FVE 810 Wp na chatu
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: FVE 810 Wp na chatu
Děkuji všem za příspěvky, teď už to jen nějak zpracovat, mám v tom větší guláš než na začátku.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE 810 Wp na chatu
Po dlouhé době se mě podařilo od výrobce sehnat graf DOD na aku Banner Energy Bull viz foto. Jsou to aku dobré na chaty, ale spíše na menší odběry a sezonní provoz cca 50 cyklů ročně. Je ale nutné jich dobře a správně nabíjet !!, jinak se značně snižuje jejich životnost.mannpetr píše:Děkuji všem za příspěvky, teď už to jen nějak zpracovat, mám v tom větší guláš než na začátku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: FVE 810 Wp na chatu
Ještě poprosím o jedno radu. Budou tedy nakonec 2 panely 260Wp a vybírám baterii, regulátor bude 40A a baterie jedna na 12V
150 Ah : https://www.battery-import.cz/signature ... 50ah--12v/
nebo
230 Ah : https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96801/
Lepší je asi určitě Trojan, ale jde mi o to když má 150 Ah aby se nenabíjela moc velkým proudem aby jí to moc neškodilo.
Děkuji
150 Ah : https://www.battery-import.cz/signature ... 50ah--12v/
nebo
230 Ah : https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96801/
Lepší je asi určitě Trojan, ale jde mi o to když má 150 Ah aby se nenabíjela moc velkým proudem aby jí to moc neškodilo.
Děkuji
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE 810 Wp na chatu
Buď ten Trojan, nebo tyto taky používám a jsou daleko lepší jak Banner:mannpetr píše:Ještě poprosím o jedno radu. Budou tedy nakonec 2 panely 260Wp a vybírám baterii, regulátor bude 40A a baterie jedna na 12V
150 Ah : https://www.battery-import.cz/signature ... 50ah--12v/
nebo
230 Ah : https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96801/
Lepší je asi určitě Trojan, ale jde mi o to když má 150 Ah aby se nenabíjela moc velkým proudem aby jí to moc neškodilo.
Děkuji
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-300232/
Mrkni na to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: FVE 810 Wp na chatu
Vypadají lákavě, ale moc se mi nechce spojovat baterie, raději bych jednu na 12V.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: FVE 810 Wp na chatu
Vždy treba zvážiť, čo sa stane, keď sa jeden článok v baterke vyskratuje. Mne sa to stalo
nedávno s jedným 6 V, Trojanom L16-G.
Keďže mám 12 V systém so 6-timi paralelnými vetvami, tak som prišiel len o 1/4 kapacity.
Keby som mal 2 V články, bolo by to ešte lepšie, vymenil by som len jeden článok.
Keby som mal však 24 V systém, prišiel by som o polovicu kapacity, lebo vypadla
jedna 6 V baterka z 24 V.
No ale keby som mal 48 V systém, tak je TMA.
Takže ak systém vyskladáte z 2 V, 4 V alebo 6 V bateriek, tak je to menej náročné
na výmenu, ako keď vám odíde kvoli jednému článku celá 12 V baterka.
nedávno s jedným 6 V, Trojanom L16-G.
Keďže mám 12 V systém so 6-timi paralelnými vetvami, tak som prišiel len o 1/4 kapacity.
Keby som mal 2 V články, bolo by to ešte lepšie, vymenil by som len jeden článok.
Keby som mal však 24 V systém, prišiel by som o polovicu kapacity, lebo vypadla
jedna 6 V baterka z 24 V.
No ale keby som mal 48 V systém, tak je TMA.
Takže ak systém vyskladáte z 2 V, 4 V alebo 6 V bateriek, tak je to menej náročné
na výmenu, ako keď vám odíde kvoli jednému článku celá 12 V baterka.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE 810 Wp na chatu
¨mannpetr píše:Vypadají lákavě, ale moc se mi nechce spojovat baterie, raději bych jednu na 12V.
No comment
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 893 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 101 Odpovědi
- 12411 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 385 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DaMa
-
- 5 Odpovědi
- 1177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kozel.S
-
- 12 Odpovědi
- 993 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp