Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Souhrn tématu

Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné řízení a bezpečnostní opatření, zejména kvůli riziku poškození separátoru, uvolňování plynů a přebíjení článků. Použití BMS a balancérů je klíčové pro prevenci poškození a nehod. Umístění baterií a odvětrání jsou důležité pro bezpečný provoz, protože koncentrace výbušných plynů může způsobit vážné škody.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 306
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Ghost86 »

Nooo a teda da sa vseobecne konstatovat, ze ci je lepsie riadit nabijanie menicom cez kontrolu V (a spravne nastavenie limitov), alebo cez aktivnu komunikaciu? :dontknow:

Pripadne v akych pripadoch je lepsie komunikaciu mat (napr viac baterii???), alebo kedy nemat? :write:

Komunikovat či nekomunikovat? :comp:
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od kodl69 »

Ještě k té ztrátě komunikace - JK bms fungují tak, že stačí, aby master BMS ztratila komunikaci s cerbem a systém se vypne. Na druhou stranu, není problém zapínat/ vypínat/připojovat/odpojovat další JKBMS spojené přes rs485 s master BMS. Vůbec nic se neděje, jestli je na komunikaci jedna bms (master) a nebo 10, prostě se jenom na displeji mění počet zobrazených baterek... Za mě celkem dobrý řešení, kde smrt jedné BMS neznamená smrt celýho systému. Jo a komunikace BMS se systémem je prakticky nutnost, pokud nemáš balancery, který dokážou sežrat celej nabíjecí proud.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

To ghost:Komunikovat, čim dřiv systém zareaguje, tim menši následky.Bms může selhat a nabiječ Ti pojede dál. To ovšem nezabráni thermal run článku, to musiš ty članky teplotně odizolovat.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 306
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Ghost86 »

Hm no OK, povedzme zeby zlyhala BMSka a nabijac pojde dalej: nie je toto prave ta vyhoda, ze tak ci tak sa bateria neprebije, lebo nabijanie sa zastavi ked sa dosiahne BULK napatie? Preco by malo nastat TR baterie?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Kostěj
Příspěvky: 1003
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Kostěj »

OK, máš nastaveno max. napětí 55.2V, tedy rozumných 3.45V na článek. Jenže BMS ti selhala a baterie je rozbalancovaná. 15 článků má každý 3.3V, no a poslední rozbalancovaný článek má 5.7V, protože celkové napětí je nastavené na 55.2V. Jak dlouho takové napětí ten článek může vydržet?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 306
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Ghost86 »

Rozumiem, takto by ten clanok "bafol" raz dva :)

Tento pripad by si ale zmanenal, ze ten clanok by bol robalansovany uz mesiace predtym a BMSka by ho odpajala a hlasila chyby vyrazne skor. Cize znamenalo by to zlyhanie dvoch pvkov: nahle zlyhanie BMS a dlhodobe brutalne zlyhanie balansovania (toto nenastane zo dna na den).

Dam vsak protiotazku: co je vacsia pravdepodobnost? Zlyhanie BMS + dlhodobne zlyhanie balansovania (bez komunikacie teda), alebo to, ze BMSka z nejakeho dovodu cez komunikaciu sa "zblazni" a posle menicu uplne zle informacie. Nie je pri komunikacii prave toto najvacsie riziko? (ze vsetko stoji a pada na BMSke?)
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

Na TR Ti stači povoleny kontakt, zahřari nad 200st a lokalni roztaveni separatoru u kontaktu a spojeni elektrod.Obcas se takové fotky objevi.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 306
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ano, jasne su aj ine dovody, ale ostanme pri tej komunikacii/ nekomunikacii a co je lepsie z pohladu bezpecnosti.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Mex
Příspěvky: 2670
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:482
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Mex »

Myslíš to vážně nebo sranduješ?
Fakt myslíš vážně, že by mohlo být bezpečnější o baterce skoro nic nevědět a znát jenom celkové napětí?
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 306
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Ghost86 »

Vela ludi a to aj TU, takto funguje, tak som chcel o tomto rozprudit diskusiu :dontknow:

Myslim, ze tu je na to vhodny priestor.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Mex
Příspěvky: 2670
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:482
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Mex »

Podle mě bez komunikace jede jenom ten, jehož technika komunikovat neumí. Nebo když to on sám neumí správně zapojit a nakonfigurovat.

Za mě:pokud mám něco řídit, tak o tom musím vědět co nejvíc.
Platí to jak třeba u řízení státu, řízení firmy nebo řízení baterky.

Mít jenom hrubé agregované výsledky (zde jen celkové napětí) znamená, že to můžu řídit jen velmi hrubě a musím spoléhat na to, že ten průměrovaný výsledek plus mínus odpovídá každému z článků.
Ale to právě vůbec nemusí být pravda.

Dneska každé zařízení, u kterého se klade velký důraz na spolehlivost, je nacpaný senzory ze všech stran.
A je to tak samozřejmě dobře.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7480
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1072
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od cipis »

I na blbé olovo ve 24V systému se alespoň něco dávalo, aby se vědělo, jestli jsou +/- podobné.
Ten, kdo provozuje lifepo a nedejbože liion bez alespoň informace o napětí jednotlivých článků, tak je neskutečný blázen a hazardér.
U olova nebezpečí nehrozí, alespoň ne takové.
Takže upřímně pochybuji, že to tu "vela ludí" není. A doufám, že je to jen pouze zlomek.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

Chachacha u olova hrozí silné nebezpečí.Ono mrcha silně plynuje vodík.Proč si myslíš,že baterkárny jsou nebezpečné prostory s vlastním předpisy?? Mám s tím vlastní špatnou zkušenost.Já olovo chystám k recyklaci a ty jestli ho máš bez dozoru a sběr jako já ,tak se ho zbav.viz 4 dny stará nehoda a to tam nemají 40kWh v olovu.
https://www.hasici.cz/zhave-aktuality/Z ... otel-Evaku
Čím více stupňová ochrana je tím líp, některý stupeň nakonec zapracuje. Já zvažuju, že mezi nový články 628Ah,co mám nařežu 16mm Cetris, tady ani 3mm mica deska ,už nemusí stačit.. Sada se sice o cca 20cm prodlouží, ale ty články mají přes 2kW a bude to jistota.Ten Cetris není drahý a proložka vyjde do 30kč.
20261002_065107.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 5174
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1035
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od rva »

Pro optimální řízení elektrárny je vhodný nadřazený systém, ale to vůbec nevyžaduje přímou komunikaci komponent mezi sebou. Ta je pak celkem zbytečná a pokud na ní někdo trvá, tak si omezuje výběr komponent.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
vanilka
Příspěvky: 448
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od vanilka »

Ghost86 píše: čtv říj 01, 2026 11:07 pm
Vela ludi a to aj TU, takto funguje, tak som chcel o tomto rozprudit diskusiu :dontknow:
Samozřejmě, že bateriový úložiště funguje i bez BMS, cetris desek, hasících systémů, pancéřových beden, automatických zaplavovacích systémů a dalších hustokrutých bezpečnostních prvků. Podmínkou je vědět co děláš, jak to děláš a s čím to děláš. A druhou podmínkou je nepodléhat panice, protože strach je nepřítel 😎
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj vanilko já celkem vim co dělám a měl jsem 3 incidemty za 5 let. Vždy v malo vhodny okamžik na dovolené v hospodě apod Ručně to nikdo neuhlidá😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

rva píše: pát říj 02, 2026 8:23 am
Pro optimální řízení elektrárny je vhodný nadřazený systém, ale to vůbec nevyžaduje přímou komunikaci komponent mezi sebou. Ta je pak celkem zbytečná a pokud na ní někdo trvá, tak si omezuje výběr komponent.
To je všechno software a ten dřiv nebo později selže. Potom je hardware ochrana vhodná. To je tvoje vyhozeni baterek z baráku nebo moje proložky mezi články.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2642
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:332
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Valdano »

Nic by se nemělo přehánět ani ve smyslu mít to totálně "v paži" bez jakýchkoli obav i respektu.

Pokud není použito vůbec žádné hlídání jednotlivých článků (to dělá obvykle BMS) ani žádný balancér a jedinou sledovanou hodnotou je pouze celkové napětí celého bateriového uložiště tak to bude fungovat bez problému jen do té doby než některý z článků ujede natolik, až dojde při nabíjení k jeho poškození a v krajním případě i přechodu do TR jak zde zmínil Kostěj.

Při naprosté absenci hlídání jednotlivých článků i jakéhokoli balancování mezi nimi a jediné dostupné informaci celkového napětí uložiště se problém rozjetí článků nebude nijak řešit a logicky nic neupozorní na narůstající problém. Třeba jeden nebo dva články v sadě se pak postupem času budou při nabíjení stále více přebíjet. Zpočátku mírně, ale časem se to bude zhoršovat víc a víc až to dospěje do stavu kdy to pro některý z článků už bude příliš.

Berme to tak, že něco takového udělá někdo kdo v podstatě ani neví co přesně dělá a je mu to jedno. Nemá z toho žádné obavy ani respekt (prostě naprostý flegmatik). Cokoli navíc kromě samotných článků se mu jeví jako zbytečné plýtvání penězi. Takže žádná BMS ani žádné balancování článků ani žádné hlídání, prostě nic co by mohlo upozornit na problém. K čemu balancér šak ono se to už nějak srovná samo a když ne tak hasiči jsou tu co by dup. :twisted:
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2642
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:332
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Valdano »

Franta2776 píše: pát říj 02, 2026 10:21 am
To je tvoje vyhozeni baterek z baráku...
Ani to nemusí být vždy použitelné. Kdo vyhodí ty baterky z baráku, když při tom kdy to bude potřeba nikdo nebude? Nezačínejme tu prosím diskusi o nějakém automatickém vystřelování. :lol:

Povídá sousedka: Hele sousede vypadá to, že bude hodně pršet. Proč myslíte? No přece proto, že dneska vám z baráku lítají baterky až proklatě nízko u země.
Franta2776
Příspěvky: 7034
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:681

Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy

Nový příspěvek od Franta2776 »

Vyhození u RVA znamená, trvalé umístění venku.Taky měl nehodu.😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Ghost86, IP [BOT]