Rozvod 12v po zahradě
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: úte kvě 17, 2016 4:04 pm
Rozvod 12v po zahradě
Zdravím,
nejdřív, jsem přemýšlel o vlastní FV, nakonec zjištění, že se nevyplatí a nechce se mě zasahovat do elektroinstalace domu.
Na jaře budu stavět menší skládek, na který bych chtěl dát jako hobby pár panelů + baterie a provozovat s nima osvětlení zahrady na 12v + pohánět nějaké čerpadélko (když by byly nabité baterie a svítilo by přemýšlel jsem nad nějakým potůčkem
zahrada je 30x30m. Počítám, že délka jedné větve by nebyla víc jak 40m. Chtěl bych rozdělit do několika větví. Nejvíc mě zajímá jaký volit typ kabelu (nechci v chráničce v celé délce z důvodu úspor, bude vedený v kačírku okolo zahrady pouze kde by bylo riziko nějakého kopání příp. by vedl trávou tam bych ho do něčeho strčil).
Vím, že specifikace několik světel a čerpadlo je na nic, ale alespon rada, jak volit průřez by pomohla.... Aspoň mě trochu poposunout...
nejdřív, jsem přemýšlel o vlastní FV, nakonec zjištění, že se nevyplatí a nechce se mě zasahovat do elektroinstalace domu.
Na jaře budu stavět menší skládek, na který bych chtěl dát jako hobby pár panelů + baterie a provozovat s nima osvětlení zahrady na 12v + pohánět nějaké čerpadélko (když by byly nabité baterie a svítilo by přemýšlel jsem nad nějakým potůčkem
zahrada je 30x30m. Počítám, že délka jedné větve by nebyla víc jak 40m. Chtěl bych rozdělit do několika větví. Nejvíc mě zajímá jaký volit typ kabelu (nechci v chráničce v celé délce z důvodu úspor, bude vedený v kačírku okolo zahrady pouze kde by bylo riziko nějakého kopání příp. by vedl trávou tam bych ho do něčeho strčil).
Vím, že specifikace několik světel a čerpadlo je na nic, ale alespon rada, jak volit průřez by pomohla.... Aspoň mě trochu poposunout...
-
- Příspěvky: 7719
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rozvod 12v po zahradě
zkusil bych ohmův zákon, na stejnosměrný proud platí bez omezení. Tak například 500W čerpadlo pro potůček 10l/s se spádem 5m bude brát cca 50A, pokud bude 40m daleko, tak je to 80m drátu, na kterým si necháme ztratit cca 10 procent, tj 1V, tak vychází odpor vedení na R=U/I=1/50=0.02Ohm, při odporu mědi 0.017Ohm/m/mm2 bude mít 80m kabelu 1mm2 1.36 Ohmu, abys dosáhl 0.02 je to 1.36/0.02= 68mm2, nejbližší vhodný je 70mm2, pro informaci CYa 50mm2 stojí 170Kč/m. Ještě tě zajímá rozvod 12v 40m daleko?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: úte kvě 17, 2016 4:04 pm
Re: Rozvod 12v po zahradě
díky, takže zvýšit napětí... a nemít čerpadlo tak daleko příp. mít čůrek místo potůčku
Takže co jsem koukal zahradní osvětlení se dělá i 24v. Pokud správně chápu tak když budu chtít mít 10 světýlek každé na 24v 3W tak mě průřez 2x1,5 stačí bohatě, podle výpočtu tady:
http://blog.chury721.cz/?p=607
by stačil 0,119mm2
Takže co jsem koukal zahradní osvětlení se dělá i 24v. Pokud správně chápu tak když budu chtít mít 10 světýlek každé na 24v 3W tak mě průřez 2x1,5 stačí bohatě, podle výpočtu tady:
http://blog.chury721.cz/?p=607
by stačil 0,119mm2
-
- Příspěvky: 2572
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Rozvod 12v po zahradě
10l/s?kodl69 píše:zkusil bych ohmův zákon, na stejnosměrný proud platí bez omezení. Tak například 500W čerpadlo pro potůček 10l/s
Edit: Děda má na 12V pískovou filtaci, vzdálenost 18m, vedení je 2x 4x2,5 v hliníku použit pro každý pól jeden kabel dohromady. Na konci je dynamo 200W, průtok asi 3/4l/s. Čerpadlo aukrovka mosazné (velké paprskové lopatky) pomaloběžné, typu oběhové. Dynamo jede asi na 30%.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 7719
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rozvod 12v po zahradě
to gupa: Jsem to záměrně trochu přetáhl, ale soused má takovej skoro potok, a čerpadlo má naměřenejch 280W příkonu, spád je tak 2m a odhadem 5 l/s, vypadá to skoro věrohodně, kromě toho, že potok pramení v rohu zahrady a z rybníčku nic neodtíká...
