Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Souhrn tématu
Nastavení Victronu umožňuje navyšovat příkon přes síťovou nabíječku při nedostatku výkonu solárních panelů, aby se zabránilo vybíjení baterií. Řešení využívá MPPT regulátory a Smartshunt pro řízení nabíjecího proudu, přičemž nabíječka se aktivuje podle napětí baterie. Tento přístup eliminuje potřebu přepínání na síť a přetoků, přičemž je možné použít i druhý MP2 5000 jako nabíječku nebo výpomoc při zatížení.
- skybor
- Příspěvky: 1523
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:259
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
@pibi: Tu tvoji nádheru ti závidím a myslím, že až ji spustíš, tak ti ji bude závidět i nejeden majitel profi elektrárny, ale já se snažím stavět tu naši "lowcost" mikro FVE, tak aby se mi do tří let zaplatila a začala vydělávat
Takže tohle bude řešit nějaká obyč 24V nabíječka (ideálně tak 30-60A) do cca 5000,- Kč (už mám něco v merku)
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- turbyho
- Příspěvky: 102
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
- Reputace:8
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
U me dlouhe laborovani nakonec skoncilo uplne jednoduse. V principu se AC In ridi ciste dle napeti baterie v MP asistenty. Cca pri 52.3V se AC In pripoji. Nabijecka v MP je nastavena na bulk 52.2V na 3h pak se zcela vypina takze trvale nezere (nabijecka je rizena pres jeden vystup a jeden vstup MP asistenty, coz umoznuje uplne vypnuti nabijecky kdyz neni treba a je AC In aktivni). Rucni prepnuti AC In mam prepinacem na jeden ze vstupu MP - kdyby bylo treba. Krom MP je tedy treba jen par vodicu, prepinac a trocha hrani s asistenty. Zadne opicarny okolo uz netreba. Uz to tak jede vice nez rok a nemusel jsem na to v lete ani v zime zatim vubec sahat.
V lete bych asi mohl stahnout napeti pro pripojeni AC nize, ale ukazalo se, ze s beznou spotrebou a pocasim se stejne v drtive vetsine leta pod toto napeti k ranu nedostanu. U mensich baterii a/nebo mensich sestav panelu by to ale asi bylo treba. Je to treba vzdy doladit k mistnim podminkam.
Ale nevyzaduje to zadna extra zarizeni a naprosto zadnou obsluhu.
Spinani boileru mam pres ESP32, kde pres modbus tcp periodicky vycitam napeti baterie z GX Victronu a dle napeti (cca > 53.8V) spinam on/off boilery po baraku (v nule). Sice to na zacatku a konci dne trochu cykluje, ale se spinanim v nule to neni rusive. To ESP32 jen proto, ze nejde jednoduse natahnout nejaky komunikacni kabel k boilerum.
V lete bych asi mohl stahnout napeti pro pripojeni AC nize, ale ukazalo se, ze s beznou spotrebou a pocasim se stejne v drtive vetsine leta pod toto napeti k ranu nedostanu. U mensich baterii a/nebo mensich sestav panelu by to ale asi bylo treba. Je to treba vzdy doladit k mistnim podminkam.
Ale nevyzaduje to zadna extra zarizeni a naprosto zadnou obsluhu.
Spinani boileru mam pres ESP32, kde pres modbus tcp periodicky vycitam napeti baterie z GX Victronu a dle napeti (cca > 53.8V) spinam on/off boilery po baraku (v nule). Sice to na zacatku a konci dne trochu cykluje, ale se spinanim v nule to neni rusive. To ESP32 jen proto, ze nejde jednoduse natahnout nejaky komunikacni kabel k boilerum.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- martondra
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace:0
- Lokalita: Znojmo
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Čau, můžeš sem hodit přesné označení zdroje, který používáš? Díky.Dagus píše: sob čer 10, 2023 7:06 amJo já tak jedu už celou zimu. Chce to s malou nabíječkou větší aku. Protože když to spínán na 40% tak aby mi to rozvášněná manželka nevybila do 0. Ale já mám jen pasivní 600W nabíječku, ale ono to u mě stačí na "ostrovní provoz". Jen to nepomáhá na AC in, což by se někdy hodilo
- Dagus
- Příspěvky: 2251
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace:242
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Už mám ESS a připojeno k ds, ale měl jsem na to https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... escription
Nebo je možné naroubovat moduly 2kW flatpack a redukce, nebo hua z bts.nebo si koupit od zte 2-4kW celý box za 12tis. Možností je mnoho. Nebo třeba koupit mp2 3000 a ten použít jako nabíječ.
Nebo je možné naroubovat moduly 2kW flatpack a redukce, nebo hua z bts.nebo si koupit od zte 2-4kW celý box za 12tis. Možností je mnoho. Nebo třeba koupit mp2 3000 a ten použít jako nabíječ.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS