4Q ZPA AM375.D1E

Souhrn tématu

Elektroměr ZPA AM375.D1E s HDO relé boxem ZPA RB700.04 může vykazovat trvale svítící relé 3, které neodpovídá přepínání VT/NT. Nulák HDO nemusí být správně zapojený nebo může být vadné relé, což komplikuje zprovoznění HDO signálu. Pro ověření funkčnosti a případné opravy je často nutné rozplombování a zásah elektrikáře, protože jistič HDO bývá plombovaný a restart není možný bez odborné pomoci.
soami
Příspěvky: 1109
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od soami »

Mám rok instalovaný 4Q elektroměr ZPA AM375.D1E a u něho HDO relé box ZPA RB700.04 HDO jsem neřešil - nulák sice mám přivedený, se starým elektroměrem fungoval, ale časy VT/NT jsem řešil jinak - pro ohřev TUV Shelly s časovým plánem a pro tepelné čerpadlo taktéž časově z nadřazeného PLC. Dnes jsem chtěl HDO zprovoznit přes pomocné relé a Shelly Mini, a zjistil jsem, že pomocné relé nesepne. Na HDO relé boxu svítí trvale relé 3, ale to je tak vše, co na zaplombované krabici vidím. Můj předpoklad je, že relé má svítit jen při NT, ale u mě je to trvale. A HDO nulák je i tak nefunkční. Jistič HDO je plombovaný, takže nějaký restart také neudělám. Nemáte někdo podobnou zkušenost po výměně elektroměru?
IMG_0417.jpeg
Mex
Příspěvky: 2747
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:493
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od Mex »

Píšeš "po výměně elektroměru".
Ale při té výměně montér, co to dělal, určitě to relé vyzkoušel.
Takže přímo s tou výměnou to souviset zřejmě nebude.

Že svítí LEDka u Rele3 nemusí nic znamenat.
Je možné (a pravděpodobné), že se to Rele3 vůbec k přepínání VT/NT nepoužívá.
Třeba u mě to dělá relé 2.
A myslím, že je to obvyklejší, protože některé elektroměry umí jen 2 relé.
Tak se relé 1 používá pro blokování FVE a relé 2 pro přepínání VT/NT.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
soami
Příspěvky: 1109
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od soami »

Možná relé vyzkoušel, možná ne - co já vím, jak to zapojil. U výměny jsem nebyl, ani jsem nevěděl, že nějaká bude. Já to úplně nepotřebuji, jen jsem chtěl mít pojistku pro případnou změnu časů HDO, která je sice nepravděpodobná, ale nedá se vyloučit. Podle dokumentace ČEZ je pro NT relé 1. Ledku jsem u toho nikdy svítit neviděl. A nulák je "v luftě", takže buď není zapojený, nebo nefunguje relé. Asi bude nejjednodušší zavolat elektrikáře, který to rozplombuje a zjistí, co je/není zapojené.
el.png
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od lemra79 »

Elektromer prepina nt/vt? Podle toho by mela blikat dioda, pokud funguje datova komunikace. Zavolej si o rozblombovani a podivej se tam. Pokud prepina elektromer nt/vt a diody nic, datovy kablik?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od lemra79 »

To soami: jak to dopadlo, kde se stala chyba?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
emedium
Příspěvky: 340
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Reputace:13
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od emedium »

Jednou mi borka od čezu blbě nainstalovala nový elektroměr a počítalo to jen VT. Tak mi to pak při reklamaci přepočítali poměrem z minulých let na NT.
Kajap
Příspěvky: 988
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od Kajap »

Máme, reklamace na distributora.

Viděl jsem jak odešel přijímač HDO (to by mělo být vidět na elektroměru - že se nepřepne do NT), jindy zas nezapojili výstup (relé nepíná nulu - když je na EM přepnuto).
soami
Příspěvky: 1109
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: 4Q ZPA AM375.D1E

Příspěvek od soami »

lemra79 píše: ned říj 18, 2026 11:32 am
To soami: jak to dopadlo, kde se stala chyba?
Neměl jsem čas - jak jsem psal, není to pro mě až tak důležité. Vypnutím/zapnutím elměru došlo k restartu HDO relé a nyní tedy signál spíná v době NT - alespoň podle LED, která dřív v době NT nesvítila. Jestli cvaká relé, nevím - nebyl jsem v té chvíli u toho. Každopádně HDO kabel je stále hluchý, takže jsou pořád možnosti - nezapojený HDO nulák nebo vadné relé HDO.