To Calvera: u toho výpočtu pozor, napětím je myšlen úbytek na vodiči, ne napětí systému, takže pro 24V 30W 20m daleko, s úbytkem 2V vychází 0.5mm2. Další věc je, že by kvůli nebezpečí požáru měl být rozvod jištěn, aby v nějakém rozumném čase při zkratu vybavila pojistka, a na to je potřeba pětinásobek jmen. proudu pojistky, takže když sv. rozvod budeš jisitit 6A pojistkami nebo jističi, tak 80m 1.5mm2 mědi má 0.9 Ohm, a zkratový proud bude cca 30A při 24V, při 12v jenom 13A, a to pojiska vypne za 5 minut, a to už může něco hořet plamenem. Na tohle spousta lidí zapomíná.
To Calvera: u toho výpočtu pozor, napětím je myšlen úbytek na vodiči, ne napětí systému, takže pro 24V 30W 20m daleko, s úbytkem 2V vychází 0.5mm2. Další věc je, že by kvůli nebezpečí požáru měl být rozvod jištěn, aby v nějakém rozumném čase při zkratu vybavila pojistka, a na to je potřeba pětinásobek jmen. proudu pojistky, takže když sv. rozvod budeš jisitit 6A pojistkami nebo jističi, tak 80m 1.5mm2 mědi má 0.9 Ohm, a zkratový proud bude cca 30A při 24V, při 12v jenom 13A, a to pojiska vypne za 5 minut, a to už může něco hořet plamenem. Na tohle spousta lidí zapomíná.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: úte kvě 17, 2016 4:04 pm
Re: Rozvod 12v po zahradě
Díky za rady. No jsem z toho jalovej... Byla by rada, když bych počítal max 30m vzdálenost, max 30w na větev. Jaké pojistky dát a jaké průřezy s nějakou rezervou zvolit? Při 24V tedy. Jinak nevím, proč stále počítáte těch 80m
-
- Příspěvky: 7719
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rozvod 12v po zahradě
drát vede tam a zpátky, nebo ne? takže je to 40+40m drátu. Už jsem to psal dřív, pro 40m kabelu a odběr 30W na 24V bude stačit 2A pojistka, a kabel 2x1.5mm2 úplně s přehledem. Pro tenhle kabel a délku 40m max 6A pojistka na 24V systém.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Rozvod 12v po zahradě
drát vede tam a zpátky, nebo ne? Na VŠ technického směru se kdysi vyprávěla příhoda jednoho studenta, který tvrdil, že stačí drát jeden, co do žárovky nateče, to se vysvítí a další drát tedy netřeba. Je to jedna z věcí, kdy nefunguje tzv. selský rozum a moc se mi to líbí.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: úte kvě 17, 2016 4:04 pm
Re: Rozvod 12v po zahradě
Přesně jste mě odhadl naštěstí jsem antikvář Jen pro zajímavost je někde nějaké vysvětlení?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Rozvod 12v po zahradě
Ale to nebylo osobní, to bych si ni kdy nedovolil. Pouze historka co se mi líbí. Vla.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 2891 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 9 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 13 Odpovědi
- 1851 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od alfonsak
-
- 16 Odpovědi
- 1899 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik
-
- 29 Odpovědi
- 3499 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas