PowerJack 5000w LF - Zapojení

Měniče PowerJack
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení

Příspěvek od kodl69 »

znovu publikuju:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kou#p37436
Ovládání je ve skutečnosti na 48V, protože napětí baterek předpokládám pořád, ale napětí z měniče ani sitě tam pořád být nemusí...
a ještě ovládání s malými relátky
prepinac siti sch.pdf
(14.55 KiB) Staženo 229 x
(zpoždění přepnutí a cca 1s impulsy do stykačů) Schéma není moc přehledný, ale je to o tom, že K4 detekuje zapnutý měnič, má zpožděné sepnutí i odpad a svými kontakty připojuje střídavě nabité kondenzátory na K2 a K3, čímž vznikne impuls pro přepnutí stejný jako z tlačítka výše.
K1 je trochu navíc, je to jenom detekce síťovýho napětí pro řídící systém.
Jde o to, že měnič mám cca 15m od hlavního rozvaděče a nechtěl jsem tahat kabely tam a zpět.
A fotit dva stykače na liště a kousek dps s relátky?
V každým případě ta stykače se západkou jsou průmyslový a jsou celkem cca 15cm vysoký, takže do plast rozvaděče jedně s náplatkama :lol:
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení

Příspěvek od ResHacker »

S tim mít problémy nebudu - rozvaděč FVE mám asi 3m od rozvaděče DS. Jinak škatuli budu mít plechovou s 60x90x20, takže by se tam i taková hovádka měla hravě vejít :)
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení

Příspěvek od vla »

Zvažuji koupi tohoto měniče a mám jednoduchý dotaz, bude pracovat jako ostrovní, nebo musí být nějak připojen k síti?
Nemám rád tenhle stát.
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení

Příspěvek od mobilik »

Tento menic je idealne vobec nepripajat k DS. Nie to tam dobre poriesene. Cize kludne ako off-grid

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek