zapojení panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
zapojení panelů
Dobrý večer.
Mám panely 72člán. 180W 44,7V (Vmpp 36,2V) Isc 5,13A dva seriově na regl Mppt XTRA3210N a sys. napětí 24V.
Co je lepší zapojit panely seriově nebo paraelně? Aku startovací olovo +k tomu přes napěťový relé Aku AGM.
Děkuji za názor
Mám panely 72člán. 180W 44,7V (Vmpp 36,2V) Isc 5,13A dva seriově na regl Mppt XTRA3210N a sys. napětí 24V.
Co je lepší zapojit panely seriově nebo paraelně? Aku startovací olovo +k tomu přes napěťový relé Aku AGM.
Děkuji za názor
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: zapojení panelů
pre Mppt regulator seriovo.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojení panelů
není to tak jednoznačný, pokud jsou panely ve stejné orientaci a bez stínění, tak asi spíš paralelně, ale pokud po nich chodí stíny, nebo jsou každý jinak orientovaný, tak paralelně. Sice ten MPPT regulátor nebude mít moc prostoru ke své činnosti, ale fungovat to bude v tomhle případě líp paralelně.
Ale chtělo by to nějaký rozumnější baterky. I malá bedýnka s cca 140ks 2.5Ah 18650 udělá větší kus práce než startovací olovo do 100Ah jmenovitě, a vydrží dýl, dá se víc zatěžovat...
Ale chtělo by to nějaký rozumnější baterky. I malá bedýnka s cca 140ks 2.5Ah 18650 udělá větší kus práce než startovací olovo do 100Ah jmenovitě, a vydrží dýl, dá se víc zatěžovat...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: zapojení panelů
72 clankovy panel k olovu jednoznacne paralelne, presne zdovodnuje kodl69. ( Len sa zjavne preklepol, prve slovicko "paralelne" chcel napisat "seriovo". ) Mne sa dokonca osvedcilo pripajat aj 60 clankove panely od 250 Wp vyssie k mppt, ale uz s obmedzeniami v lete.
Rad by som vedel viac o pripojeni baterie cez napatove rele. Mozete to prosim popisat' resp. zdovodnit?
Rad by som vedel viac o pripojeni baterie cez napatove rele. Mozete to prosim popisat' resp. zdovodnit?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: zapojení panelů
Děkuji za radu,přepojím na paralelně.To relé sem zapojil: HRN-34 A1+A2 na Aku startovací olovo přívod od regulátoru.
AGM baterie mám o 2m dále propojený kabelem osmičkou přes relé kontakt 15 a 18.Startovací olovo se nabijí na 29,1V a to je na AGM moc tak to relé odepne při 28,2V.Při odběru proudu zase odepne při 24,3V aku AGM.Jedu zatím jen na systémové napětí s odběrem do 10A.
AGM baterie mám o 2m dále propojený kabelem osmičkou přes relé kontakt 15 a 18.Startovací olovo se nabijí na 29,1V a to je na AGM moc tak to relé odepne při 28,2V.Při odběru proudu zase odepne při 24,3V aku AGM.Jedu zatím jen na systémové napětí s odběrem do 10A.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojení panelů
jo, upsal, sice střízlivej, ale podívej se na ten čas příspěvku.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: zapojení panelů
sám jsem měl zapojené panely jedu řadu deseti panelů 190W jen paralelně na kde bylo napětí panelů 44V a druhou řadu panelů 190W zapojenou serio paralelně na napětí 88V výsledek nebyl dle očekávání žádný rozdíl ve výkonu za den byl asi 10W po porovnání na regulátorech,44V pro 24V systém stačí bohatě,ve velkém poli serio paralelního zapojení vidím přínos pouze v tom že je tam méně kabelů s menším průřezem,na výkon to vliv nemá
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: zapojení panelů
Trosku se vmezerim. Zrovna sem.to taky resil. Mam mmpt regulator taky na 24 V. Ma max napeti 70V. Na panelech je napdano z Vnaprazdno 32,6V. a ted babo rad. vydrzi to axpert? dal bych dva do serie.
A druhej dotaz. Chcci dokoupit dalsi 4 panely. Ale budou trosku jine nez mam ted. paralelne to asi neni problem ale rikal.jsem.si dva stavajici do serie a k.nim 2x paralelne 2 v serii. Co vy na to? Snizi se tim.vyrazne proud a tim.i ztraty.
A druhej dotaz. Chcci dokoupit dalsi 4 panely. Ale budou trosku jine nez mam ted. paralelne to asi neni problem ale rikal.jsem.si dva stavajici do serie a k.nim 2x paralelne 2 v serii. Co vy na to? Snizi se tim.vyrazne proud a tim.i ztraty.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: zapojení panelů
do serie by měly být vždy stejné panely v případě více stingů s různým výkonem to nebude ideálnídumi píše:Trosku se vmezerim. Zrovna sem.to taky resil. Mam mmpt regulator taky na 24 V. Ma max napeti 70V. Na panelech je napdano z Vnaprazdno 32,6V. a ted babo rad. vydrzi to axpert? dal bych dva do serie.
A druhej dotaz. Chcci dokoupit dalsi 4 panely. Ale budou trosku jine nez mam ted. paralelne to asi neni problem ale rikal.jsem.si dva stavajici do serie a k.nim 2x paralelne 2 v serii. Co vy na to? Snizi se tim.vyrazne proud a tim.i ztraty.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: zapojení panelů
budu konkretni. Mam ted 2x 260Wp benq a chci dokoupit 4x 220Wp jinko solar.
Predstava byla nasledujici:
2x benq seriove
2x jinko seriove
2x jinko seriove
A ty tri dvojice dat k sobe paralelne. Pripadne vaechno paralelne. Ale.to uz budou vwlky proudy.
Dalsi otazka je jestli ten axpert da 72,6V na vstupu kdyz ma max 70V. Predpokladam nakiu rezervu, ale ....
Predstava byla nasledujici:
2x benq seriove
2x jinko seriove
2x jinko seriove
A ty tri dvojice dat k sobe paralelne. Pripadne vaechno paralelne. Ale.to uz budou vwlky proudy.
Dalsi otazka je jestli ten axpert da 72,6V na vstupu kdyz ma max 70V. Predpokladam nakiu rezervu, ale ....
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: zapojení panelů
A který Axpert má na vstupu max. jen 70V?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: zapojení panelů
Axperty z Pwm nabíjačkou majú bežné 70V vstupy.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: zapojení panelů
Já měl tento pwm s napětím Voc 125V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: zapojení panelů
Mam s mppt ale je to stary mks..
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... d7655a.jpg[/img]
oprava ma 75V nicmene panely mahi tohle:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... f8ff61.jpg[/img]
37,7 coz je krat dva neco pres 75. Nemuze tam.v zimee byt jeste vic? Prijde mi to hoodne na hrana.
Co jsem.koukal mppt regulatoru bylo jedno jestli byli v serii nebo naprazdno. Pokazde daval stejny vykon.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... d7655a.jpg[/img]
oprava ma 75V nicmene panely mahi tohle:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... f8ff61.jpg[/img]
37,7 coz je krat dva neco pres 75. Nemuze tam.v zimee byt jeste vic? Prijde mi to hoodne na hrana.
Co jsem.koukal mppt regulatoru bylo jedno jestli byli v serii nebo naprazdno. Pokazde daval stejny vykon.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: zapojení panelů
No když má solární regulátor u axperta max. 600 W a ty k němu připojíš víc než 2x tolik, tak je to na tvé riziko. Můj Axpert to snese, nastaví se na vyšší napětí a tím omezí proud - ale je to 48 V verze a asi i novější. Bezpečné by bylo všechny panely dát paralelně a rozhodit je do více stran, aby nikdy nenastala situace, kdy můžou dávat více, než 600W.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: zapojení panelů
Nejde mi o vykon. Jde mi priparne o to napwti naprazdno. Vykon predpokladam ze si omezi. Proste vyjede z napetim vejs a omezii se na 600W. Zatim sem z panelu ktere maji dohromady 520Wp nevytahl vic nez 340W. Takze kdyz budu mit treba 1000Wp tak prekrocim 600W jen velmi zridka.
Samozrejmne bych otestoval.opatrne co udela axpert kdyz to pomalu polezele pres 600. pokid zacne.omezovat je to sobre. Pokud to necha byt neprovozoval bych to tak.
Samozrejmne bych otestoval.opatrne co udela axpert kdyz to pomalu polezele pres 600. pokid zacne.omezovat je to sobre. Pokud to necha byt neprovozoval bych to tak.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: zapojení panelů
Já bych dva do série nedával. Nač šponovat co Axpert vydrží, když můžu mít panely bez problémů paralelně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: zapojení panelů
Kvuli kabelazi. Od pabelu k menici to bude cca 20 metru. To mas cca 40m kabelu... tzn mensi proud uvitam. Ale asi bude lepsi je nechat fakt paralelne.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: zapojení panelů
přesně tak já mám regulátory co mají 150V a na dvou mám max 80V a na třetím 70V a u pár panelů je to asi jednorva píše:Já bych dva do série nedával. Nač šponovat co Axpert vydrží, když můžu mít panely bez problémů paralelně.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: zapojení panelů
Mam skúsenosť zo starým axpertovlm že ak bol vyšší výkon tak nedvíhal napätie, ale surovo odpajal panely a skúšal to každých 5 minút cca. Ten čas si už moc nepamätám...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 1548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 8 Odpovědi
- 881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 1 Odpovědi
- 944 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 3 Odpovědi
- 1639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 5 Odpovědi
- 494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od frnkar