Odpojovac baterii
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 3349
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Odpojovac baterii
Nasel jsem http://www.bbelektro.cz/lg-22351-vistop ... 35-c-1891/
Myslite ze by to bylo vhodny jako odpojovac baterii/vykonneho menice?
ma 4poly po 160a tzn. 2x320A
Myslite ze by to bylo vhodny jako odpojovac baterii/vykonneho menice?
ma 4poly po 160a tzn. 2x320A
- Přílohy
-
- lg_22512.jpg (8.38 KiB) Zobrazeno 2969 x
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Odpojovac baterii
Zajímavý tip...
Jsem fakt jediná, která připojení k měniči ničím nejistí?
Spíš než do tohoto odpojovače bych ale šla do podstatně levnějšího pojistkového odpojovače, protože si neumím (nechci) představit situaci, že bych musela ručně odpojovat měnič od baterie pod proudem.
Jsem fakt jediná, která připojení k měniči ničím nejistí?
Spíš než do tohoto odpojovače bych ale šla do podstatně levnějšího pojistkového odpojovače, protože si neumím (nechci) představit situaci, že bych musela ručně odpojovat měnič od baterie pod proudem.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 3349
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac baterii
odpojovat pod proudem do 24 bych se nebal ... vytahne to oblouk a hotovo, delal jsem horsi veci. ale jde me o konfort ovladani. cvak zapnuto cvak vypnuto. tyto proudy jsou polovodicove neodpojovatelny bez velkych ztrat.vata píše:Zajímavý tip...
Jsem fakt jediná, která připojení k měniči ničím nejistí?
Spíš než do tohoto odpojovače bych ale šla do podstatně levnějšího pojistkového odpojovače, protože si neumím (nechci) představit situaci, že bych musela ručně odpojovat měnič od baterie pod proudem.
Jakej mas pojistkovej odpojovac aby tim mohlo tict 300A SS ..? pokud by to bylo levnejs tak bvych to bral
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Odpojovac baterii
no však - právě že nemám. Proto měnič nejistím Nejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: Odpojovac baterii
Ani já nejistím měnič:-) mezi panely, bateriemi, měničem je pouze CX40 a měnič je na baterky natvrdo. Jistím pouze 12V rozvod pro světla a další zařízení a to 30A pojistjou.
Mám sice připravenou pojistku 125A ale trochu se bojím úbytku napětí a tak jsem jí zatim nezapojil.
Mám sice připravenou pojistku 125A ale trochu se bojím úbytku napětí a tak jsem jí zatim nezapojil.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Odpojovac baterii
Zdravím ,
nemůžu najít vlákno kam sem dal fotku s DC jistěčema . Ale našel sem ji v počítači , tak je teď i tady . 140A + 140A = 280A pro 5kW měnič a 100A pro nabíječku . Úbytek napětí mají cca do 0,1V / 100A .
Rozpojit se dají stisknutím toho oválného čudlíku vpravo od popisu XXXA , přičemž vyleze červená páča . Jejím
zaklapnutím se jistič opět nahodí .
Elektronům zdar
nemůžu najít vlákno kam sem dal fotku s DC jistěčema . Ale našel sem ji v počítači , tak je teď i tady . 140A + 140A = 280A pro 5kW měnič a 100A pro nabíječku . Úbytek napětí mají cca do 0,1V / 100A .
Rozpojit se dají stisknutím toho oválného čudlíku vpravo od popisu XXXA , přičemž vyleze červená páča . Jejím
zaklapnutím se jistič opět nahodí .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: Odpojovac baterii
TAk to zní dobře, já se bojim že na té pojistce bude úbytek tak 0,5V ale to je asi jen moje domněnka. TAk jí raději zapojim do systému hned k baterkám:-)
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Odpojovac baterii
Měniče mají převážně pojistky již v sobě. Pokud to někomu nestačí tak potom nožovky např:vata píše:no však - právě že nemám. Proto měnič nejistím Nejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... 3A500-630A
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3349
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac baterii
dobrej napad ty nozovky ... staci pojistkova skrinka a jeto.tomas píše:Měniče mají převážně pojistky již v sobě. Pokud to někomu nestačí tak potom nožovky např:vata píše:no však - právě že nemám. Proto měnič nejistím Nejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... 3A500-630A
me neslo ani o jisteni protoze jak jsi psal menice maji svoje jisteni ktere pokud vybavi tak je nekde neco hodne spatne, ale spis o moznost odpojit menic od napeti - repektive "akupack" od celeho systemu. nechtel bych to mit naprudko ....
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: Odpojovac baterii
Já mám ANL pojistky do aut.
http://www.ahifi.cz/pojistky/
http://www.ahifi.cz/pojistky/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 59 Odpovědi
- 4693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
- 13 Odpovědi
- 1840 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 13 Odpovědi
- 3252 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od spacek
-
- 16 Odpovědi
- 4036 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chatař
-
- 9 Odpovědi
- 1669 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen