Re: Ideální měnič pro mne :-)
Z tech axpertu jsou zajimave ty vysoke wattaze, maji dostatecne dimenzovany solarni regulator. Nizsi tady maji jen 800wp v panelech a to je malo.
Teda za mne 4kW varianta 48v.
Osobni zkusenost jeste nemam, ale prepinani siti ma pod 10ms, to chyti jen osciloskop
Nakonec - jestli spravne chapu dokumentaci, tak lze pretezovat jen do 200% nominalu (to se prepina na DS). Pretizeni o vic je chybovy stav a vypne se.
U sebe to tedy vidim tak, ze ten vystup ruznymi nominaly jisticu rozdelim na okruhy a pojedu vse na jednu fazi.
Neprijemne tam je, ze mi to pripadne neutahne jistic DS, ale to je uz dost extremni situace.
Znamy, co to resi se mnou zvazuje koupit 3 slabsi a propojit je do 3P, ale to se mi nelibi a rozmlouvam mu to.
To uz radeji udelat kaskadu na jedne fazi (nevim, jestli takto lze), byla by lepsi spotreba na prazdno, a i panelu by to umelo dost, ale vychazi to o hodne draz a je to slozite - stare dobre keep it simple.
Sorry za trochu neucesany post, vystrilel jsem sve poznamky
Teda za mne 4kW varianta 48v.
Osobni zkusenost jeste nemam, ale prepinani siti ma pod 10ms, to chyti jen osciloskop
Nakonec - jestli spravne chapu dokumentaci, tak lze pretezovat jen do 200% nominalu (to se prepina na DS). Pretizeni o vic je chybovy stav a vypne se.
U sebe to tedy vidim tak, ze ten vystup ruznymi nominaly jisticu rozdelim na okruhy a pojedu vse na jednu fazi.
Neprijemne tam je, ze mi to pripadne neutahne jistic DS, ale to je uz dost extremni situace.
Znamy, co to resi se mnou zvazuje koupit 3 slabsi a propojit je do 3P, ale to se mi nelibi a rozmlouvam mu to.
To uz radeji udelat kaskadu na jedne fazi (nevim, jestli takto lze), byla by lepsi spotreba na prazdno, a i panelu by to umelo dost, ale vychazi to o hodne draz a je to slozite - stare dobre keep it simple.
Sorry za trochu neucesany post, vystrilel jsem sve poznamky
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 04, 2014 3:08 pm
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Také to tak nějak vidím. Jde mi o to, že v případě přetížení nedojde k chybovému stavu, tzn. jen se přepne na síť a po nějaké době se vše přepne zpět na FV. Pokud by toto šlo, bez omezení na těch 200%, tak jsem šťastnej, protože by to bylo pro mne asi akceptovatelné.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Tak s těma 200% bych nerad kecal bludy, ale četl jsem manuál a tak jsem to pochopil.
Ale už vzhledem k těm panelům mi příjde silnější výhodnější a abych přestřelil 8kW mi příjde už dost (to je přes 30A a vyhodí mi to i jistič DS - 25A). Chci na to zapojit celý barák možná až na indukční kamna a troubu (mají speciální přivod, tak můžu z DS)... a bojler na přebytky.
Jinak jsem se teď znovu díval - jediné nepříjemné je spotřeba na prázdno <50W a power saving <15W (to je nějaké vypnutí při nízké/žádné zátěži, to asi použitelné nebude)... 50W je 1,2kWh za den
Ten slabší má na prázdno <20W a <10W stand by. Ale zase jen 2,4kW a 600W MPPT
Ale už vzhledem k těm panelům mi příjde silnější výhodnější a abych přestřelil 8kW mi příjde už dost (to je přes 30A a vyhodí mi to i jistič DS - 25A). Chci na to zapojit celý barák možná až na indukční kamna a troubu (mají speciální přivod, tak můžu z DS)... a bojler na přebytky.
Jinak jsem se teď znovu díval - jediné nepříjemné je spotřeba na prázdno <50W a power saving <15W (to je nějaké vypnutí při nízké/žádné zátěži, to asi použitelné nebude)... 50W je 1,2kWh za den
Ten slabší má na prázdno <20W a <10W stand by. Ale zase jen 2,4kW a 600W MPPT
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 4006
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Jen tak jsem teď za tmy vzal klešťák a při odběru 380W na 230V straně bere z baterek 8.6A x 52V = 447W. Přes den mě to nevadí, protože mám dost velký výkon v panelech a v noci obvykle přepínám na DS (levný tarif). Jinak měnič při mírném přetížení píská, při vyšším si taky párkrát rychle pískne a když něco nevypnete, přepne se na DS a po chvíli když odezní přetížení (cca 1 minuta) se přepne na baterky. Při ještě větším přetížení (zkrat) se nepřepne, ale vypne a pípá, ať s tím něco uděláte. S jinými měniči obdobného výkonu zkušenosti nemám, ale vzhledem k užitným vlastnostem a ceně mám teď objednaný ještě jeden, abych ty situace, kdy se přepne na DS maximálně omezil a za slunečného počasí měl možnost více využít přebytky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Jen doplnim zarucene info od vyrobce axpert - opravdu nepodporuje thin film/amorfni panely!
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 2014 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dusanmsk
-
-
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
- 19 Odpovědi
- 1578 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cabys1
-
-
-
Ideální HFVE s výborným poměrem výkon/cena a rozšiřitelností
od Ricardo » » v Plánované elektrárny
Ideální HFVE s výborným poměrem výkon/cena a rozšiřitelností
- 12 Odpovědi
- 1276 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od P.T.
-
-
- 6 Odpovědi
- 635 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
-
ideální vzdálenost mezi panely "na výšku"
od aivosh » » v Plánované elektrárny
ideální vzdálenost mezi panely "na výšku"
- 13 Odpovědi
- 2324 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rob.brno
-