Navrh - ostrov 3.75kW
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned dub 20, 2014 5:04 pm
Navrh - ostrov 3.75kW
Ahojte,
chcel by som vas poprosit o pomoc pri navrhu ostrovneho systemu. Som v tomto smere zaciatocnik.Som technik ale nie v oblasti elektrotechniky. Mam vsak znamych ktori mi v tomto budu vediet pomoct. Asi mesiac pravidelne navstevujem toto forum.
Som v situacii ked koli problemom so zriadenim elektrickej pripojky prechadzam na variant s vlastnym ostrovnym systemom. Prisposobil som tomu zariadenie domu (kurenie drevom do akumulacky - radiatory, varenie plynom). Potreba elektriny v zime okolo 5kW/den.
Moja predstava systemu:
- 3.75kW ostrovny system - 30ks amorfnych panelov 125Wp - z toho 10ks otocenych na JV (balkon) a 20ks na JZ (sikma strecha - 35st)
- upevnenie na sikmu strechu, kabelaz, regulacia, menic, balancovanie...
- ulozisko LiFePo4 okolo 6Kw
- ukladanie prebytku v lete do vody (Logitex)
- zaloha elektrocentralou
Moja predstava prevadzky:
ZIMA
- kurim drevom (akumulacna nadrz, radiatory + priprava TUV)
- cely vykon panelov by isiel na spotrebu domu a dobijanie baterii
- zaloha elektrocentralou
LETO
- vykon panelov na ohrev TUV + spotreba domu a baterie
- zaloha elektrocentralou
Chcel by somm vas poprosit o vas nazor na takyto system, radu ohladom vyberu komponentov a sposobu zapojenia. Ocenim aj priamo cenove ponuky na navrh, dodavku komponentov, montaz systemu. Lokalita: Presov. Dakujem
Peter
chcel by som vas poprosit o pomoc pri navrhu ostrovneho systemu. Som v tomto smere zaciatocnik.Som technik ale nie v oblasti elektrotechniky. Mam vsak znamych ktori mi v tomto budu vediet pomoct. Asi mesiac pravidelne navstevujem toto forum.
Som v situacii ked koli problemom so zriadenim elektrickej pripojky prechadzam na variant s vlastnym ostrovnym systemom. Prisposobil som tomu zariadenie domu (kurenie drevom do akumulacky - radiatory, varenie plynom). Potreba elektriny v zime okolo 5kW/den.
Moja predstava systemu:
- 3.75kW ostrovny system - 30ks amorfnych panelov 125Wp - z toho 10ks otocenych na JV (balkon) a 20ks na JZ (sikma strecha - 35st)
- upevnenie na sikmu strechu, kabelaz, regulacia, menic, balancovanie...
- ulozisko LiFePo4 okolo 6Kw
- ukladanie prebytku v lete do vody (Logitex)
- zaloha elektrocentralou
Moja predstava prevadzky:
ZIMA
- kurim drevom (akumulacna nadrz, radiatory + priprava TUV)
- cely vykon panelov by isiel na spotrebu domu a dobijanie baterii
- zaloha elektrocentralou
LETO
- vykon panelov na ohrev TUV + spotreba domu a baterie
- zaloha elektrocentralou
Chcel by somm vas poprosit o vas nazor na takyto system, radu ohladom vyberu komponentov a sposobu zapojenia. Ocenim aj priamo cenove ponuky na navrh, dodavku komponentov, montaz systemu. Lokalita: Presov. Dakujem
Peter
-
- Příspěvky: 3351
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Jak vykonny menic potrebujes? Co mas v planu aby bezelo soucasne?
S takovym vykonem a predpokladanou spotrebou budes mit prebytky pomerne brzo. Ja mam 2,6kwp a prebytku mam dost uz ted.
S takovym vykonem a predpokladanou spotrebou budes mit prebytky pomerne brzo. Ja mam 2,6kwp a prebytku mam dost uz ted.
-
- Příspěvky: 318
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Já myslím, že na ostrov budeš potřebovat větší kapacitu baterii, při denní spotřebě 5kW by to chtělo v akumulátorech kapacitu 10kW.
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
.. je to ...Lui píše:Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den....
.. tak ...
-
- Příspěvky: 4006
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Počítej se systémovým napětím 48V. Styl života určí i potřebnou velikost baterií. Chodíte-li spát se slepicemi a většina činností vyžadujících elektřinu se odehrává za světla, mohou to pokrýt panely. Jste-li přes den v práci, největší spotřeba se odehrává ráno a večer, tedy vždy z baterií. A ani LiFePo4 baterie není možno hluboce vybíjet - dlouho by nevydržely.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 277
- Registrován: pon zář 12, 2011 2:25 pm
- Bydliště: Kvasice
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Pěkně zdravím!
