Zdravím, máte někdo zkušenosti s jističem pro subwoofer do auta? Takový ty malý krabičky 12-24V a do 300A. Chtěl bych ho mít jako odpojovač pro panel(amorf 55V/3A). Nebo existuje něco levného do 300kč? Díky
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od pkougl »

proč hledat takové speciality na 300A, co tak použít obyč jistič, vypínač, pojistkový odpojovač?
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

Taktak, např. pojistkový odpojovač i s pojistkama/zkr. propojkama se určitě do 300 koupí (pokud stačí 32A).

Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou :-(
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
PavelR
Příspěvky: 3276
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od PavelR »

Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od Pan Taum »

camel1cz píše: Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou :-(
http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.html
Obrázek
odpojení 350A za 270kč... + nožovka proti zkratu
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od mypower.cz »

Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

PavelR píše:Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
Pan Taum píše: http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.html
Obrázek
odpojení 350A za 270kč... + nožovka proti zkratu
Děkuju za tip - když nenajedu pěkné nožovky s vytahovátkem tak jdu do toho!
mypower.cz píše:Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
Protože plánuju pojistku kolem 200A (24V systém) a chci, aby odpojovač fungoval za všech okolností a měl ještě rezervu.
Držím se osvědčeného "Better safe, than sorry" :-)
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od brumlaj »

camel1cz píše:Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
Zehlicky popis
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od mopadzi »

snese to 48V a 200A?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

Pěkné čtení, díky!

@Pan Taum: netušíte, jestli ten odpojovač zvládá odpojování pod zátěží? (ano, je to blbost nevypnout měnič, ale stát se to může). Jinak bych zůstal u vytahování nožovky (ta se pod proudem vytahovat nesmí)
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od brumlaj »

mopadzi píše:snese to 48V a 200A?
myslis nozove pojistky? Pojistky ano, ale pri vytahovani samozrejme oblouk vytahnes. Nesmis se s tim loudat :-)
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od LIX »

Toto by sa dalo zapojiť paralelne na nožový odpínač.
http://www.eurovolt.sk/index.php?page=p ... refix=efen

Taká maličkosť. :D
Blesk

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od Blesk »

Tak nakonec použiji držáky pojistek do panelu pro 6,3x32mm pojistky. Bude stačit 15A pro 3A DC proudu? Já to beru tak, že to co je stavěný na AC proud, tak to je 4x větší než na DC proud...
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

Takhle to nefunguje / proud je u pojistky stejný, ať je to AC nebo DC.

Pojistka by měla být jen o málo větší než maximální proud při správném provozu. Tedy máte panel s Isc = 3A, dejte pojistku 4A.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Blesk

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od Blesk »

Dobře díky, jen abych pak nebyl jak debil - platí například, že 1,5mm drátem můžu u AC tahat maximálně 16A a u DC kolem 5A?
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od LIX »

Pri AC to platí pri 230V tých 16A. Aj to len na určitú vzdialenosť. Pri DC by si mohol prenášať 16A cez 1,5 iba na kúsok, tiež záleží na výške napätia, čím väčšie napätie tým menšie straty máš vo vedení..

Tu máš velmi dobrú pomôcku. ;)
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

Tak nějak. Když to vezmu laicky: jde o to, že elektrický proud je to, co dělá problémy. Proud je to, co v drátech "drhne" a kvůli proudu jsou třeba velké průřezy vodičů (je třeba hodně paralelních cest - atomů - v průřezu vodiče, aby tam ten proud stíhal procházet). Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.

Problém je v tom, že v běžném životě potřebujete přenést výkon, který neovlivníte - je daný např. spotřebičem, který chcete napájet, výkonem panelů a jejich zapojením, atd.
Výkon je, jak je známo, součin napětí a proudu... a když snižujete napětí, roste proud (I = P/U)... a velký proud vyžaduje velké průřezy.

Proto se ve fotovoltaice každý (mimo @vata, zdravím :) snaží zvedat "systémové napětí" ze základních 12V na alespoň 24, 48 i výš... je to proto, že při stejném přeneseném výkonu potřebujete menší proud a tedy slabší vodiče, jednodušší spínací prvky, atd. To se vás ale bude týkat až dokoupíte pár dalších panelů... zatím je 12V v pohodě (četl jsem doporučení, že do 1000Wp).
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od brumlaj »

camel1cz píše: Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Jenže pojistka má také údaj o maximálním napětí, které je schopna jistit. A maximálním proudu, který je schopna zhasnout. To kvůli hořícímu oblouku.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od camel1cz »

Jojo, není to výklad pro VŠ popř. pro Vás znalé. Je to spíš schůdné přiblížení někomu, kdo tvrdí, že stejným vodičem lze přenášet 16A AC nebo 4A DC a vydedukuje si z toho nějakou konstantu 4x... chtěl jsem říct, že to může být pravda a nemusí, a podložit to trochou teorie. Snad jsem nikoho neurazil :-)

V tomto případě se tazatel rozhodně ani nepřiblíží limitům napětí/proudů.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Blesk

Re: Jistič pro amorfní panel

Příspěvek od Blesk »

Dobře díky za vysvětlení. Tak abych nespamoval, zeptám se zde: Jak uchytit panel na obytňák? Přes nějaký silentbloky nebo stačí panel položit na železný rám a šroubem upevnit? Díky