Float znižuje kapacitu?

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od ixo »

Ahojte, už aj viac ako rok pozorujem na mojich batériách jav, že v deň, keď sa batérie dostanú do floatu, čiže sa riadne nabijú, majú pri večernom zaťažení napätie citeľne nižšie ako v dňoch, keď sa do floatu nedostali. :shock: Dáva to niekomu zmysel, alebo má podobné pozorovanie?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
PavelR
Příspěvky: 3333
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od PavelR »

Na nicd pozoruji neco podobneho. Regl mam nastaven aby drzel absorbci 99hodin. takze vlastne furt. Ale zjistuju ze nedrzi a nevim proc asi nejakej bug v sw.
Asi by to chtelo regl ktery umoznuje nastavit uplne vsecko uplne jakkoli uplne uzivatelsky. Takovato moznost absolutniho nastaveni jakychkoliv parametru me chybi v podstate u vsech dnesnich pristroju. Nevim co tim vyrobci sleduji. Asi nas maji za blbce.
Hlavne ze mame vsude placaty displeje a pritom hov...
gupa
Příspěvky: 2605
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od gupa »

ixo píše:
Ahojte, už aj viac ako rok pozorujem na mojich batériách jav, že v deň, keď sa batérie dostanú do floatu, čiže sa riadne nabijú, majú pri večernom zaťažení napätie citeľne nižšie ako v dňoch, keď sa do floatu nedostali. :shock: Dáva to niekomu zmysel, alebo má podobné pozorovanie?
A jaká je teplota elektrolytu v dnech, kdy se nedostala baterie do floatu a jaká je teplota elektrolytu v dnech při řádném nabití?Edit: Popř. hustota elektrolytu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od ota »

Na mém aku 1600Ah OPzS nic podobného nepozoruji.
Že nastal float poznám podle hustoty elektrolytu. Pokud neproběhne float je hustota okolo 1,26, pokud float proběhne, dosáhne hustota kýžených 1,28 g/cm3.
Zkoušel jste měřit hustotu? Podle mne je to jediný ukazatel, stavu baterie. Možná ještě kapacitní zkouška, což olovu zkracuje životnost.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od ixo »

Zistil som zaujímavú vec - zvlášť pri floate sa mi na vekách batérií spravia mláčky a tie zľahka skratujú všetky články. Meral som len napätie mláčok (na prúd som si netrúfol) a napätie medzi najkrajnejšími mláčkami bolo 19V. :o

Pôvodné napätie bolo 25V, "mláčkové" 19V, vedel by niekto napr. cez ohmov zákon vypočítať súvisiaci odpor a prúd? Že koľko energie tieklo cez tie mláčky a či to mohlo mať vplyv...

Dokopalo ma k tomu meraniu to, že dnes som dostal batérie do floatu a batérie šli ešte počas denného svetla po ľahkej záťaže okamžite s napätím prudko dole, zhruba tam, kde sa bežne dostávam až po niekoľkých hodinách prevádzkovania domácnosti po západe slnka (na 24.73). :?

S meraním hustoty mám priestorový problém, dokážem merať len jeden krajný článok, aj to len s hustomerom s predĺženou hadičkou - nad batériami mám policovú skriňu, v čom som pri plánovaní nevidel problém. :roll:
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od ixo »

Tak kamarát poradil, že pre výpočet skratového výkonu som ešte mal odmerať aj odpor mláčky, tá je však už utretá. :) Každopádne - vazelínou som zakonzervoval póly batérie aj povrch batérie a už povrchové napätie sa počíta v jednotkách milivoltov. Odpor nemerateľný multimetrom - viac ako 20k. Tak uvidíme po najbližšom floate... ;)
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Float znižuje kapacitu?

Nový příspěvek od ixo »

Tak po dvoch dňoch môžem potvrdiť, že po vysušení veka batérie a jeho natretí vazelínou (tiež aj kontakty batérie) kapacita batérie citeľne vzrástla a taktiež je pri záťaži citeľne tvrdšia. Na veku už teraz nenameriam žiadne napätie. Mrzí ma, že som batériu doteraz takto dlhodobo týral... :roll: Kdekoľvek na veku sa dali odmerať napätia postupne vzrastajúce, ako som meral širší a širší rozsah článkov, čiže možno prúd tiekol cez odvetrávacie otvory. Určite niektoré články dostávali tým skratom zobrať a snáď to bude vysvetlením tej záhady mäknutia batérie, zvlášť po prskajúcom floate. Aj vy si skontrolujte, či máte veká suché a či na nich nenameriate znížený odpor. ;)
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj