JK BMS může při zapnutí bez odběru spotřebovávat více energie, což ovlivňuje výdrž baterie. Model B2A8S20P-HC obsahuje vyhřívání a různé komunikační možnosti jako CAN a RS485, jejichž dostupnost závisí na konkrétní verzi. Pro správné fungování je důležité správné připojení tlačítka a nastavení ochrany proti přetížení, přičemž některé chybové hlášky mohou být způsobeny proudovými špičkami z okolních zařízení.
ElektroEzs
Příspěvky: 3219
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Příspěvek od ElektroEzs »

Soban píše: pát kvě 02, 2025 1:06 pm
Toto je hovadina přepínat měniče na DS protože nevíš kdy ten kompresor bude spínat, ten motor neběží snad nonstop a zapíná se dle potřeby ne? (asi termostatem dle teploty)
Zapinam ho jako vytezovac takze jak zapnu bezi porad mam dost velky bazen takze to neohreje za chvili a v lete spis chladim obcas😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: JK BMS

Příspěvek od lemra79 »

Zdravím a prosím o konzultaci,
Mám elektrický traktůrek a cca před měsícem jsem mu k baterce namontoval JK BMS, konkrétně by to měla být BD6A17S6P.
Když traktůrek parkuju, připojím ho k nabiječce a když se nabiječka vypne, klesne proud a funkce SMART SLEEP ON bmsku vypne. Toto mi fungovalo asi dva týdny a pak už se bmska přestala vypínat a já to musím vypínat ručně.
Chodím kolem toho asi dva týdny, zkouším všechno možný a nemůžu přijít na to, proč funkce SMART SLEEP ON nefunguje.
Dnes jsem zoušel kalibrovat proudy, při proudu do baterky 1 A, ukazuje BMS 0,9A. Při zatížení 1 A, ukazuje BMS -0,7 A. asi jsem to zkalibroval na 1A, na míň to nejde, na zárorný se mi to taky nepodařilo. Pod 1 A ukazuje BMS dost nepřesně, tíhne to k 0A, pravděpodobně aby ta 0A fungovala. Zasílám pár obrázků, případně prosím o nakopnutí, dík.
zastavba.jpg
list1.jpeg
list2.jpeg
list3.jpeg
numbers.jpeg
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
Soban
Příspěvky: 4740
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: JK BMS

Příspěvek od Soban »

A vadí to něčemu?
Určitě to má vypínač baterky tak ho vypnu a traktůrek je bez proudu.

Samotná BMS pomalu nic nebere, takže bych to neřešil.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: JK BMS

Příspěvek od lemra79 »

No me jo, minimalne sviti podsviceni tlacitka. A hlavne ten stres, proc to nefunguje, kdyz to fungovalo. No budu se s tim muset smirit...
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
Soban
Příspěvky: 4740
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: JK BMS

Příspěvek od Soban »

No tak uspat by se měla po hodině to je jasné nastavení ale pak tam je Vol. Smart Sleep kde máš nastaveno 3.5V takže by se to usínalo když bude míň jak 3.5V?

Kolik má článek po hodině když se vypne nabíjení? Zda tam nenastavit třeba větší hodnotu....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: JK BMS

Příspěvek od lemra79 »

Covece, ted jsem to byl nastavit na 4,1 v a ono to zaclo na citaci odpocitavat, soudim, ze uz to asi bude fungovat. Myslel jsem ze logika je opacna. Jaky byl prvotni duvod nespani uz se asi nedozvim. Dik za nakopnuti.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
glottis
Příspěvky: 4093
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: JK BMS

Příspěvek od glottis »

zkontroluj si pak tu kalibraci proudu, jestli si si to nerozvrtal. Dobre to je kalibrovat pri nejakej znamem vetsim provoznim proudu. Jestli jsi to zkousel kalibrovat nejak na 1A tak kdo vi co to bude ted merit
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 649
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:100
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: JK BMS

Příspěvek od lemra79 »

Jsem stastny jak blecha, ze uz to snad zase uspava. Pokud bms nebude vypinat na nadproudy, tak to neni uplne dulezity. Proverim to na nabijeci proud 3A, sice je to taky malo, ale mohlo by napovedet
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
Kajap
Příspěvky: 976
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: JK BMS - chaos

Příspěvek od Kajap »

Je nějaký rozdíl mezi

https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 0phcr-p248

vs

https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... vanim.html

U mivvy nepíši přesný typ a vyznat se v tom je …

Je to vůbec verze v19?


Potřebuji na 12 V (4S) a co jsem pochopil tak se volby jako komunikace a vyhřívání volí zvlášť a podle toho má pak výstupy nebo osazeny čipy …

Možná je to jenom moje neznalost ale na tom druhým odkazu tam z toho těžko výčtu co to vlastně je, pozná to někdo?
Soban
Příspěvky: 4740
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: JK BMS

Příspěvek od Soban »

Je to ta stejná však ti tam píší že má vyhřívání!
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Kajap
Příspěvky: 976
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: JK BMS

Příspěvek od Kajap »

1. Ano to je jediný co píší (H - heating tam je ) , ale part number B2A8S20PHCR ani V19 tam nezmínili, proto se ptám, bo to neznám

Podle fotky tam jsou osazeny všechny konektory tak předpokládám že to asi může být plná verze - ale proč tam nemají napsané V19 ?

2. A tohle se liší jak? Je to též B2A8S20P a za 1200,- i s displejem? Ale navolit H (Heat) C (Can?) R (RS4..?) tu tak nějak nevidím kde se dělá? Takže v tom mám asi dobrej zmatek - anebo je to nepřehledná bramboračka? Co vše součástí balení a kde je jaká výbava (kabel pro topné desky, displej, komunikační konektory)

https://jkbms.shop/products/jikong-4s-8 ... 4528439526 přitom by to měl být oficiální e-shop výrobce?
JiTr
Příspěvky: 96
Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
Reputace:6
Lokalita: Uprostřed republiky

Re: JK BMS

Příspěvek od JiTr »

Ahoj,
to Kajap - jednu JK-B2A8S20P-HC (s vyhříváním) bych měl na prodej ... pokud máš zájem ozvi se ...
Kajap
Příspěvky: 976
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: JK BMS

Příspěvek od Kajap »

Tak to budeš vědět jestli má V19, CAN a RS485?
bokser01
Příspěvky: 1770
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše: pát kvě 16, 2025 4:37 pm
A vadí to něčemu?
Určitě to má vypínač baterky tak ho vypnu a traktůrek je bez proudu.

Samotná BMS pomalu nic nebere, takže bych to neřešil.
Nezdá se to ale BMS docela žere když je zapnutá a nic nedělá... Pozoruji to u svého skůtru. Dal jsem tam 17S 22Ah lifepo4 a JK BMS na tuším 50-60A nevím ted přesně. No teď jak se s tím vůbec nejezdí, tak čistě jen BMS vyžere baterku do nuly za cca měsíc. Takže občas kouknu přes BT a když tak dobiju. Tu funkci smartsleep proskoumám. Jen nemám přístup k tlačítku, takže probere se nějak BMS sama bez tlačítka ze spánku?
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Soban
Příspěvky: 4740
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: JK BMS

Příspěvek od Soban »

Ty se stykačem fakt žerou (stykač proto se vypíná bez odběru). U těchto jsem měl natrvalo propojené dráty pro tlačítko a po nastavené době se vypnou a jak detekují odběr se zapnou.

Jak je to u JK netuším tam jsem to nezkoumal.

Jinak pro tu JK-B2A8S20P je v dokumentaci napsáno:
Ochranná deska je standardně vybavena funkcí inteligentního režimu spánku. Uživatelé mohou tuto funkci zapnout či vypnout v ovládacím rozhraní BMS v aplikaci Jikong podle svých potřeb. Účelem této funkce je vypnout ochrannou desku v době, kdy se nachází v pohotovostním režimu (tj. pokud je nabíjecí či vybíjecí proud po dobu 26 po sobě jdoucích hodin nižší než 1 A), čímž se snižuje spotřeba energie samotné ochranné desky odebíraná z baterie. Pokud uživatel potřebuje zařízení znovu aktivovat, může tak učinit stisknutím tlačítka nebo připojením nabíječky.
Takže bez tlacítka musíš připojit na nabíječku dle tohoto.

A spotřeba by měla být menší jak 1.3W
运行功耗(Operating power consumption)≤1300mW
Mivy udává:
◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 10mA@100V
◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 6mA@100V
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*