8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od hurvayz »

Mam ten meanwell. Již nevyužitý chceš ho? Taky mám spínačky přímo origo na 12V na din. Kdyby jsi chtěk napiš.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Napadlo mě že pokuť dám ty stykače na 48V, Hodinky běží taky na 48V , chybí mi dořešit jenom ten motor. Ten je na 24V.
Dal bych napajení s půlky baterie 24V. To mi samozřejmě rozhodí balanc baterky.
Pokuť by to ale šlo na jednu stranu z članku 1-7 a spátky z čalánku 7-14 tak ta dráha je stejna a baterii by to nemuselo rozházet.
Je to blbost, nebo by to mohlo fungovat ?
Co myslíte ?
Štve mě ,že jenom kuli motoru tam musím dát samostatný měnič.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Tak jsemse včera pustil do rozvaděče v baraku. Původní musel ven.

Level 1 vrtani děr vysekani a osazení do noveho par přistroju.dělal jsem na tom včera asi 8 hodin.
7 (1).jpg
Level 2 dnes vytržení původního a osazení nového.
Od rána do cca 16 :00. Konečně jsem to zapl abych si alespoň uvařil kafe.
Ještě je tam tak na 4 hodky práce. asi zas zítra. bordel tu mám jako v tanku. Až příjde ta moje s práce dostnu dodržky že tu je zas tolik prachu..
7 (2).jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od rva »

Gratuluji k odvaze. Taky mě to někdy čeká, zatím to úspěšně odkládám.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dik . byla to nutnost, musel jsem tam přivés kabely z elektrarny , ktera bude mimo barák, a do toho prcka bych už nic nenarval. jinak ten přepinač sítí dáva pěknou šlupku jak to přepne :lol: myslím tím zvuk. jsem se poprvé normálně lekl :D
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Taky makam jak je čas na trackeru a baterce z přistrojema atd..
tracker je zatim hromada materialu na dvoře. to sem asi nema zatim smysl davat fotku.
baterie zatim vypada takhle :
8.jpg
mam tam zapojeno co se dalo. chybí zapojit stykače z hodinek a měniče.
článků mam hových už 3 řady 21 kW, ale nemontuju je tam . To až na místě. Bude to pak vážit cca 250-300kg tak by byl problém ze stěhováním. přece jenom v dině se to lip sestavuje. ty bosch stykače pujdou ven a pujdou tam šnajdry na 48V. puvodně jsem tam chtěl tyhle na 24V, ale čím miň spotřeby z toho DC/DC Měniče 48V24V tím bude asi menší spotřeba.
cyhbí zatím vrchní díl z měničema.

uvažuju že tam hodím mezi každou řadu přepážku, nevím ale jestli se to pak nebude hůř chladit..

omlouvam se za kvalitu fotek, nějak mi to začalo blbě fotit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

stykače jsou nejlepší bez klidové spotřeby, tzv se západkou, a nebo přepínač sítí od číňana, celkem obstojně funguje a má klidovou spotřebu okolo 1W na 230V.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

stykače nejsou na přepinaní, ty jsou na pohon motoru trackeru. ty kontakty hodinek by ten proud nedali.
proto stykače. budou seple jenom při behu motoru par minut denně.

Přepinač sítí je vidět ve fotce rozvaděče. druha řada zdola. 4 polovej číňan.

Dnes ráno bylo tady hnusně tak jsem se věnoval pohonu trackeru. freznul jsem si spojovací díl převodovky motoru a další přídavné převodovky 1:5.
Vysledné otáčky jsou teť 2,5/min.
ještě mi chybí vyfreznot drážku na klínek do šneku a hřídelky převodovky . a mam hotovej pohon.

spojovací díl :
9 (2).jpg
Hotová sestava pohonu :
Přílohy
9 (1).jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj, mam tady stykače na 48V, ale AC. bude problem pokuť do nich pustím 48V DC ?
Momentalně nemám jak vyskoušet. nemá někdo skušenost ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Ja mam zkusenost, ze s 24AC na 24DC stykac jel, jen bral vetsi proud na civku. Zkusil bych zmerit odpor civky a spocitat co tam potece v mA.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

naměřil jsem 21,5 ohmu.
Vychazí to 2,2A ? to je nějaký nesmysl ne ? U/R počítám správně ?
Naposledy upravil(a) kvako1 dne úte kvě 07, 2019 12:51 pm, celkem upraveno 1 x.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

:mrgreen: Prave, to me taky na CNC s AC vypadaval karta vystupu. Mel jsem ji jen 0,5A pro DC 24V a kdyz jsem zapojil stykac s civkou 24VAC sla karta do pretizeni.
Ale proud se pocita U/R=I
Dle tohohle se nemuzes u ohmova zakona mignout.
ozakon.gif
(866 bajtů) Staženo 204 x
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte kvě 07, 2019 12:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od youda »

2.2A x 50V to je vic nez 100W ztratovyho vykonu...to nedava smysl pouzivat. Neni to ten odpor spise 2,15 MOhmu?

Urcite existuji DC stykace se ztratovym vykonem 10W a mene...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od rva »

kvako1 píše:
naměřil jsem 21,5 ohmu.
Vychazí to 2,2A ? to je nějaký nesmysl ne ? R/U počítám správně ?
Výsledek máš správně, U/R, ale cívku na AC snad nejde bezpečně připojit na DC, protože pravděpodobně shoří. Indukčnost cívky totiž u AC omezí proud na přípustnou hodnotu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od josse »

NOPARasito píše:
Ja mam zkusenost, ze s 24AC na 24DC stykac jel, jen bral vetsi proud na civku. Zkusil bych zmerit odpor civky a spocitat co tam potece v mA.
Strašně záleží na typu. O víkendu jsem neměl nic jiného než s 24 V AC cívkou, má mít 1.6 W / 5.7 VA spotřebu, na 24 V DC odebíral 1.7 A, ani se mi to nechce počítat kolika násobek to byl. A po dvou minutách smrděl. Změřit je správná metoda, může to být ok.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Me se podaril 1 z 7 typu, tusim to bylo nejaky ABB, ale vse delam v 24V, holt CNC to tak maj
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kybos »

Stykač s cívkou 24V AC není možno připojit na 24V DC. Pro stejnosměrné napájení je proud cívky dán pouze jejím ohmickým odporem. Pokud tutéž cívku připojím na 24V AC je proud dán sériovou kombinací ohmického odporu a reaktance indukčnosti cívky pro danou frekvenci (50Hz), která je obvykle značně větší než její ohmický odpor.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj všem. tak jsem zas z prace na par dnu doma. měniče už jsou taky doma tak to lepím dohromady a chci to nastavit v dílně.
venku je zima ....

nastavuji ty měniče, už jsem je donutil na spolupráci pro 3 faz. trvalo to hodku než jsem to pochopil stím vypinaním :D

a teť prosba.
potřeboval bych vysvětlit co přesne je :

prametr
26 bulk napětí
27 float V
29 cut of V
32 bulk charging time/ daji se tam nastavit minuty nebo automaticky.

mam jak jstě víte liion 14 článku. a chtěl bych jít v rozmezí 3,45 -4,1V na článek.

parametry 33-39 vubec neechapu co je.

poradí někdo co tam nastavit ? nebo vysvětlit pojmy ? :roll:
děkuju moc.

manual:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-MG%2 ... 181025.pdf
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

ještě mam dotaz.
mám uzemnění v baraku- klasika.. elektrarna je od baraku cca 10 metru a má zvlášť uzemnění.
mám ty uzemění propojit i páskem ? ta možnost tu ještě je , než to zasypu.
ono to stejně bude propojené kabelama. jde o to jestli to propojit i v zemi.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:
ještě mam dotaz.
mám uzemnění v baraku- klasika.. elektrarna je od baraku cca 10 metru a má zvlášť uzemnění.
mám ty uzemění propojit i páskem ? ta možnost tu ještě je , než to zasypu.
ono to stejně bude propojené kabelama. jde o to jestli to propojit i v zemi.
Určitě bych to propojil v zemi pásem, zvlášť pokud tam máš výkop. I kdyby se nedej bože něco stalo, tak by ti tam tekly proudy přes ty kabely, což je lepší aby to radši šlo pásovinou přes zem.