Protože jsi začátečník, upozorňuji na rozdíl v jednotkách výkonu a kapacity. Výkon je ve wattech (W, kW) a kapacita ve watthodinách (Wh, kWh). Denní spotřeba 5 kWh je tedy úměrná výkonu 208 W po dobu 24 hodin.
Chválím rozmístění panelů na JV a JZ - u ostrovního systému výhoda. Ale jak tady píšou kolegové nade mnou, denní výroba v zimě je menší než v létě, a to třeba tak, že se za zimní den získá za dobrých podmínek polovina letní výroby a za špatných podmínek třeba jen setina. S tím je potřeba počítat a buď se tomu přizpůsobit, nebo navýšit kapacitu elektrárny.
Protože jsi začátečník, upozorňuji na rozdíl v jednotkách výkonu a kapacity. Výkon je ve wattech (W, kW) a kapacita ve watthodinách (Wh, kWh). Denní spotřeba 5 kWh je tedy úměrná výkonu 208 W po dobu 24 hodin.
Chválím rozmístění panelů na JV a JZ - u ostrovního systému výhoda. Ale jak tady píšou kolegové nade mnou, denní výroba v zimě je menší než v létě, a to třeba tak, že se za zimní den získá za dobrých podmínek polovina letní výroby a za špatných podmínek třeba jen setina. S tím je potřeba počítat a buď se tomu přizpůsobit, nebo navýšit kapacitu elektrárny.
Měnič Xantrex XW6048; 0,5 baterie Tesla Model 3 (40 kWh)
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
jak píšou předřečníci, dej pozor na Tvá očekávání. Přiložený obrázek ukazuje denní výroby 15kWp FV pole na střeše (jih) v období 1.11.2012 - 28.2.2013 (zobrazeno ve Wh, takže děl 1000 a budeš mít kWh). Denní výnosy poděl 4x a budeš mít představu jak Ti asi bude to co plánuješ v zimě vyrábět. Jsou tam výpadky, neřešte proč - nejsou delší než dva dny výpadku v kuse.
Předpokládám, že Tebou plánovaný počet panelů vychází z dostupného místa na střeše. Pak přehodnoť typ panelů, (poly)krystalický křemík vyrobí na jednotku plochy (není-li částečně stíněn) více než amorfní křemík.
Předpokládám, že Tebou plánovaný počet panelů vychází z dostupného místa na střeše. Pak přehodnoť typ panelů, (poly)krystalický křemík vyrobí na jednotku plochy (není-li částečně stíněn) více než amorfní křemík.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned dub 20, 2014 5:04 pm
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Ahojte,
dakujem za odpovede.
Suhlasim s vami ze v pripade fungovania na ostrove je to hlavne o spotrebe (a predovsetkym v zime). Aj koli tomu uvazujem o amorfnych paneloch. Natrafil som na par optimistickych tvrdeni ze aj pri ciastocne zamracenej oblohe davali 20-30% nominalu. Zaujimal by ma nazor niekoho kto dlhsie obdobie prevadzkuje takyto (amorfny) ostrovny system. Miesto na streche je aj na viac ako 30 panelov len sa snazim najst nejake optimum na zaciatok ktore by nam umoznilo uzivat dom (pri energeticky uspornejsom sposobe zivota) aj v zime.
Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:
- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den
- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)
Doplnte prosim ak som na nieco zabudol. Najhorsi scenar by pre menic bol ak by sa samozrejme pustilo vsetko naraz ale povedzme ze ten zaklad by bola chladnicka, pracka, vetranie, cerpadla, pocitac a TV. Uvazujem o Victron Multiplus 48V 3000VA.
Tu kapacitu baterii som zvolil taku startovaciu. Ako hovori rva. Je to o tom zivotnom style v domacnosti. Pracujem napr. v 3-zmennej prevadzke. Ak by to bolo nepostacujuce tak by som to rozsiril.
dakujem za odpovede.
Suhlasim s vami ze v pripade fungovania na ostrove je to hlavne o spotrebe (a predovsetkym v zime). Aj koli tomu uvazujem o amorfnych paneloch. Natrafil som na par optimistickych tvrdeni ze aj pri ciastocne zamracenej oblohe davali 20-30% nominalu. Zaujimal by ma nazor niekoho kto dlhsie obdobie prevadzkuje takyto (amorfny) ostrovny system. Miesto na streche je aj na viac ako 30 panelov len sa snazim najst nejake optimum na zaciatok ktore by nam umoznilo uzivat dom (pri energeticky uspornejsom sposobe zivota) aj v zime.
Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:
- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den
- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)
Doplnte prosim ak som na nieco zabudol. Najhorsi scenar by pre menic bol ak by sa samozrejme pustilo vsetko naraz ale povedzme ze ten zaklad by bola chladnicka, pracka, vetranie, cerpadla, pocitac a TV. Uvazujem o Victron Multiplus 48V 3000VA.
Tu kapacitu baterii som zvolil taku startovaciu. Ako hovori rva. Je to o tom zivotnom style v domacnosti. Pracujem napr. v 3-zmennej prevadzke. Ak by to bolo nepostacujuce tak by som to rozsiril.
-
- Příspěvky: 275
- Registrován: stř srp 29, 2012 10:25 pm
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30655#p30655
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30688#p30688
K té spotřebě: evidentně jste chlap - zapoměl jste na všechny kuchyňské a "ženské" spotřebiče (nějaký robot, šlehač, topinkovač, kávovar, fén, kulma), které mají krátkodobě větší příkon - klade nároky na dimenzování měniče
Taky mi chybí domácí dílna (vrtačka, flexa, svářečka) - dá se vyřešit akunářadím a centrálou.
Jak máte řešeno zásobování vodou?
Kolik lidí je v domácnosti?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30688#p30688
K té spotřebě: evidentně jste chlap - zapoměl jste na všechny kuchyňské a "ženské" spotřebiče (nějaký robot, šlehač, topinkovač, kávovar, fén, kulma), které mají krátkodobě větší příkon - klade nároky na dimenzování měniče
Taky mi chybí domácí dílna (vrtačka, flexa, svářečka) - dá se vyřešit akunářadím a centrálou.
Jak máte řešeno zásobování vodou?
Kolik lidí je v domácnosti?
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
http://honzasl.blogspot.cz/
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Zdravím .. k té denní spotřebě 500W/den, je tím myšleno 500Wh/den? tedy 500watthodin, tedy půl kilowatthodiny za den "odtočených" na elektroměru, nebo se jedná o čerpadlo, které má na štítku 500W příkon? Díky za upřesnění.peter.k.walker píše:Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:
- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den
- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)
-
- Příspěvky: 3351
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
pozor taky na standby spotreby pc, tv, settopbox, dvd .... ono se to taky nascita. Sam jsem premyslel uz jak udelat nejaky centralni odpinani. Dale spotreby napr modem, switch, wifi router, u me jsem nameril 30W nonstop to taky udela hodne.
obeh vody myslis topeni nebo cirkulacku TUV? pokud cirkulacku tak tu bych v zime nepouzival. ja teda vubec nikdy ma to brutalni ztraty.
nejhorsi jsou prosinec a leden. Pokud u Vas hodne snezi tak taky zapremyslet na pristupu k panelum v zime a jak odstranit snih.
obeh vody myslis topeni nebo cirkulacku TUV? pokud cirkulacku tak tu bych v zime nepouzival. ja teda vubec nikdy ma to brutalni ztraty.
nejhorsi jsou prosinec a leden. Pokud u Vas hodne snezi tak taky zapremyslet na pristupu k panelum v zime a jak odstranit snih.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned dub 20, 2014 5:04 pm
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Tu spotrebu cerpadla som myslel nejake usporne cerpadlo s prikonom 5-40W (napr. Grundfos ALPHA2 25-40) na kurenie. Cirkulacku TUV neplanujem.
Dakujem Pavel za pripomenutie tych mensich zdrojov spotreby. Mas pravdu, ten modem, wifi router, standby si svoje zoberu. Uvazoval som aj nad tym odpratavanim snehu z panelov. Z tej juznej strany to nemam na strechu vysoko. Myslim ze nieco vymyslim.
Dakujem Pavel za pripomenutie tych mensich zdrojov spotreby. Mas pravdu, ten modem, wifi router, standby si svoje zoberu. Uvazoval som aj nad tym odpratavanim snehu z panelov. Z tej juznej strany to nemam na strechu vysoko. Myslim ze nieco vymyslim.
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Pročti si tyto dvě vlákna, v podstatě budeš dělat kopii Karlova systému.
- prvotní úvahy https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDTUBUNsE
- konečné řešení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDVUBUNsE
a jeho celkové shrnutí najdeš na http://www.nezavislydum.cz/
- prvotní úvahy https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDTUBUNsE
- konečné řešení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDVUBUNsE
a jeho celkové shrnutí najdeš na http://www.nezavislydum.cz/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 388 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pidra
-
- 15 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony
-
- 15 Odpovědi
- 1855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 3 Odpovědi
- 456 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 38 Odpovědi
- 2168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito