Paralelní řazení mppt regulátorů
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Paralelní řazení mppt regulátorů
Máte někdo praktickou zkušenost s připojení různých MPPT regulátorů na jednu baterii? Předpokládám, že si to mezi sebou nějak vyříkají a bude to fungovat. Nemám na mysli nějaké sofistikované řešení typu hlavní a podřízený, ale prosté zapojení toho co mám doma, případně rozšíření o další kus při přidání panelů. Ten co mám už to výkonově nezvládne a nechci se ho zbavovat. Tak bych přidal další panely s jiným MPPT reglem na tu samou baterku. Díky za názory, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Dva různé MPPT + jeden PWM na LiFePo. U dvou jsem nastavil trochu nižší napětí ukončení nabíjení, ať do skoro nabité baterie nejdou velké proudy. Po roce provozu žádný problém. Nevím, jak u olova, které vyžaduje speciální zacházení.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
U mna som takto pouzival axpert a epsolar. Vlastne ono to nejaky extra problem nerobilo. Axpert vyhodnotil skor ze treba skoncit nabijanie a epsolar este nabijal mozno 5-10 minut a presiel do floatu taktiez. U olova stym nebol ziadny problem, olovu to je jedno. Ale u lithia by som si dal na to pozro pre istotu a riesil to takto ako rva, je to dobry napad.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Díky, přesně to jsem si přál slyšet. Vla
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Používám dva Tristary MPPT60A v tandemu pro nabíjení jedné bateriové sady AGM. Oba mají na starosti stený počet shodně nasměrovaných panelů. Dva roky jim to spolu docela šlo. Rozdělovali si rovnoměrně nabíjecí výkon podle napětí na akumulátoru, které oba měřili téměř shodně. V poslední době se jim ale začalo rozcházet měření a to až o 700mV. V praxi to znamená, že ten, co naměří víc se v tandemu značně ulívá a to často o celou fázi nabíjení.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Zdravím ,kybos píše:Používám dva Tristary MPPT60A v tandemu pro nabíjení jedné bateriové sady AGM. Oba mají na starosti stený počet shodně nasměrovaných panelů. Dva roky jim to spolu docela šlo. Rozdělovali si rovnoměrně nabíjecí výkon podle napětí na akumulátoru, které oba měřili téměř shodně. V poslední době se jim ale začalo rozcházet měření a to až o 700mV. V praxi to znamená, že ten, co naměří víc se v tandemu značně ulívá a to často o celou fázi nabíjení.
... přechoďák ?
Jinak také nevidím problém s paralerním provozem vícero reglů na jednu ... že nebudou naprosto synchronyzovaný by nemělo vadit .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Přechoďák by to mohl být, kdyby se to projevovalo jen pod zátěží, ale teď jsou oba bez proudu, jelikož je skoro tma a stejně tam vidím rozdíl napětí, přesto, že oba měří totéž a napěťové sondy pro externí měření jsou pod jednou svorkou.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
je to chyba cca 1 procento, to je krásnej výsledek, tak přesně neměří většina multimetrů, může to být u jednoho 0,5 proc + a u druhýho 0,5 procenta -, a to ještě nevíš, jaký rozlišení má ten A/D převodník, ono to taky může být 200mV, takže pokud by to bylo 1 procento +- 1digit, tak by to mohlo být i skoro o jeden volt rozdíl. Pokud v nastavení není korekce třeba jako u Midnite, tak to budeš muset asi započítat do nastavení napětí pro eq, float, bulk. - Při tomhle rozdílu napětí by se mohlo stát, že ve floatu se jeden bude dost flákat. )
Ještě je otázka, jak se to mění s teplotou a časem.
Připomíná mi to situaci, kdy paní na pumpě v DP krajskýho města hledala 1100l nafty, a já ji vyvedl z omylu, že pokud se sejdou tolerance měřidel, tak z 200 000l nafty může být pryč taky 2000l a všechny zařízení fungují dle deklarovaných parametrů a nic není třeba nastavovat nebo opravovat.
-EDIT - teď si všímám o jeden stupeň jiná teplota aku - máš zapnutou teplotní korekci? možná příčina dalšího rozdílu spínání regulátorů
Ještě je otázka, jak se to mění s teplotou a časem.
Připomíná mi to situaci, kdy paní na pumpě v DP krajskýho města hledala 1100l nafty, a já ji vyvedl z omylu, že pokud se sejdou tolerance měřidel, tak z 200 000l nafty může být pryč taky 2000l a všechny zařízení fungují dle deklarovaných parametrů a nic není třeba nastavovat nebo opravovat.
-EDIT - teď si všímám o jeden stupeň jiná teplota aku - máš zapnutou teplotní korekci? možná příčina dalšího rozdílu spínání regulátorů
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 180
- Registrován: stř kvě 30, 2012 2:46 pm
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Taky mám v provozu dvě větve. Oba Epsolary jedou do jedné baterie a není s tím žadný problém. Viz vlákno "ostrovní FVE Bruntálsko ".
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Podle manuálu by měl na hladině 48V měřit Tristar s přesností 0,1%+-100 mV. Ve skutečnosti dle kontroly přesným externím V-metrem měří jeden z tandemu přesně v rámci zaručené tolerance a druhý vykazuje chybu +600 až +700 mV. Teploty měří Tristary jen velmi přibližně. Ani dodávaná čidla nemají tak dobrou shodu aby oba kusy v tandemu mohly ukazovat stejnou teplotu. Jedno z čidel teploty jsem musel dojustovat malým odporem, aby se naměřená teplota nelišila více než o jeden stupeň Celsia, za podmínky, že jsou teplotní čidla navzájem sešroubovaná.kodl69 píše:je to chyba cca 1 procento, to je krásnej výsledek, tak přesně neměří většina multimetrů, může to být u jednoho 0,5 proc + a u druhýho 0,5 procenta -, a to ještě nevíš, jaký rozlišení má ten A/D převodník, ono to taky může být 200mV, takže pokud by to bylo 1 procento +- 1digit, tak by to mohlo být i skoro o jeden volt rozdíl. Pokud v nastavení není korekce třeba jako u Midnite, tak to budeš muset asi započítat do nastavení napětí pro eq, float, bulk. - Při tomhle rozdílu napětí by se mohlo stát, že ve floatu se jeden bude dost flákat. )
Ještě je otázka, jak se to mění s teplotou a časem.
...
-EDIT - teď si všímám o jeden stupeň jiná teplota aku - máš zapnutou teplotní korekci? možná příčina dalšího rozdílu spínání regulátorů
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
teď je otázka, jak ta nepřesnost vzniká, a jestli je v celým rozsahu, tj jestli je to třeba jiný napětí reference AD převodníku nebo třeba odpor v děliči co ujel z tolerance. Těžko řešit. V tomhle je lepší Midnite, tam je jeden master a ostatní se štelujou podle něho.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Tak tak, pcm to iste, nastavy sa jeden regulator, spoja sa sietovym kablom slave regulatory pocuvaju mastra a konfiguruje sa len master taktiez. Je to velmi dobra vychitavka.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Já bych to korigoval přesným trimrem na napěťových svorkách a doladil je tak, aby měřili opět stejně.
A ani jsem ho nikdy nekuchal. Není někde uvnitř trimr na doladění?
A ani jsem ho nikdy nekuchal. Není někde uvnitř trimr na doladění?
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
a nebo dát k napěťovýmu vstupu toho co měří víc diodu, to by mělo být taky cca 0,7V -kdo ví, jestli není nějaká uvnitř a u toho co ukazuje víc není proražená....
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
U pcm taky trimer je, zial tristar nepoznam.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Já provozuju 2 TS paralelně, každý má jinak situované pole s různým výkonem a napětím. Ten s vyšším napětím pole (120Voc) měří na svém vlastní RTS při velkých výkonech napětí místy až o 200mV výše takže jde samozřejmě dřív do floatu. Druhý má Voc kolem 45V, a měří níž, blíže nezávislému údaji na AD SDS. Je-li výkon nižší, srovnají se údaje z RTS obou TS na odchylku max 10mV.
Je to sice nepříjemné, ale není to nebezpečné ani nešetrné, baterie jde do absorpčního napětí jen jednou denně. Negativní efekt je zkrátka ten, že pokud vypne termostat bojleru na vytěžovači, TS ve floatu se fláká na nule, protože druhý TS tlačí plný výkon do absorpce. Vyřešila jsem jednoduše delší absorpční dobou opatrnějšího TS.
Je to sice nepříjemné, ale není to nebezpečné ani nešetrné, baterie jde do absorpčního napětí jen jednou denně. Negativní efekt je zkrátka ten, že pokud vypne termostat bojleru na vytěžovači, TS ve floatu se fláká na nule, protože druhý TS tlačí plný výkon do absorpce. Vyřešila jsem jednoduše delší absorpční dobou opatrnějšího TS.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1180 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Různé panely - paralelní řazení stringů
od bokser01 » » v Zapojení panelů
Různé panely - paralelní řazení stringů
- 12 Odpovědi
- 1021 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
- 3 Odpovědi
- 1271 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
-
- 9 Odpovědi
- 1521 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
zapojení více Mppt regulatoru do serie
- 32 Odpovědi
- 2025 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr Žoha
-