Re: LF měniče úprava
Objednával jsem pro známého PJ 5000LF. Za cenu cca 8300,- přišla z Belgie nová verze s plechovým šasím.
Přidávám pár fotek. spotřeba na prázdno
Přidávám pár fotek. spotřeba na prázdno
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
Zajímavý, na můj vkus je tam jaksi moc "naddestiček" jako by to někdo skládal z modulů z aliexpresu...
Dá doopravdy 5kW aspoň chvilku, nebo je to trafo už taky notně ošizený?
Dá doopravdy 5kW aspoň chvilku, nebo je to trafo už taky notně ošizený?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 71
- Registrován: pon čer 09, 2014 10:09 am
Re: LF měniče úprava
Netestoval jsem výkon. To ať si udělá majitel. Nicméně trafo je stejné, nebo (subjektivně) trošku mohutnější než ve starém Powerjacku 5kw, na kterém jsem já osobně provozoval i inv. svářečku do cca 3,5kw. Jen podotýkám, že můj starý PJ5000WLF je stále po cca 4 letech funkční. Za cenu 8000 a klidovou spotřebou cca 20w nemá moc konkurenci.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
-
- Příspěvky: 71
- Registrován: pon čer 09, 2014 10:09 am
Re: LF měniče úprava
přesunuto do nového tématu ...
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: LF měniče úprava
Zdravím kolegové solárníci
Po dlouhém váhání a shánění velkého toroidu vhodného na přemotání jsem něco sehnal. Moje myšlenka byla vyzkoušet výmětu traf ve svém měniči s cílem snížení klidové spotřeby.
Původní obsazení bylo – dvojce traf typu EI 2*3000VA, výkon měniče dle výrobce 10 000VA / 6 000W. Je fakt, že mu 6kw nedělá problém a po omezený čas (řekněme asi do minuty) dá i 8kW, nicméně klidová spotřeba byla i po různých úpravách feritovými jádry někde na úrovni 3,5A pro 50V, tedy cca 175W.
Tedy našel jsem inzerát s samodomo trafosvářečkou s velikým toroidem. Nejdříve jsem podrobil trafo bez úprav testu v měniči, ale projevilo se to, že vinutí mají malý průřez (3mm2 a 16mm2). Při vyšších odběrech se dost hřálo a výstupní napětí již nebylo na konstantní úrovni 230V. Problém u toroidu je navrhnutí průřezu jádra ve vztahu k požadovanému výkonu a navrhnutí sycení jádra. Víceméně jsem to udělal systémem pokus omyl na původním trafu a měřením klidové spotřeby.
Nakonec jsem jádro rozebral a přemotal na menší průměr a tím zvýšil jeho průřez, původní sloupek byl cca 42cm2 a po zmenšení cca 62cm2, opatřil ho pertinaxovými čely. Jako vinutí jsem zvolil primár lano 53mm2 30 závitů a sekundár 6mm2 190závitů (to co jsem sehnal). Jak jsem předpokládal tak víz by se mi tam nevešlo . Jádro váží 26kg a celek asi 39kg.
Výsledek je odběr s použitím feritových jader 1,75A při 50V – tedy nějakých 87W (bez feritu 2,4A). No čekal jsem i trochu méně ale neznám kvalitu použitého trafo plechu a to také hraje roli. Bohužel zatím není počasí na nějaké dlouhodobé testování (není energie) ale po zhruba 4 hodinovém testovacím běhu s odběrem 1,5-4,5kW se trafo na stole (bez cirkulace vzduchu) ohřálo asi na 65C, tak uvidím, jak to bude v normálním provozu. Z původního měniče jsem vyvedl vývody na trafo ven a umístil trafo do volného prostoru.
Celé toto jsem bral jako takový výzkum co se dá dělat s klidovou spotřebou – Chtěl jsem se o tyto poznatky s vámi podělit, kdyby někdo třeba o něčem podobným uvažoval.
Pavel
Po dlouhém váhání a shánění velkého toroidu vhodného na přemotání jsem něco sehnal. Moje myšlenka byla vyzkoušet výmětu traf ve svém měniči s cílem snížení klidové spotřeby.
Původní obsazení bylo – dvojce traf typu EI 2*3000VA, výkon měniče dle výrobce 10 000VA / 6 000W. Je fakt, že mu 6kw nedělá problém a po omezený čas (řekněme asi do minuty) dá i 8kW, nicméně klidová spotřeba byla i po různých úpravách feritovými jádry někde na úrovni 3,5A pro 50V, tedy cca 175W.
Tedy našel jsem inzerát s samodomo trafosvářečkou s velikým toroidem. Nejdříve jsem podrobil trafo bez úprav testu v měniči, ale projevilo se to, že vinutí mají malý průřez (3mm2 a 16mm2). Při vyšších odběrech se dost hřálo a výstupní napětí již nebylo na konstantní úrovni 230V. Problém u toroidu je navrhnutí průřezu jádra ve vztahu k požadovanému výkonu a navrhnutí sycení jádra. Víceméně jsem to udělal systémem pokus omyl na původním trafu a měřením klidové spotřeby.
Nakonec jsem jádro rozebral a přemotal na menší průměr a tím zvýšil jeho průřez, původní sloupek byl cca 42cm2 a po zmenšení cca 62cm2, opatřil ho pertinaxovými čely. Jako vinutí jsem zvolil primár lano 53mm2 30 závitů a sekundár 6mm2 190závitů (to co jsem sehnal). Jak jsem předpokládal tak víz by se mi tam nevešlo . Jádro váží 26kg a celek asi 39kg.
Výsledek je odběr s použitím feritových jader 1,75A při 50V – tedy nějakých 87W (bez feritu 2,4A). No čekal jsem i trochu méně ale neznám kvalitu použitého trafo plechu a to také hraje roli. Bohužel zatím není počasí na nějaké dlouhodobé testování (není energie) ale po zhruba 4 hodinovém testovacím běhu s odběrem 1,5-4,5kW se trafo na stole (bez cirkulace vzduchu) ohřálo asi na 65C, tak uvidím, jak to bude v normálním provozu. Z původního měniče jsem vyvedl vývody na trafo ven a umístil trafo do volného prostoru.
Celé toto jsem bral jako takový výzkum co se dá dělat s klidovou spotřebou – Chtěl jsem se o tyto poznatky s vámi podělit, kdyby někdo třeba o něčem podobným uvažoval.
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Co je to za rozežraný měnič 3.5A/50V na prázdno?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: LF měniče úprava
No ono to bude všechno stejný
vidím to na hodně podobnou elektroniku s mosfety a poté nějaký trafo, buď poddimenzovaný (oproti štítkovým hodnotám) jako má powerjack (toroid, 1-3ks)
nebo LL, UI jádra a nebo asi nejméně vhodné EI co mám ve svém měniči ale zase dimenzované na plných 6kW. Ztráty jsou úměrné tvaru a hmotnosti jádra
vidím to na hodně podobnou elektroniku s mosfety a poté nějaký trafo, buď poddimenzovaný (oproti štítkovým hodnotám) jako má powerjack (toroid, 1-3ks)
nebo LL, UI jádra a nebo asi nejméně vhodné EI co mám ve svém měniči ale zase dimenzované na plných 6kW. Ztráty jsou úměrné tvaru a hmotnosti jádra
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: LF měniče úprava
Jsi si jistý, případně ověřoval jsi, že převážná část ztrát vzniká v jádře?
Když jsem ověřoval svůj 6kW střídač, přišel jsem na to, že převážná část ztrát vzniká v mědi a ne v jádře. Mám ale typ jádra UI, kde se to dá lépe měřit. Jádro je při provozu chladnější než vinutí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p32791
Doplněním filtrační tlumivky na vyšší harmonické jsem dosáhl klidového proudu 1,13A.
Když jsem ověřoval svůj 6kW střídač, přišel jsem na to, že převážná část ztrát vzniká v mědi a ne v jádře. Mám ale typ jádra UI, kde se to dá lépe měřit. Jádro je při provozu chladnější než vinutí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p32791
Doplněním filtrační tlumivky na vyšší harmonické jsem dosáhl klidového proudu 1,13A.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: LF měniče úprava
Zdravím ,
koukám že Vás čeká ještě nemálo úsilí k překonání 0,45A @ 52V HF číňana Elektronům zdar
koukám že Vás čeká ještě nemálo úsilí k překonání 0,45A @ 52V HF číňana Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
No doposud jsem nezaznamenal takovou rozežranost u nikoho,jen >kybos měl zpočátku taky zvýšenou než to opravil.Tady můžete skouknout: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20
A POZOR NA NOVÉ PJ 10/15Kw NA EBAY,JSOU UŽ TAKY V JINÉM ŠASI A ROZHODNĚ NEMAJÍ TŘI TRAFA,ALE JEN JEDNO A VÁHU 22KG.
Původní desítka má tři trafa a váží skoro 40kg a dá 8.6kW trvale,ty nové už asi těžko.Fotky mají těch starých!
A POZOR NA NOVÉ PJ 10/15Kw NA EBAY,JSOU UŽ TAKY V JINÉM ŠASI A ROZHODNĚ NEMAJÍ TŘI TRAFA,ALE JEN JEDNO A VÁHU 22KG.
Původní desítka má tři trafa a váží skoro 40kg a dá 8.6kW trvale,ty nové už asi těžko.Fotky mají těch starých!
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: LF měniče úprava
Ahoj, vim, četl jsem už dávno tvé příspěvky uhledné tvého měniče a podezření na skin efekt, u toho mýho původního se hřály více jádra, dokonce jsem je oparřil chladičema a na vinutí dal termostaty a spínal chlazení (původně běženo požád). Myslím že je to to jádro co více spotřebuje energie.kybos píše:Jsi si jistý, případně ověřoval jsi, že převážná část ztrát vzniká v jádře?
Když jsem ověřoval svůj 6kW střídač, přišel jsem na to, že převážná část ztrát vzniká v mědi a ne v jádře. Mám ale typ jádra UI, kde se to dá lépe měřit. Jádro je při provozu chladnější než vinutí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p32791
Doplněním filtrační tlumivky na vyšší harmonické jsem dosáhl klidového proudu 1,13A.
Jakou konkrétně tlumivku jsi nakonec použil?
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: LF měniče úprava
jo spotřeba HF měničů je výborná (to myslím samozřejmě v dobrém) -to je jejich výhoda, o tom si LF může nechát jen zdát. LF měniče zase mají jiné výhody, holt ideál se hledá blbě (ve vztahu k nějaké rozumné ceně)abrams píše:Zdravím ,
koukám že Vás čeká ještě nemálo úsilí k překonání 0,45A @ 52V HF číňana Elektronům zdar
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: LF měniče úprava
zajímavá informace, ale trochu skepticky nevěřím že PJ 10 dá 8,6kW trvale(tipnul bych si tak 5-6kW), tedy neříkám že to není možnémarko250 píše:No doposud jsem nezaznamenal takovou rozežranost u nikoho,jen >kybos měl zpočátku taky zvýšenou než to opravil.Tady můžete skouknout: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20
A POZOR NA NOVÉ PJ 10/15Kw NA EBAY,JSOU UŽ TAKY V JINÉM ŠASI A ROZHODNĚ NEMAJÍ TŘI TRAFA,ALE JEN JEDNO A VÁHU 22KG.
Původní desítka má tři trafa a váží skoro 40kg a dá 8.6kW trvale,ty nové už asi těžko.Fotky mají těch starých!
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Měl jsem na tom pověšené spotřebiče reálných 8.6kW asi 20min a jel bez odporu,pípnutí nastalo až s náběhem vodárny(1.4kW) do toho,ale jel dál a nevypl.Samozřejmě nevěřím,že by to dal opravdu trvale nonstop,to by tam muselo být chlazení jako hrom,kdo takový stav ale v domě má že.Hlavní je,že to není nějaké pidichvilkové vykrytí na pár sekund,jak uvádí spousta výrobců.Za tu cenu 24 000Kč i s dopravou super investice.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: LF měniče úprava
Toroidní tlumivku s železoprachovým jádrem (žlutým) - je vidět na výše odkazovaném snímku https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=2983&t=1 plus tři feritové toroidy T50 (šedé) s jedním závitem na každém vinutí primáru.pkougl píše:kybos píše:Jakou konkrétně tlumivku jsi nakonec použil?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
Já měl se žlutobílým železoprachem špatnou zkušenost, nakonec tam mám nějakej nf ferit, železoprach otřesně topil.
I když tlumivka něco z 22kHz a výš "šežere" mělo by to trafo mít primár složenej z více drátů kvůli skinefektu, pořád je tam té nosné poměrně dost, je blokovaná vlastně až kondenzátorm na sekundáru - a pozor, tento je dobrý "naladit" podle indukčnosti trafa, má to taky značný vliv na klidový odběr i na zvuky, co trafo vydává.
Abrams se pokusil o provokaci, většina PJ6000 a 8000 má po úpravě klidovou spotřebu okolo 0.5A...
I když tlumivka něco z 22kHz a výš "šežere" mělo by to trafo mít primár složenej z více drátů kvůli skinefektu, pořád je tam té nosné poměrně dost, je blokovaná vlastně až kondenzátorm na sekundáru - a pozor, tento je dobrý "naladit" podle indukčnosti trafa, má to taky značný vliv na klidový odběr i na zvuky, co trafo vydává.
Abrams se pokusil o provokaci, většina PJ6000 a 8000 má po úpravě klidovou spotřebu okolo 0.5A...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: LF měniče úprava
Zdravím ,
jasně že jsem si rejpnul bo toho posměchu na mou volbu HF číňana od mnohých tunajších si stále pamatuji ... .
Držím palce s dalším tuningem .
Elektronům zdar
jasně že jsem si rejpnul bo toho posměchu na mou volbu HF číňana od mnohých tunajších si stále pamatuji ... .
Držím palce s dalším tuningem .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: LF měniče úprava
Já mám na primáru železoprachový toroid 16mikrohenry sériově se třemi kusy toroidů z materiálu H20 D50/30 v20 každý o indukčnosti 4 mikrohenry a železoprachové jádro je studené a výrazně hřejí toroidy z materiálu H20 a to i přes to, že mají jen jeden závit. Jsem přesvědčen, že nejlepší řešení je akustické a vyšší frekvence do výkonového trafa vůbec nepouštět a odfiltrovat je ještě před ním alespoň na tlumivce. Předřazená tlumivka má tak u mne na základní harmonické 22 kHz impedanci cca 3,9 ohmu. Ve srovnání s přetransformovanou zatěžovací impedancí cca 0,4 ohmu při plném výkonu je to celkem slušné potlačení. Při 10% zátěži, což je u mne 600W, jsou impedance vřazené tlumivky s přetransformovanou impedancí zátěže v poměru přibližně 1:1. Na 50 Hz při tom představuje vřazená indukčnost impedanci pouze asi 9 miliohmů, což se mi jeví jako ještě přijatelný poměr. Navíc se feritové toroidy při plném výkonu přesytí a jejich reálná impedance klesne.kodl69 píše:Já měl se žlutobílým železoprachem špatnou zkušenost, nakonec tam mám nějakej nf ferit, železoprach otřesně topil.
I když tlumivka něco z 22kHz a výš "šežere" mělo by to trafo mít primár složenej z více drátů kvůli skinefektu, pořád je tam té nosné poměrně dost, je blokovaná vlastně až kondenzátorm na sekundáru - a pozor, tento je dobrý "naladit" podle indukčnosti trafa, má to taky značný vliv na klidový odběr i na zvuky, co trafo vydává.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Re: LF měniče úprava
Skoda ze som toto neprecital skor.. Ano. nove PJ su totalny odpad. Viac ako 1500W trvalej zataze do 1 hodiny vypne invertor na prehriatie. Za 24tis CZK je to len tazitko na kable.marko250 píše:No doposud jsem nezaznamenal takovou rozežranost u nikoho,jen >kybos měl zpočátku taky zvýšenou než to opravil.Tady můžete skouknout: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20
A POZOR NA NOVÉ PJ 10/15Kw NA EBAY,JSOU UŽ TAKY V JINÉM ŠASI A ROZHODNĚ NEMAJÍ TŘI TRAFA,ALE JEN JEDNO A VÁHU 22KG.
Původní desítka má tři trafa a váží skoro 40kg a dá 8.6kW trvale,ty nové už asi těžko.Fotky mají těch starých!
FS-272 ~ 4600Wp, Poly 230 ~ 5750Wp, MakeSkyBlue 60A, Li-ion ~ 14S 2000Ah, AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, Vlastny monitoring ~ Domoticz
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Re: LF měniče úprava
Tak dnes idem zabalit invertor a vratit. Je tam jeden maly toroid ktory sa strasne prehrieva aj pri malych zatazach. Nafotim vsetko detailne a postnem ale naozaj sa to uz neoplati kupovat.
Mimochodom, nema niekto LF invertor 10kW alebo 8kW na predaj? Potreboval by som aby vydrzal niekedy hodinu potiahnut 6kW. Inac bezna zataz 3-4kW
Mimochodom, nema niekto LF invertor 10kW alebo 8kW na predaj? Potreboval by som aby vydrzal niekedy hodinu potiahnut 6kW. Inac bezna zataz 3-4kW
FS-272 ~ 4600Wp, Poly 230 ~ 5750Wp, MakeSkyBlue 60A, Li-ion ~ 14S 2000Ah, AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, Vlastny monitoring ~ Domoticz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 25 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 36 Odpovědi
- 5049 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
- 3 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 16 Odpovědi
- 2816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gold1
-
- 0 Odpovědi
- 900 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim