Nový příspěvek od RadekS »

ota píše:
RadekS:
54,4V na LiFePO. Není to málo?
Při 3,4V na článek ztrácíte významnou část využitelné kapacity. Je to kvůli životnosti?
Ano,je to kvůli životnosti.Možná bych mohl bulk(absorption) fázi posunout trochu výše,ale u Axperta nelze nastavit jak má dlouho trvat - tak mám oboje na 3,4V na článek.Máte představu o kolik procent kapacity takto přicházím?
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2300
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od ota »

Podle mého názoru se článek nabíjí na 40 - 50%. Jeho životnost bude zhruba 10 x vyšší.
SOC vs Charge.gif
(3.94 KiB) Staženo 1392 x
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
rva
Příspěvky: 4092
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 669
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od rva »

Já to mám nastaveno stejně - 54.4 V a nezdá se mě, že bych přicházel o nějakou podstatnou část kapacity. Pokud nastavím napětí vyšší, baterie se na zvýšené napětí dobije velmi rychle, tak předpokládám, že už je byla téměř nabitá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od sitra »

Já mám 56,4V na položce 26 a 27 :-D
tak OTA, kdo to má správně :-)
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
kodl69
Příspěvky: 7768
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 945
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od kodl69 »

Tak já teda 54,4V, jednou za čas balancování na 55,2, někdy to změním na 55,3V.. I podle grafu je vidět, že při nabíjení je koleno někde na 3,45V, do 3,4V je obvykle 80 procent kapacity, graf tomu taky odpovídá. Navíc klesá účinnost - při vybíjení napětí klesne na 3,35V skoro okamžitě, takže pokud nabíjím na 3,5V, tak ty Ah co tam cpu na konci při 3,5V zpátky dostanu při napětí 3,35V : 0,15V *16čl*10Ah= 24Wh ztráta z 560Wh dodaných.... hned v baterce.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od sitra »

Kolegové mám dvě otázky:
1) kolik energie jste při takovém napětí schopni dostat z aku, vypínací napětí-bypass
2) čím to měříte
Díkes
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
kodl69
Příspěvky: 7768
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 945
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od kodl69 »

v podstatě plnou kapacitu, ony nový winstony mají víc než je na štítku, vypínací napětí se musí řešit poklesem napětí na článku, mám nastaveno 2,8V - to musí hlídat cellog nebo aspoň čínskej voltmetr za 2usd s pískátkem. Celkový napětí nic neřeší, mušíš vypínat dle nejslabšího článku - viz sedlčany 6kWp. Stejně tak při dobíjení, pokud některej článek jde nahoru, omezit dobíjecí proud, aby to balancer "udržel", a nebo dobíjení ukončit - ale balancovat stačí jednou za čas.
Napětí, proudy a kapacitu baterie mi měří Midnite s proud. čidlem Whizbang jr. S poslední aktualizací je to celkem ok, za tři týdny se zatím neztratil, je mimo odhadem tak o 10 procent SOC - poznám zítra, bude pod mrakem, tak se bude vybíjet co to dá...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od sitra »

Zdravím přátelé,
po delší době musím uvést, že jsem spotřeboval první 1 MWh z mého ostrova. To co jsem nespotřeboval a zůstalo na střeše nedokážu zatím měřit.
Zkušenosti s Axpertem výborné (musím zaklepat), bestarostný provoz. Jediný nedostatek, je omezení 2400W. Ale to se dá léčit rozšířením systému....
2760Wp v panelech jsem zatím na displayi neviděl. V nejlepších podmínkách max kolem 2kWp. Nebál by se zde posílit o jeden string. V tomto počasí je to třeba i 1kWp...
Takže za mě spokojenost....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
RadekS
Příspěvky: 109
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Reputace: 5
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Ostrov krok za krokem

Nový příspěvek od RadekS »

Dobrý večer,vůbec se nebojte,s klidem posilněte.Ax si případné ampérové přebytky sám ohlídá zvýšením MPPT bodu.Dnes se mi to panelové předimenzování při tom dešti docela hodilo.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS