1160Wp Jílové u Prahy

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

P1090881.JPG
Zdroj energie:
4x monokrystal Brisbane BS195
2x monokrystal Brisbane BS190

Regulátor:
Midnite solar classic 150 - zatím objednaný z USA

Ochranné prvky:

4x svodič přepětí Saltek FLP12V
jističe odpojující regulátor od panelů a baterií, jistič za měničem

Úložiště energie:
7x Varta 12V/120Ah, paralelně zapojené běžné autobaterie ...prozatimní řešení
plánuji vyměnit za LiFeYPO4 akumulátory

Měnič:
Prozatím pokusně 12V/300W, sháním něco kolem 2,5 - 3kW /12V,
finálně asi potom Meanwella TS-3000 248 (na 48V)

Vodiče:
- panely připojené 6mm2 solárním kabelem s konektory MC4 ke svorkovnicím umístěným v krabičce na střeše,
- od svorkovnice do sklepa vedou 2 cca 12m dlouhé svařovací kabely 16mm2
- baterie paralelně spojené 35mm2 kabelem
- od baterie k měniči půjde 1,5m 70mm2 kabelu

Záloha:
přípojka ČEZ :D

Uvažuji o:
- online monitoringu a vložení na Mypower
- inteligentním řízení systému pomocí Arduino..
- využití dosavadního podomácku vyrobeného 90Wp panelu společně s jednou z Pb baterií pro jakýsi záložní napájecí systém pro řízení a monitoring hlavního systému 8-)

Ještě nějaké fotky:
P1090882.JPG
P1090883.JPG
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

P1090885.JPG
P1090887.JPG
P1090890.JPG
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
toxic_cz
Příspěvky: 193
Registrován: pon říj 17, 2011 8:19 pm
Bydliště: Praha

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od toxic_cz »

Krása :) Ukázková střecha...
Jenom nahradit 10kWh LiFeYPO4 akumulátory bude tak 130+tisíc Kč :) bohužel
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Díky :D 10kWh nee...nejsem blázen abych z toho tahal tolik, vytáhl jsem max 1 kWh a pak konec...proto mě tyhle baterky štvou že to furt řešim abych je moc nevybíjel...pokud koupim jedinou LiFe 12V/90Ah tak mi tu 1 kWh dá a navíc bez obav a s mnohem delší životností.... takže asi takle....postupně nakoupim jednu, 2, 3 a až budu mít čtvrtou tak je místo paralelně zapojim do série, koupim 48V měnič a tradá sbohem 12V systému :)

Jen teď ten regl z tý ameriky neni vubec prdel...mailuju si tu s těma prodejcema, sou tam samý problémy....prachy poslaný, měnič eště neni na cestě, problém s poštovny...sakra to se všecko musí furt tak s*át?? :D
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od Lui »

Ahoj.
No parada... ;)
Len neviem ci spravne rozumiem ako to mas zapojene.... :?

To akoze tych 6 panelov mas zapojene paralelne a potom do toho regulatora co je na baterke...?...lebo na MPPT to moc nevyzera....
Ak je to takto pozapajane,tak potom mas maximalne polovicny vykon z panelov,kedze tie panely maju zhruba 26V v zatazi.... :(
Ak som to zle pochopil,tak pardon.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Špatně jsi pochopil a to proto, že jsem to nedostatečně popsal....Panely co mám na střeše jsou vždy po dvou stejného typu v sérii a takto 3 zapojené série jsou spojené paralelně...naprázdno mám tedy nějakých max 90V na výstupu, takle v zimě jak vubec nesvítí jsem naměřil asi 85 a zkratový proud asi 1,25A...to je fakt mizérie....ale zatím nejsou zapojené na ty olova - čekám na regulátor z USA....
Baterie zatím dobíjím/udržuji tím podomácku vyrobeným 90Wp (36čl) panelem, který je k vidění na poslední fotce a to přes ten regulátor co je na baterkách - nevim, zda ty panely na střeše do něho mužu zapojit kvuli tomu napětí...aby ho neodsmažily....(je to vlastně 144 čl v sérii)....a je to ten nejobyčejnější 30A regl z GME, používá akorát PWM atak se to i blbě měří multimetrem a ty údaje na displeji mi přijdou dost nepřesný...

Pomalu už se mi scházej finance tak asi nakoupim ty LiFe...kdybyste tu někdo měli zájem o ty olova - jsou podle mě v dobrý kondici...
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od Lui »

Ak si cital moju zostavu,tak si videl,ze ja nepouzivam vobec regulator,ale samozrejme treba kontrolovat napetie na baterke....hlavne ked moc svieti oskar.... *sun* *sun* *sun* *batt* *batt* *batt* *batt* :eek2:
Tak to napetie mas zrejme prichystane na MPPT ,lebo na 12V nabijanie by stacil aj jeden panel,a 6 krat paralelne,ale bez MPPT by tam bola aj tak obrovska strata, ale toto urcite vies.... ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Samozřejmě že si tohle uvědomuju .) ale jinak dík za připomínku....už to mám dopředu nachystáno pro ten MPPT regl, který to pro 12V baterky převede na vyšší proud....jakmile přejdu na 48V systém, bude to takto lepší, protože se napěťový rozdíl vstupu oproti výstupu zmenší...
Jestli to máš bez toho reglu, tak to asi máš jinak dost vychytaný ;) já to chci mít ve finále plně automatizovaný, aby se ten systém sám o sebe (tj. včetně baterek) postaral...už se moc těšim jak do toho zapojim nějakou tu logiku :)
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Aachjo....ani nevíte jak mi trhá žíly že takle nádherně svítí sluníčko a všecky ty stovky Wattů mi dou doháje :( protože čekám na regl z USA......fakt k vzteku...
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od mypower.cz »

ResHacker píše:
Aachjo....ani nevíte jak mi trhá žíly že takle nádherně svítí sluníčko a všecky ty stovky Wattů mi dou doháje :( protože čekám na regl z USA......fakt k vzteku...
Asi neco jak ja, ktery z puvodnich 400Ah v jedne FV vetvi ma 150Ah celkem rozdelenych do 4ech baterek .. Naprosto to chapu. Taky mam neskutecnou radost z toho ze jak prijde zas mozna zitra inverze, tak bych mohl jet na to co bych dnes ulozil, ale nemuzu a proc nemuzu, protoze penize a protoze dementni zakaznici slibujici hory doly. Takze misto 200Ah baterky za 6000 na kterou nemam v kuse budu muset zbytky penez v nouzi narvat do benzinu a jet za 70kc/kwh, cimz se nakup nove baterky bude jeste vice oddalovat pac z casti penez stradanych na baterku budu ukrajovat na benzin. Dohaj*lu uz. Na hlavu postavene ale jako co jineho v mem pripade delat? Nadavat na dementni zakazniky.. Ja mam takovou chut zverejnit o koho presne jde at ma reklamu jako krava bestie umletá v BMW na leasing si prdel vozici! Tohle je jeste vic k vsteku protoze diky takove bestii ja si ted nemuzu koupit baterky!
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,
hmmmm ... taky su naštvanej , Life prázdný a oskar zase v hajz*u :-( . Ráno na hodinku a pak se zatáhlo :evil: .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Jo přesně vim očem mluvíš...a přesně kvůli takovejm já mam pozdě vejplatu protože u nás v Česku se bohužel prostě "nosí" platit všecko pozdě....čili zákazníci maj platební morálku nah..., dále já tedy taky pozdě platim uponínaný faktury a jsou na mě další lidi nasr.,...ale to je prostě začarovanej kruh...Ale možná bych pro tebe měl pomoc...docela brzy plánuju komplet přechod na LIFE a to moje olovo si myslim že ještě zdaleka nemá odzvoněno, já ho skoro nepoužil protože nemam regl ani měnič, takže ho tu vlastně jen tim jednim slabym panelem udržuju. Podle mě by ti zatim docela vytrhlo trn z paty a mohl bys z toho slušně fungovat :) Stejně bych s tebou rád osobně poklábosil, tak bych ti to tam na tu Vysočinu asi i mohl dovézt, baterky bych nechal na splátky, no řekni jestli byto pro tebe mělo smysl... ;)

To abrams: ty LiFe ti závidim :D už se na ně taky těšim, mužeš mi popsat, jak optimálně nastavit ten regl (má tam asi 5 různejch zvlášť nastavitelnejch úrovní napětí a nevim, jak to ideálně přizpůsobit na LiFe) ..? A dál pořád řešim jestli teda koupit ty "12V" 90Ah monobloky anebo to složit z článků....peněz mám dost, ale zas pokud se odost víc vyplatej ty monobloky, asi bych to udělal z nich....co ty na to? dík..
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Tyjo..tak teď mi to dává do zkratu přes 10A....čili počítám že 700W de dokopru :( radši neřešit...když to prostě nejde ....UÁÁÁÁÁÁÁ!!! :D
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

jak nastavit regl nevím , mám CX 20 a "přepouštěcí" diodu aby napětí aku šlo až na cca 15V a tím se zapne měnič :-) .
Krajní napětí jsou 2,5V a 4,25V , já jedu od 3V do 3,8V = cca 95% celkové kapacity a taky délší životnost , žeprej :-) .

Radši bych doporučil jednotlivé články , z těch 10 mnonobloků co my prošlo rukama a testama byl jeden problematický .
Někde sem tu o tom psal , jednotlivý články se dají snadno hlídat , a to jak "orig." balancérama nebo podomácku .
Rozhodně takovéto hlídání může zabránit drahýmu karambolu :-) . Co vím tak cenově tam není rozdíl , takřka je přímá
úměra v Ah/Kč .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od mypower.cz »

ResHacker píše:
Ale možná bych pro tebe měl pomoc...docela brzy plánuju komplet přechod na LIFE a to moje olovo si myslim že ještě zdaleka nemá odzvoněno, já ho skoro nepoužil protože nemam regl ani měnič, takže ho tu vlastně jen tim jednim slabym panelem udržuju. Podle mě by ti zatim docela vytrhlo trn z paty a mohl bys z toho slušně fungovat :) Stejně bych s tebou rád osobně poklábosil, tak bych ti to tam na tu Vysočinu asi i mohl dovézt, baterky bych nechal na splátky, no řekni jestli byto pro tebe mělo smysl... ;)
tak tohle cist .. to hnedka potesi .. jinak jsem z Napajedel - kousek od Otrokovic, coz je kousek od Zlina. Avatar je na Vysocine. A kdy je tak v planu se toho olova zbavit? A jakou to ma kapacitu? To by me fakt jako dost pomohlo.. I ty splatky, se nejak dohodnout. Ja bych to nejradsi zaplatil v kuse, samozrejme otazka taky o jak velke penize se jedna, ale silne to zalezi na tom jestli bude co pro koho delat a jestli z toho neco bude a tohle predem rict vubec nedokazu. Jestli bych mohl poprosit o nejake presnejsi info do SZ o tech baterkach .. to by byla parada.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od vata »

ResHacker píše:
Tyjo..tak teď mi to dává do zkratu přes 10A....čili počítám že 700W de dokopru :( radši neřešit...když to prostě nejde ....UÁÁÁÁÁÁÁ!!! :D
Závidím slunko! U mě mlha že by se dala krájet, mám slabou ampéru z celého 600wp systému :cry:
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od ResHacker »

Co se týče těch LiFe tak to právě neni uplně pravda, že to vyjde cenově nastejno...co sem tak pochopil, tak pro každej článek tam potřebuješ nějakej ten BMS modul a ještě nějaký inteligentní řízení, který se stará o balancování...? Kdežto pro ty 12V packy prej jeden akumon modul pro každej...ale líbí se mi právě víc ta myšlenka jednotlivejch článků no...je jasný, že tam budou rozdíly v kapacitě, čili se o to bude muset nějaká elektronika starat, aby se některýmu z článků neubližovalo...
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,
"Co se týče těch LiFe tak to právě neni uplně pravda" ale je :-) , protože 13V monobloky nemají žádnou elektroniku
takže cena batarek je +/-stejná . Samozřejmě pokud budete kupovat i BMS moduly a řídící jednotku tak se to prodraží,
jenže tento systém je pro staniční úšely zbytečně složitý . Já mám v plánu koupit tyto balanční moduly :
http://www.i4wifi.cz/cell-ballancing-mo ... d2213.html , pracují jen při nabíjení nad 3,6V :-) .
Stojí "pár" kaček a na ochranu aku to bohatě stačí . Okamžik odpojení zátěží ovládaný poklesem napětí aku na
nastavenou hladinu .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
toxic_cz
Příspěvky: 193
Registrován: pon říj 17, 2011 8:19 pm
Bydliště: Praha

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od toxic_cz »

abrams píše:
Stojí "pár" kaček a na ochranu aku to bohatě stačí . Okamžik odpojení zátěží ovládaný poklesem napětí aku na nastavenou hladinu .
A uvažuju správně, že musím koupit tolik těchto balančních modulů, abych jimi pokryl maximální proud, který může jít z regulátoru? Tedy například na 10A z reglu musím koupit na každý článek 10/1.7 = 6 balancérů?
tzn. 6x4 = 24 balancérů na celou 12V aku?
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: 1160Wp Jílové u Prahy

Nový příspěvek od abrams »

To Vám přesně neřeknu , ještě jsem je neměl v ruce , ale 4 x 3,6V = 14,4V přičemž většina reglů na trhu umí jen
volovo , takže při tomto napětí už bývá proud dost omezován . Vámi popisovaná situace by nastala při přímém zapojení
FV na aku , nebo při masivním rozhození napětí článků . Z vlastní zkušenosti mohu říci že docela stačí "přibrzdit"
silnější články aby je slabší dohnaly . Co mám LiFe tak stačilo inicializační nabití a pak se napětí čláků moc nerozchází .
Aby byla potřeba při každém nabíjení balancovat velkými proudy by bylo na prd a svědčilo by o nějakém problému :-( .
Nezbytný počet balancérů se ukáže až při dané aplikaci :-) .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek