Oznaceni domu s FVE
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Oznaceni domu s FVE
Ahoj, me tak napadlo, mate nejak.oznacen dum, nebo treba v elektrickem.rozvadeci s elektromerem ze v dome je druhy oddeleny elektricky okruh? Napriklad pro hasice?
je na to naka norma?
Diky.
je na to naka norma?
Diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Oznaceni domu s FVE
To by muselo platit i pro všechny UPSky a zatím jsem neviděl že by někdo při koupi UPSky věšel na plot nějakou výstrahu.
Pouze u věřených objektů bývá centrál stop a total stop např. pro UPSku na evakuační výtahy a protipožární systém. Jenže pokud tam někdo k počítači připojí další UPSku, tak už to potom postrádá význam a některé spotřebiče budou pod napětím i po stisknutí tlačítka total stop.
Pouze u věřených objektů bývá centrál stop a total stop např. pro UPSku na evakuační výtahy a protipožární systém. Jenže pokud tam někdo k počítači připojí další UPSku, tak už to potom postrádá význam a některé spotřebiče budou pod napětím i po stisknutí tlačítka total stop.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
me spis slo jestli nekdo mate u jistice u elektromeru cedulku treba. Ale zas se bojim aby neprudil eon
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Oznaceni domu s FVE
Tabulku s nápisem
PROVOZNÍ NAPĚTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE 50V
Dále ceduli APO dle normy znamená Auto Power OFF, pod ní tlačítko a fázi za fíčkem přes odpor šlusnout a tlačítko na zem aby se dalo vypnout 230V a nemuselo to být přes relé s vlastní spotřebou.
PROVOZNÍ NAPĚTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE 50V
Dále ceduli APO dle normy znamená Auto Power OFF, pod ní tlačítko a fázi za fíčkem přes odpor šlusnout a tlačítko na zem aby se dalo vypnout 230V a nemuselo to být přes relé s vlastní spotřebou.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
To tam mas.nebo to tak ma byt?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Oznaceni domu s FVE
Já dal na hlavní rozvaděč velkou ceduli s nápisem, určenou pro hasiče:
"PANELY NA STŘEŠE JSOU POUZE DEKORACE. NESTŮJTE A KOUKEJTE HASIT!"
"PANELY NA STŘEŠE JSOU POUZE DEKORACE. NESTŮJTE A KOUKEJTE HASIT!"
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Oznaceni domu s FVE
Ceduli mám u hl.vypínače, tlačítko je v projektu.dumi píše:To tam mas.nebo to tak ma byt?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Oznaceni domu s FVE
Pozor na to že takové "vypínací tlačítko" bude funkční jen když bude za fíčkem (v síti napětí). Pokud se tam napětí objeví později, tak případné předchozí mačkání tlačítka fíčko nevybaví.ota píše:Tabulku s nápisem
PROVOZNÍ NAPĚTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY JE 50V
Dále ceduli APO dle normy znamená Auto Power OFF, pod ní tlačítko a fázi za fíčkem přes odpor šlusnout a tlačítko na zem aby se dalo vypnout 230V a nemuselo to být přes relé s vlastní spotřebou.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Ano, požárníci si přáli ceduli tak ji tam maj. Je tam fosforeskujíce psáno "Fotovoltaická elektrárna na střeše". A na každém ovlivněném rozvaděči a HDS je nálepka "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači". Holt bytový dům je něco jiného než dům rodinný. A pevné rozvody až po zásuvky včetně rozvaděče jsou také něco jiného než UPS jako spotřebič strčená do zásuvky u stolu na kterém je počítač. Ale to jsme již blízko elektrotechnických kvalifikací.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Oznaceni domu s FVE
Pokud je to klasická On-Grid elektrárna na samolepka "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači" na všech rozvaděčích a HDS je nesmysl. Tato samolepka má být jen skutečně tam kde je něco pod napětím i při vypnutém vypínači, tedy pouze na rozvaděči kde je DC napětí z panelů a střídači. Na tom zbytku mělo být "Pozor zpětný proud" a na některých nových HDS už je to dokonce na všech od výroby.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Napsal jsem ovlivněném rozvaděči a na HDS to je právě proto aby si to hasiči uvědomili. Tedy nesmysl to není i když technicky to tak může vypadat. Raději plané varování než mrtvý v domě. O ongridech se zde nesmí mluvit. mimochodem ten zpětný proud je právě charakterizován zátěží nevykompenzovaným ongridem......
