MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Souhrn tématu
MUST PV1800 VHM 48V 5000W má různé verze MPPT s limity proudu 60A, 80A a 100A, které ovlivňují maximální výkon vstupu z panelů. Pro správné využití je důležité dodržet napěťové limity MPPT (max 130 V) a správně zapojit panely (např. 4P4S). Řešení přebytků energie a ohřev baterie po dobití není přímo v manuálu jasné, ale lze jej nastavit. Interní přepínání sítí (bypass) využívá standardní relé, jehož spolehlivost závisí na parametrech a možné výměně. Komunikace s měničem je možná přes USB i RS485, přičemž originální software má omezení a je doporučeno používat správný protokol a originální manuál pro režimy SBU a PV_SELL.
- Soban
- Příspěvky: 4725
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Jak jsem psal pokud to přes RS485 nechce udělat nemá převodník tak jak říkám i u origo SW připojeného přes USB ten parametr je zobrazen (aspoň u mého). Takže jako první bych se skusil na to mrknout origo SW.
A za další si přečíst originál návod kolem těch režimů SBU co je tam skutečně napsáno a zda v originál návodu je ta položka - nebrat CZ překlad z webu ale originál co byl v krabici.
A taky co je přesně za model na štítku PV1800 nebo PH1800?
A za další si přečíst originál návod kolem těch režimů SBU co je tam skutečně napsáno a zda v originál návodu je ta položka - nebrat CZ překlad z webu ale originál co byl v krabici.
A taky co je přesně za model na štítku PV1800 nebo PH1800?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Zkoušel jsem to přes USB přes ty registry a ten registr mi to vůbec nenašlo. Na to je nutné to zkusit ne přes USB ale RS485?
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
V tom origo softu to není, co tam ale bylo vidět, že došlo k nějakým přetokům na ten režím SBU bylo tam tuším PV_SELL 0,5Kwh. V tom SOL to jede skutečně v ostrovu jak chceme. na štítku je PV1800Soban píše: pát čer 05, 2026 8:13 pmJak jsem psal pokud to přes RS485 nechce udělat nemá převodník tak jak říkám i u origo SW připojeného přes USB ten parametr je zobrazen (aspoň u mého). Takže jako první bych se skusil na to mrknout origo SW.
A za další si přečíst originál návod kolem těch režimů SBU co je tam skutečně napsáno a zda v originál návodu je ta položka - nebrat CZ překlad z webu ale originál co byl v krabici.
A taky co je přesně za model na štítku PV1800 nebo PH1800?
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- TomHC
- Příspěvky: 4268
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:973
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Po hw stránke fajn meniče, ale ten sw/fw je tragédia 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Soban
- Příspěvky: 4725
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Tak ten SW nepoužívám je celkem k ničemu, ale zda je povolené dodávat do DS tam ve volbách někde bylo, už si to nepamatuju nepoužívám to.
Jinak registry mě šly vyčítat i přes USB, akorát záleží jaký SW používáš a co tam nastavíš.
Připojení přes síť:
Takže na windows zadat správný com port na linuxu /dev/usb1 atd....:
Jinak registry mě šly vyčítat i přes USB, akorát záleží jaký SW používáš a co tam nastavíš.
Připojení přes síť:
Kód: Vybrat vše
[petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -1 -0 -a4 -r 20108
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 20108, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4...
[20108]: 0
Kód: Vybrat vše
mbpoll COM1 -1 -0 -a4 -r 20108
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Netuší někdo jestli nemá tento MUST limit vstupu z panelů? nebo je to jen mojí chybou, že jsem na spodní hranici MPPT? protože na panelech mám třeba 67V a teče mi z nich jen 2,8kw přitom když ještě stejné panely byly rozdělené na 2 poloviny do vstupu Mustů 24V při stejném napětí to dokázalo každý MUST dávát i max MPPT tudiž přes 4kw výkonu. Prošel jsem všechny pojistky atd nic se nikde neodpojilo. Jde mi o to, že bych klidně přeházel panely na 3s ale to bych to musel dost překopat protože mám třeba teď blbé počty na střechách domků na dřevo třeba 4P2S a pod... a 4S na VOC 145V je zase moc to bych byl naopak na horní hranici MPPT která je 130V
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- Kostěj
- Příspěvky: 1005
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Jestli dobře čtu manuál, tak se dělají čtyři verze MUST PV18, 48V, 5kW: MPPT 60A, MPPT 80A, MPPT 100A a PWM 60A. Pokud je to jedna z verzí 60A, tak 48V x 60A = 2880W.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Na štítku má 80A do baterie ale to nedává, ono jedou 2 paralelně a každý má své panely a je mi divné, že když se stejnými panely jely 3 bedny na 24V tak to bylo schopné dávat i přes 6kw (dokupoval jsem třetí protože jeden měnič měl na sobě 3X tolik panelů a nedokázal využít potenciál tak jsem přikoupil dříve 3 a rozpůlil panely. Jenže teď jsem je zase spojil protože ta 48V verze 80A MPPT by měla umět dát příkon až 4kw z MPPT. no to se neděje a dohromady ty bedny dají max 4,8kw výroby ve stejný moment přitom ještě před týdnem dávaly ty samé panely na 3 MPPT přes 6kw. Je to divné no a omezené to není, baterka není nabitá, limit nabíjecího proudu také nedosažen, nevím no.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Zkusil jsem je rozpojit z toho paralelního chodu, stejně jsem potřeboval rychleji nabít z NT akku. A když je každý na jiné fází tak můžu nabíjet proudem 120A. Ono v tom paralelním chodu je i divné, že to ukazuje u jednoho z měničů takové divné peaky napětí na panelech a výkonu. Schválně jestli to tam bude i zítra když jede každý měnič na sebe.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]