhodný.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 595
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od Skrat »

Takže vše špatně.Kabel s takovýmto průřezem to je strašná práce a cena taky nebude ok.Jedná se o napájení routru,zásuvky na nabíjení telefonu,tabletu a jiného smetí.Což to udělat jinak.Kabel cyky 3x1,5 do dílny měnič na 24/220V 300W ?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od kodl69 »

ještě jinak, měnič na 60-70V DC, a na tohle napětí jede většina origo adaptrérů k tomu, co popisuješ. Proto píšu o 48V DC. Zvyšující měnič bude mít určitě menší vlastní spotřebu než měnič 24/230V. Ale zase na druhou stranu to může být ten nejlevnější modif. sinus, co najdeš. Taky bych zhodnotil těch 5A/24V to je 120W, kam by to šlo? nabíjení tabletu 5V/1A, router 24V/1A má můj pažravej mikrotik, a nabíjení telefonu je to stejný, 5V/1A, takže 24V/0.2A při použítí step down měniče, lineární stabilizátor tam snad dávat nehodláš. Ostatně každá konverze napětí znamená ztráty.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 595
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od Skrat »

Linearní stabilizátor určitě NE.Ze záčátku mi stačí napájet Routr 12V 1A,Telefon,tablet atd 5V max2A.Postupem času až bude lepší FE a baterky tak připojit kamerový systém.Kamera beží 24/7 dní 48V 1,5A dle štítku na adaptéru.Pak přehodnotit systém a napájet další.To ale nebude asi realný.Ten měnič na 24/220V 300W s modif.sinus tu mám .
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od shuty »

ahojte. prosim vas je jedno aky kabel pouzijem na dc rozvod ci lanko alebo drot? ma niektory vyhodu oproti druhemu?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: DC rozvod 24V

Příspěvek od brumlaj »

Je to jedno. DC rozvod bude pravděpodobně tlustý. Takže s drátem si ulámeš při ohýbání prsty. Lanko se lépe ohýbá. Ale je tlustší a dražší.....
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek