Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Souhrn tématu
Při upevnění konstrukce skrz sendvičový panel s PIR izolací je důležité řešit tepelný most a kondenzaci vlhkosti kolem nerezových závitových tyčí M10. Konstrukce z jeklů 100x40x2 nesmí být oslabena vrtáním, proto je vhodné přivařit výztuhy a použít podložky s těsněním Soudal Hybrid či EPDM. Rozteč 2 metry odpovídá krokvím, ale délka tyčí nad střechou (17–30 cm) může vyžadovat další výztuhu z hliníkových profilů pro stabilitu a odolnost vůči větru.
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Zdravím,
stavím kovovou boudu (jekly 100x40x2) s pultovou střechou ze sendvičů (plech 0,5 + PIR 40 mm + plech 0,5), která bude mít sklon 4° k jihu. Sendviče leží na krokvích s roztečí 2 m. Na střeše bude 6 FV panelů 2,5 m ve spádu, nakloněné oproti střeše o dalších 6° (někdo tady dříve psal, že kvůli samočištění by sklon panelů měl být aspoň 10°). Konstrukce bude z hliníku.
Uchycení: závitové tyče nerez A4 M10, po dvou řadách po 2 m (odpovídá krokvím), vždy 0,65 m a 1,9 m od spodní hrany FV panelu. Tyče prochází sendvičem a jsou přichycené matkami k vinklu přivařenému na bok krokve (nevrtám do jeklů). Nad střechou budou čnít 17 cm (jih) a 30 cm (sever). Těsním Soudal Hybrid na plech a velkou podložkou (min. 4 cm), tyč přitáhnu jen s citem. Sendvič na vinklu neleží. Tyč bude k vinklu přichycena z obou stran.
Otázky:
1.Jak řešit tepelný most po tyči k vinklu, aby se tam nesrážela vlhkost? Zapěnit vinkl+šroub+matice znamená, že už je nedotáhnu/nepovolím. Namazat šroub a matice Soudal Hybrid v tloušťce 2mm? Nebude kondenzovat vzduch na Hybridu?
2.Je rozteč 2 m v pořádku?
3.Není 30 cm nad střechou už na trojúhelníky z Al profilů?
4.Má smysl přidat podložku s EPDM, když tam bude Hybrid?
Díky za rady.
stavím kovovou boudu (jekly 100x40x2) s pultovou střechou ze sendvičů (plech 0,5 + PIR 40 mm + plech 0,5), která bude mít sklon 4° k jihu. Sendviče leží na krokvích s roztečí 2 m. Na střeše bude 6 FV panelů 2,5 m ve spádu, nakloněné oproti střeše o dalších 6° (někdo tady dříve psal, že kvůli samočištění by sklon panelů měl být aspoň 10°). Konstrukce bude z hliníku.
Uchycení: závitové tyče nerez A4 M10, po dvou řadách po 2 m (odpovídá krokvím), vždy 0,65 m a 1,9 m od spodní hrany FV panelu. Tyče prochází sendvičem a jsou přichycené matkami k vinklu přivařenému na bok krokve (nevrtám do jeklů). Nad střechou budou čnít 17 cm (jih) a 30 cm (sever). Těsním Soudal Hybrid na plech a velkou podložkou (min. 4 cm), tyč přitáhnu jen s citem. Sendvič na vinklu neleží. Tyč bude k vinklu přichycena z obou stran.
Otázky:
1.Jak řešit tepelný most po tyči k vinklu, aby se tam nesrážela vlhkost? Zapěnit vinkl+šroub+matice znamená, že už je nedotáhnu/nepovolím. Namazat šroub a matice Soudal Hybrid v tloušťce 2mm? Nebude kondenzovat vzduch na Hybridu?
2.Je rozteč 2 m v pořádku?
3.Není 30 cm nad střechou už na trojúhelníky z Al profilů?
4.Má smysl přidat podložku s EPDM, když tam bude Hybrid?
Díky za rady.
- misif
- Příspěvky: 112
- Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
- Reputace:23
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Nejsem žádný statik, ale na první pohled, když vidím tenkou krokev, k tomu přes nějaký vinkl 40cm závitovou tyč s jádrem 8mm, tak se to bude kývat jako p...., věř, že tepelný most přes tu tenkou izolaci je to poslední, co tě bude trápit
. Celé to bude nestabilní, bude tam protékat voda a zespodu ti bude tepelná izolace nasávat vlhkost a postupně sníží své tepelně-izolační vlastnosti.
Za mě je to celé špatně, větší síla úchytu nebo tyčí nepomůže.
Za mě je to celé špatně, větší síla úchytu nebo tyčí nepomůže.
- Kajap
- Příspěvky: 988
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Krokev 2m obecně není v pořádku. Pan Lorenc by řekl: řídký.
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Pomohlo by zavětrováni(diagonály) mezi jednotlivými šrouby? Nebo máš pocit, že pružit to bude už v těch jeklech 2mm tlustých a vinklech 40x40x3(to jsem předtím nezmínil) samotných? Lidi běžně ukotvují konstrukce přes kombišrouby 8mm, popř.10mm do trámů. Trám má asi menší pružnost, než ty jekle+vinkle.
Nebo ještě vevařit mezi krokve jekly 40x40x2mm (tyto mám doma) v místech, kde budou vinkle. A do těchto jeklů zavrtat další závitové tyče, takže vzdálenost mezi tyčemi nebudou 2m, ale 1m?
Nebo ještě vevařit mezi krokve jekly 40x40x2mm (tyto mám doma) v místech, kde budou vinkle. A do těchto jeklů zavrtat další závitové tyče, takže vzdálenost mezi tyčemi nebudou 2m, ale 1m?
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Krokve budou napříč svázaný středovým jeklem vevařeným mezi krokve. Propočítával mi to chlápek co dělá konstrukce a konstrukce boudy by měla odolat sání, tlaku, sněhu, panelům a s průhybem střechy dle normy. Mezi sloupky krokvemi budou diagonály. A krokve samotné budou zespodu vyztužené dalším jeklem 100x40x2.
- Kajap
- Příspěvky: 988
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
No tak to asi počítal dobře když tomu rozumí, nám se asi jenom zdá že horní části toho plechového sendviče bude velká vůle
Já bych tam dal kolmo na ty jekly zezhora nějakou lištu aby se nemohly závěru.tyče jakkoliv hýbat a vymlet nahoře netěsnost … jenže to by zase bránilo odtoku vody…
Jenže když to člověk nevidí na živo, no tak to samozřejmě může jenom odhadovat… co to bude dělat za 30 let
Já bych tam dal kolmo na ty jekly zezhora nějakou lištu aby se nemohly závěru.tyče jakkoliv hýbat a vymlet nahoře netěsnost … jenže to by zase bránilo odtoku vody…
Jenže když to člověk nevidí na živo, no tak to samozřejmě může jenom odhadovat… co to bude dělat za 30 let
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Konstrukci jsem udělal trochu jinak. Vinkly nebudou přivařeny ke čtyřem krokvím, ale k těm středovým nosníkům. Tím pádem jich může být více. Zatím jsem zakreslil 7+7ks.
Taky mohu zesílit stěnu jeklu nosníku navařením dodatečného plechu třeba 100x150x2mm. Tuhost se výrazně zvýší. Vinkl 3mm, aby nepružil ve svých dvou ramenech, tak ty ramena lze vyztužit vevařenými trojúhelníčky mezi ty dvě ramena.
Obě varianty jsou trochu krkolomné, ale prostě tyto materiály už mám koupeny.
A druhá změna - postupně se přikláním spíš než k dlouhým závitovkám, zejména na severní straně, k AL vinklovým trojúhelníkům. Závitovka by byla kratší. Skrz sendvič a jen kousek nad střechu. A 7x trojúhelník. Na trojúhelnících dva AL profily. Na těch pak FV panely.
Máte k takovým řešením nějaké výhrady?
děkuji
oprava-přidám druhý obrázek
Taky mohu zesílit stěnu jeklu nosníku navařením dodatečného plechu třeba 100x150x2mm. Tuhost se výrazně zvýší. Vinkl 3mm, aby nepružil ve svých dvou ramenech, tak ty ramena lze vyztužit vevařenými trojúhelníčky mezi ty dvě ramena.
Obě varianty jsou trochu krkolomné, ale prostě tyto materiály už mám koupeny.
A druhá změna - postupně se přikláním spíš než k dlouhým závitovkám, zejména na severní straně, k AL vinklovým trojúhelníkům. Závitovka by byla kratší. Skrz sendvič a jen kousek nad střechu. A 7x trojúhelník. Na trojúhelnících dva AL profily. Na těch pak FV panely.
Máte k takovým řešením nějaké výhrady?
děkuji
oprava-přidám druhý obrázek
- JirkaE
- Příspěvky: 2993
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:446
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Podle mě to nebude stabilní, jak se to trošku víc zatíží sněhem třeba a bude se vyklat - podle intenzity větru
Vítr s tím celým blokem - bude umět velmi řádně ,,zacvičit" a neustálý drobný pohyb tam a zpět (si myslím) velmi brzy ukáže nedostatky
To boční uchycení a následný průchod přes sendvičový panel a ve finále matka kterou nelze dotáhnout bude velmi slabým článkem a navíc bude promrzat a hrozí velmi brzy zatékání, které nepůjde opravit, protože to bude pod panely...
Vítr s tím celým blokem - bude umět velmi řádně ,,zacvičit" a neustálý drobný pohyb tam a zpět (si myslím) velmi brzy ukáže nedostatky
To boční uchycení a následný průchod přes sendvičový panel a ve finále matka kterou nelze dotáhnout bude velmi slabým článkem a navíc bude promrzat a hrozí velmi brzy zatékání, které nepůjde opravit, protože to bude pod panely...
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- rva
- Příspěvky: 5201
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1040
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Když jsem nechtěl na pultové střeše s mírným sklonem dělat díry, tak jsem je nedělal. Ale fv panely jsem nepřizvedával - vypadalo by to divně. viewtopic.php?t=13137#p238389
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- emedium
- Příspěvky: 340
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Reputace:13
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
S tím sklonem přijdeš na podzim a na jaře skoro o polovinu nominálního výkonu, má to výhodu v létě, kdy to zase začne vyrábět o něco dřív... Měl jsem to tak na pergole, ale už jsem se to dokopal přizvednout. Špína se taky líp drží u spodního okraje. Dneska je takový menší větrný zátěžový test, jestli mi to neuletí 
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Sklon-podle výpočtu by měly panely naplocho chytat slunko už od rána, kdy ještě není na východě(hlavně jaro-podzim). Ten sklon zatím tak nechám. Mám v plánu si s tím ještě trochu hrát, zvedat, optimalizovat, byť spoustu věcí mi tady poradíte ze zkušeností a ani net není skoupý na tyto info.
Vyztužení: Krokve a středové nosníky jsou zavařeny. Zbyly mi ještě nějaké 15cm odřezky jeklů 100x40x2 a 40x40x2. Napadlo mě tedy, že kdybych zboku navařil 100x40x2 ke středovým v místě prostupu sendvičem, a do nich skrz prošel závitovkou, a stáhl to proti sobě přes podložky, tak už by to určitě nemělo snahu se viklat podél vodorovné osy jak by foukal festovní vítr.
Vyztužení: Krokve a středové nosníky jsou zavařeny. Zbyly mi ještě nějaké 15cm odřezky jeklů 100x40x2 a 40x40x2. Napadlo mě tedy, že kdybych zboku navařil 100x40x2 ke středovým v místě prostupu sendvičem, a do nich skrz prošel závitovkou, a stáhl to proti sobě přes podložky, tak už by to určitě nemělo snahu se viklat podél vodorovné osy jak by foukal festovní vítr.
- Lubik
- Příspěvky: 636
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace:33
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Nechápu proč tak složitě. Na střechu bych svařil rámy s výztuhou . Dva na kraje nahoře a dole vodorovně a doprostřed trojúhelník svisle. Přišrouboval bych to štouby přímo do nosníků. Není mi jasné proč tam chceš dávat úhelniky nebo něco navařovat
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V Lifepo 460 Ah
- vanilka
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace:136
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Konstrukce z jaklů je lepší šroubovat. Svařené spoje mají tendenci praskat. Na krokve / nosníky (respektive na to, na čem budou ležet ty PIR panely) bych místo šroubů nastojato přivařil plocháče 50x5 v délce rovnající se tloušťce PIR + požadovaný vzdálenosti FV panelů od střechy a na ně bych rovnou přišrouboval solární profily. Tam, kde budou plocháče procházet zkrz PIR panel bych to pořádně opatlal bitumenem na šindel a byl by klid.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Snad sváry jeklů praskat nebudou. Vařil mi to kámoš co vaří v Husmanu 25let....
Jak provrtat sendvič na 50x5? Vrtákem 6mm? A křivočarkou s plátkem na železo dořezat délky? Asi by šlo. Jen si říkám, že plocháč má obsah průmětu 250 m2 a závitovka M10 s jádrem 8mm 50m2. A taky mě děsí, že plocháče jsem viděl akorát černé železo. Jak to budu pod panely za X let natírat?
Jak provrtat sendvič na 50x5? Vrtákem 6mm? A křivočarkou s plátkem na železo dořezat délky? Asi by šlo. Jen si říkám, že plocháč má obsah průmětu 250 m2 a závitovka M10 s jádrem 8mm 50m2. A taky mě děsí, že plocháče jsem viděl akorát černé železo. Jak to budu pod panely za X let natírat?
- misif
- Příspěvky: 112
- Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
- Reputace:23
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Promiň, ale větší kravinu jsem dlouho neslyšel, Jakly jsou tenkostěnné profily a šroubovat je k sobě znamená přijít o většinu tuhosti konstrukce. A že svary praskají? Leda tak nějakému neumětelovi!vanilka píše: stř říj 21, 2026 3:09 pmKonstrukce z jaklů je lepší šroubovat. Svařené spoje mají tendenci praskat.
- vanilka
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace:136
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Promin, hadat se s tebou nehodlam. Obzvlaste pokud argumentujes primym sroubovanim jeklu k sobe.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Hlavně, já jsem napsal kravinu. Měl jsem na mysli to, že závitovka má větší obsah. Ale 50 není větší než 250.XKrement píše: stř říj 21, 2026 4:01 pmJen si říkám, že plocháč má obsah průmětu 250 m2 a závitovka M10 s jádrem 8mm 50m2.
Jak jsem to v rychlosti psal, bo jsem spichal na boudu, tak mi vůbec nedošel ten omyl... pardon
- XKrement
- Příspěvky: 269
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: Upevnění konstrukce skrz sendvičový panel
Jde o to, že nosníky i krokve jsou z jeklů 100x40x2. Když bych těch 40mm provrtal vrtákem 10mm, tak oslabím tuto stranu o 10mm a bude mít jen 30mm. Střešní konstrukce je spočítána na průhyb dle normy při sání i sněhu s FVE a musí tam být 100x40x2 nejméně.Lubik píše: stř říj 21, 2026 10:55 amNení mi jasné proč tam chceš dávat úhelniky nebo něco navařovat
Mohu tedy navařit na tyto jekly z boku nějaké dodatečné železo a fve přikotvit do toho.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]