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Ja prave premyslel do HDS neco jako
"V dome je provozovana oddelena elektricka sit, ktera je pod napetim i privypnutem hlavnim jistici"
ale nevim jestli to dava smysl a nechci si nabehnout u EONu az mi pujdou odecist elektromer.
"V dome je provozovana oddelena elektricka sit, ktera je pod napetim i privypnutem hlavnim jistici"
ale nevim jestli to dava smysl a nechci si nabehnout u EONu az mi pujdou odecist elektromer.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Inu tady bych asi nechal radit Bábu Dymákovou. Trochu mi napověděl ČEZ. :dumi píše:Ja prave premyslel do HDS neco jako
"V dome je provozovana oddelena elektricka sit, ktera je pod napetim i privypnutem hlavnim jistici"
ale nevim jestli to dava smysl a nechci si nabehnout u EONu az mi pujdou odecist elektromer.
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail týkající se dotazu na podmínky pro instalaci UPS.
Pro instalaci UPS je nutné splnit stejné podmínky jako pro instalaci zdrojů pracujících
v krátkodobém ostrovním provozu. Podmínky jsou uvedeny v Příloze č.4 PPDS.
Zejména čl. 5 - odpojení odběrného místa v případě ztráty napětí v DS a čl.7 -
instalace vazebního spínače.
Je nutné splnit blokovací podmínky mezi UPS a napájeným zařízením vůči instalaci
odběrného místa trvale připojené k DS.
Při provozu náhradního zdroje (UPS) bude technickými opatřeními zajištěno zabránění
zavlečení zpětného napětí a zpětné dodávce el. energie do DS.
Jde o zařízení, jehož funkce je iniciována v době bez napětí v DS.
Při splnění blokovacích podmínek nejde o paralelní provoz s DS a podmínky pro připojení
UPS nejsou součástí smlouvy o připojení.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
No nevim, moc sem to z toho nepobral. Jako chapu ze se to nemusi hlasit, nicmene to hasice moc zajimat nebude
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Oznaceni domu s FVE
No právě, když to uvidí nějaký hasič tak se zbytečně začne hroutit nebo utíkat aby po něm nezačala elektrárna metat hromy blesky.brumlaj píše:Napsal jsem ovlivněném rozvaděči a na HDS to je právě proto aby si to hasiči uvědomili.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Jasně ale Tvůj dotaz byl co EOFF - takže pokud máš vše jak má být dle PPDS a máš papír o nastavení ochran, tak klidně nalep. V opačném případě hrozí výzva EOFFu na doložení......dumi píše:No nevim, moc sem to z toho nepobral. Jako chapu ze se to nemusi hlasit, nicmene to hasice moc zajimat nebude
No při vyjadřování se chvástali že když ví kam jedou a že tam je FVE tak levá zadní i pod napětím. Ještě že to nebudu muset zkusit....tomas píše:No právě, když to uvidí nějaký hasič tak se zbytečně začne hroutit nebo utíkat aby po něm nezačala elektrárna metat hromy blesky.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
diky, no je otazka jak bych u axperta dokladal ze je to nepropojeny, manualem?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Já teď dráždím ČEZ DS s připojením UPS o výkonu 5 kW, chtěli technické údaje UPS a schéma instalace, tak jsem jim to poslal a jsem zvědavý, co z nich vypadne.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Oznaceni domu s FVE
Co za údaje UPS jsi jim poslal?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Oznaceni domu s FVE
Jen výrobce bez označení typu, druh UPS (online), výkon, proud a účiník.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 24 Odpovědi
- 3094 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 25 Odpovědi
- 1815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 59 Odpovědi
- 4372 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dreambox
-
- 11 Odpovědi
- 1180 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od prog