měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: měnič UPS Axpert
Strašně rád bych ho zapojil a podal další info, ale ležím s teplotou a baštím antibiotika. Takže ta zkouška na stole byla prozatím všechno.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: měnič UPS Axpert
Lebo ja mam tiez skusenost ze ked som pripojil menic kablom takym aky pise vyrobca CYA16, tak vtedy su rozdiely meraneho napatia vacsie. Standardne pouzivam CYA25 na napojenie a meria to lepsie, aj ked taktiez z rozdielom... Tu kalibraciu som este neriesil, musim to popozerat.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: měnič UPS Axpert
No tento nový má svorky na 25mm2, ale také záleží na délce vodiče a proudu. Pokud mám větší vzdálenost baterií tak snad je dotáhnu třeba 50-70mm2 co nejblíž na nějakou svorkovnici nebo šínu a z té pak připojím měnič 25mm2 v max. délce 25cm. Ztráty jsou pak na tomto vodiči přibližně 0,07V při odběru 100A. Při délce přívodu 3m vodiče 25mm2 a stejném proudu už jsou ztráty kolem 0,85V. Já měl na stole zapojenu baterii 30Ah vodičem 4mm2 a myslím že měření napětí bylo docela v normě. Samozřejmě při zatížení by to nějakou chybu vykázalo i když délka vodiče je pouze 60cm, to by záleželo na odebíraném proudu. Doporučuji aplikaci ElectroDroid do telefonu s Androidem, opravdu se hodí pro různé výpočty a je po ruce.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: měnič UPS Axpert
mate nekdo moznost zmerit napeti mezi zelenozlutym fousem z DS a minus svorkou baterie ?
Ja tam mam 6.4V v bypass rezimu bez PV.
Nemela by tam byt nula ? Ja byl na tom ze kostra je s minusem spolecna ale jak je vidno tak ne. Treba to bude hrat roli s tim jak jsem psal ze me zadne rele na odpojovani panelu necvaka
Ja tam mam 6.4V v bypass rezimu bez PV.
Nemela by tam byt nula ? Ja byl na tom ze kostra je s minusem spolecna ale jak je vidno tak ne. Treba to bude hrat roli s tim jak jsem psal ze me zadne rele na odpojovani panelu necvaka
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
- Bydliště: 8 KM východně od Brna
Re: měnič UPS Axpert
Nula je tam pokud je mínus uzemněn.
Teď jsem to zkoušel, pokud není uzemněn - je tam polovina napětí a druhá pulka napětí je mezi zemí a +.
pokud je uzemněn - tak mezi zemí a + je celkove napětí
Ja minus uzemněn nemám a rele mě taky cvaká při setmění a za rozbřesku.
Teď jsem to zkoušel, pokud není uzemněn - je tam polovina napětí a druhá pulka napětí je mezi zemí a +.
pokud je uzemněn - tak mezi zemí a + je celkove napětí
Ja minus uzemněn nemám a rele mě taky cvaká při setmění a za rozbřesku.
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měnič UPS Axpert
Uzemnění - pólu baterií a hlavně panelů je dobrý z několika důvodů:
1.) ochrana před ztrátou výkounu panelů difuzí kovů do polovodiče vlivem rozdílu potenciálů
2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy.
1.) ochrana před ztrátou výkounu panelů difuzí kovů do polovodiče vlivem rozdílu potenciálů
2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: měnič UPS Axpert
Takze ty mas minus pol pro baterii na axpertu zvlast propojen se zemi DS?petrzobran píše:Nula je tam pokud je mínus uzemněn.
Teď jsem to zkoušel, pokud není uzemněn - je tam polovina napětí a druhá pulka napětí je mezi zemí a +.
pokud je uzemněn - tak mezi zemí a + je celkove napětí
Ja minus uzemněn nemám a rele mě taky cvaká při setmění a za rozbřesku.
Ja myslel ze minus, zelenozluzej a modrej je v axpertu propojen.
Takze to skusim propojit?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
- Bydliště: 8 KM východně od Brna
Re: měnič UPS Axpert
Zem z DS? To ekzistuje?
Z DS mi jdou 4 dráty ( L1,L2,L3,N)
Mínus uzemněn nemám ani u baterek ani u panelu ani u axperta, ale mam to v plánu uzemnit.
Z DS mi jdou 4 dráty ( L1,L2,L3,N)
Mínus uzemněn nemám ani u baterek ani u panelu ani u axperta, ale mam to v plánu uzemnit.
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
- Bydliště: 8 KM východně od Brna
Re: měnič UPS Axpert
Zelenej modrej a minus v axpertu propojeny nejsou, aspon ne v mím axpertu.
Ale ja mam zem a nulak spojen před Fi kvuli kotlu.
Ale ja mam zem a nulak spojen před Fi kvuli kotlu.
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: měnič UPS Axpert
Presne tak. Taktiez mam na chate uzemnene minusy sa paneloch a aj na baterke. Je to takto lepsie. Mam to uzemnene cez 100mA poistku.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: měnič UPS Axpert
Uzemnění přes 100mA pojistku ale dost degraduje výhodu kterou správně napsal kodl69:
"2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy."
"2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy."
