2900Wp St.Čechy
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: 2900Wp St.Čechy
Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: 2900Wp St.Čechy
Není důvod dávat regulátor k panelům (nebude-li to mikroměnič) a to nejen z důvodu okolní teploty. Hlavním důvodem jsou ztráty na vodičích. Napětí na panelech bude nejspíš vyšší, než systémové napětí a proto na stejném průřezu vodičů budou nižší ztráty, bude-li regulátor u baterií ve sklepě.Felix píše:Měnič je jasný ten jde do sklepa k baterkám . Ale regulátor to nevím logicky by bylo nejvhodnější dát ho co nejblíže k panelům , ale tam je problém s teplotou v létě ( na půdě až 40°C někdy i více ) .
Nesouhlasím s Tebou Vato, zvlášť u Tebe je proud do regulátoru zlomkem proudu z regulátoru vystupujícího. Proto regulátor blízko u baterií/měniče.vata píše:Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: 2900Wp St.Čechy
brumlaji, myslím že s Vatou říkáte totéž .. tj. regulátor stejně jako měnič, co nejblíže k baterkám.
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: 2900Wp St.Čechy
No zrovna tu v manuálu čtu :
Regulátor nepoužívá chladící větráky.
Maximální účinnost přesahuje 98%. Plný výstupní proud až do 40°C ( takže regulátor půjde do sklepa také )
No a kabel od panelů k regulátoru bude 35mm2 ( to by mělo být dostatečné .... )
Regulátor nepoužívá chladící větráky.
Maximální účinnost přesahuje 98%. Plný výstupní proud až do 40°C ( takže regulátor půjde do sklepa také )
No a kabel od panelů k regulátoru bude 35mm2 ( to by mělo být dostatečné .... )
Re: 2900Wp St.Čechy
FV panely :
Zatím počítam s Schutten 250Wp - zapojení 5 paralerně 3 seriově ( vzhledem k regulátoru napětí nesmí překročit 150V a proud 50A )
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... _solar.pdf
Max power V - 30,2 V /*3 = 90,6 V
Max power I - 8,3 A /*5 = 41,5 A
Voc - 37,75 V /*3 = 113,25V
Isc - 8,98 A /*5 = 44,9 A
90,6 * 41,5 = 3760 ( 3,7kWp )
Uvažuji i o možnosti 4 paralerně a 4 seriově ( ale to se blíží limitním hodnotám , zvláštní je že v manuálu je to zmíněno tak nevím ... )
Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 8,3 A /*4 = 33,2 A
Voc - 37,75 V /*4 = 151 V
Isc - 8,98 A /*4 = 35,92 A
120,8 * 33,2 = 4011 ( 4,01kWp )
Zatím počítam s Schutten 250Wp - zapojení 5 paralerně 3 seriově ( vzhledem k regulátoru napětí nesmí překročit 150V a proud 50A )
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... _solar.pdf
Max power V - 30,2 V /*3 = 90,6 V
Max power I - 8,3 A /*5 = 41,5 A
Voc - 37,75 V /*3 = 113,25V
Isc - 8,98 A /*5 = 44,9 A
90,6 * 41,5 = 3760 ( 3,7kWp )
Uvažuji i o možnosti 4 paralerně a 4 seriově ( ale to se blíží limitním hodnotám , zvláštní je že v manuálu je to zmíněno tak nevím ... )
Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 8,3 A /*4 = 33,2 A
Voc - 37,75 V /*4 = 151 V
Isc - 8,98 A /*4 = 35,92 A
120,8 * 33,2 = 4011 ( 4,01kWp )
Re: 2900Wp St.Čechy
Další varianta je použít Schutten 240Wp v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .
Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 7,95 A /*4 = 31,8 A
Voc - 37 V /*4 = 148 V
Isc - 8,55 A /*4 = 34,2 A
120,8 * 31,8 = 3841,44 ( 3,8kWp )
Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 7,95 A /*4 = 31,8 A
Voc - 37 V /*4 = 148 V
Isc - 8,55 A /*4 = 34,2 A
120,8 * 31,8 = 3841,44 ( 3,8kWp )
Re: 2900Wp St.Čechy
Další panel Kyocera 250Wp KD250GH-4YB2 v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .
Max power V - 29,7 V /*4 = 118,8 V
Max power I - 8,39 A /*4 = 33,56 A
Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Isc - 9,09 A /*4 = 36,36 A
118,8 * 33,56 = 3987 ( 4kWp )
To vypadá dobře
Max power V - 29,7 V /*4 = 118,8 V
Max power I - 8,39 A /*4 = 33,56 A
Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Isc - 9,09 A /*4 = 36,36 A
118,8 * 33,56 = 3987 ( 4kWp )
To vypadá dobře
Re: 2900Wp St.Čechy
Dál si to pojistím svodičem přepětí DEHNrail M 2P 150 FM , Svodič přepětí s dvoudílnou konstrukcí tvořenou základním dílem a volitelnými ochrannými moduly s bezpotenciálovým přepínačem pro dálkovou signalizaci poruchy.
Max. příp. trvalé napětí DC/AC Uc = 150V
Jmenovitý impulsní proud (8/20) In = 4kA
Max. příp. trvalé napětí DC/AC Uc = 150V
Jmenovitý impulsní proud (8/20) In = 4kA
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2900Wp St.Čechy
Pozor na to, parametry panelu se bezne udavaji pri teplote kolem 20 st C.Felix píše:Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Vzhledem k teplotni zavislosti Uoc panelu bych se bal chladneho a slunecneho dne. Pak Uoc snadno prekroci 150V a jak se k tomu postavi regulator je teda otazka.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: 2900Wp St.Čechy
Další pozor na údaj o proudu, někdy bývá uveden jako proud jdoucí Z regulároru (do baterií, spotřebičů....) a je tedy závislý na systémovém napětí, v tomto případě nezaměňovat s proudem dodávaným panely DO regulátoru (vyšší napětí).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: 2900Wp St.Čechy
Zdravím ,
šikovnou utilitku na počítání parametrů U a I FV panelů mají tu : http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php .
V pravém okně se po zadání údajů zobrazí výsledky včetně doporučeného Midnite reglu .
Právě kvůli zimnímu Voc mých panelů a jejich výkonu sem si pořídil Midnite , jinak bych potřeboval DVA Tristáry .
Elektronům zdar
šikovnou utilitku na počítání parametrů U a I FV panelů mají tu : http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php .
V pravém okně se po zadání údajů zobrazí výsledky včetně doporučeného Midnite reglu .
Právě kvůli zimnímu Voc mých panelů a jejich výkonu sem si pořídil Midnite , jinak bych potřeboval DVA Tristáry .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
Re: 2900Wp St.Čechy
abrams díky , parada že to umí generovat i PDF
Ještě mám dotaz , jak řešíte zpětné proudy , při zapojení 4 * 4 ...
Kyocera 250Wp
Zatížitelnost zpětným proudem - 15A
Proud při jmenovitém výkonu - 8,39A
Ještě mám dotaz , jak řešíte zpětné proudy , při zapojení 4 * 4 ...
Kyocera 250Wp
Zatížitelnost zpětným proudem - 15A
Proud při jmenovitém výkonu - 8,39A
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: 2900Wp St.Čechy
Každý seriový string stažený až do rozvaděče a odjištěný samostatným pojistkovým odpojovačem.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1368 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Badik
-
-
FV - hybridní bez přetoku - statek střední čechy.
od jbb » » v Plánované elektrárny
FV - hybridní bez přetoku - statek střední čechy.
- 14 Odpovědi
- 706 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jbb
-
-
-
Doplnění klimatizace Praha/Střední Čechy
od Miyuki » » v Hledám(e) lidi
Doplnění klimatizace Praha/Střední Čechy
- 7 Odpovědi
- 1087 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Adrianb
-