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: měnič UPS Axpert
Tak ja to uzemnim a uvidime. Jinak jsem prave objednal MSXE sem zvedav kdy prijde
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: měnič UPS Axpert
Moze sa na axperte spojit zo vstupu N (z DS) s vystupnym N? Bolo by to jednoduhsie zapojit do existujucej siete... aby sa nemuseli odpajat aj vsetky N v rozvadzaci.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: měnič UPS Axpert
Mám to tak udělané.
Na Axpertu spojene nulaky i země do jednoho bodu. V podstatě vedu k domovnimu rozvadeči 3 vodiče : fázi dovnitř, fázi ven a vodič se spojenými N a PE.
Na Axpertu spojene nulaky i země do jednoho bodu. V podstatě vedu k domovnimu rozvadeči 3 vodiče : fázi dovnitř, fázi ven a vodič se spojenými N a PE.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: měnič UPS Axpert
Potvrzuji. Mam to uplne stejne jako ota. Jen teda jeste propojim spolecnou N+PE s minus polem k bateriiota píše:Mám to tak udělané.
Na Axpertu spojene nulaky i země do jednoho bodu. V podstatě vedu k domovnimu rozvadeči 3 vodiče : fázi dovnitř, fázi ven a vodič se spojenými N a PE.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měnič UPS Axpert
Já bych doporučoval PE samostatně, protože PEN by měl mít průřez min 10mm2 mědi, a to asi nemá, že?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: měnič UPS Axpert
A co když je Axpert rovnou uzemněný na domovní zem ?
nebo
Pokud je připojený do domovního rozvaděče extra PE vodičem, stačí 2,5mm?
Jaká má být vlastně impedance vedení. Zapojil jsem Axperta jak nejlépe jsem znal, ono to nějak funguje několik let a teď bych to rád udělal tak aby to bylo správně. Jištění 2,5kW měniče na vstupu a výstupu 10A.
nebo
Pokud je připojený do domovního rozvaděče extra PE vodičem, stačí 2,5mm?
Jaká má být vlastně impedance vedení. Zapojil jsem Axperta jak nejlépe jsem znal, ono to nějak funguje několik let a teď bych to rád udělal tak aby to bylo správně. Jištění 2,5kW měniče na vstupu a výstupu 10A.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: měnič UPS Axpert
Nieje malo na vstupe 10A istic? axpert ma bypass od 2,4kw a to uz je tych 10A, tusim, ze v manuale je moznost v bypass prenasat vykon az do 5kW
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: měnič UPS Axpert
No ja momentalne tiež riešim toto zapojenie,lebo Axperta mam od rozvodov asi 45m vzduchom,ale kusok od axperta mam potiahnutych 380v 4x2,5mm ktore nepouživam, tak presne tym spôsobom sa na to napojim a ostane jeden kabel ako zaloha.
Teda N je priamo spojene z PE ako za stara v rozvadzači a stači iba jeden ako spoločny nosič do axperta aj z neho,tak tam stači jeden kabel,faza teda L pôjde z DS v druhom do axperta a tretia žila bude faza z axperta teda L-ax. Na L-ax napojim čo potrebujem a pre pripad nudze (servis,čistenie) môžem napojiť prepinač 1-0-2 pre obidenie (premostenie L z L-ax) a odpojenie axperta od DS a rozvodov.
Poznamka: je zaraz poriešene aj uzemnenie tymto spôsobom.
Len ako už Oto podotkol.Je to dobre,alebo zle zapojenie.
Teda N je priamo spojene z PE ako za stara v rozvadzači a stači iba jeden ako spoločny nosič do axperta aj z neho,tak tam stači jeden kabel,faza teda L pôjde z DS v druhom do axperta a tretia žila bude faza z axperta teda L-ax. Na L-ax napojim čo potrebujem a pre pripad nudze (servis,čistenie) môžem napojiť prepinač 1-0-2 pre obidenie (premostenie L z L-ax) a odpojenie axperta od DS a rozvodov.
Poznamka: je zaraz poriešene aj uzemnenie tymto spôsobom.
Len ako už Oto podotkol.Je to dobre,alebo zle zapojenie.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měnič UPS Axpert
Samostatný PE 2.5mm pro zařízení s jištěním do 16A jistě stačí. To, co popisuje JONAS PP bylo možné v době platnosti ČSN 34 1010, tj někdy od roku 1996 (platnost ČSN 33 2000-4-41 nemožné, porušení základní ochrany. Pokud se přeruší vodič PEN , bude na kostře axpertu plné napětí měniče. Ale 4-žilový kabel stačí, zelenožlutý jako PE, hnědý přeznačit na modrý (povoleno) N a dva zbývající černé bude L do axpertu a L z axpertu. Pro CY2.5mm jištění max. 20A, což je pro 3kVA Axpert až až. Ale jestli je to 45m, tak úbytek napětí už bude patrný. To OTA: doporučuje se vodič PE ve společném obložení s živými, ale když to nejde jinak, dá se tolerovat i samostatný vodič vedle kabelu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 747 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrzobran
-
- 9 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
- 8 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Slavula
-
- 2 Odpovědi
- 1131 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FVE18
-
- 6 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Saman_CZ