Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Souhrn tématu
Nízký stav vody v řekách a vysoké teploty v Evropě snižují výkon jaderných elektráren, například v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste, ale jejich nestabilita zvyšuje riziko výpadků. Řízení výkonu zdrojů nad 100 kW v distribučních sítích je klíčové pro udržení rovnováhy a prevenci blackoutů během extrémních podmínek.
- Valdano
- Příspěvky: 2630
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Nikde v článcích po Internetu ani přímo v oznámení na ERÚ k tomu není uvedena spisová značka, podle které by se to dalo vyhledat. Pokoušel jsem se hledat v databázi soudních rozhodnutí, ale nepodařilo se mi to najít. Možná to ještě do databáze ani nepřesunuli. Víc času tomu věnovat nehodlám.Kajap píše: čtv zář 10, 2026 9:31 amSežeň rozsudek a zjisti o co vlastně šlo, kdyby to chtěli třeba v dohledné době prodat tak potřebuju co nejdřív ty (daňový) odpisy zlikvidovat…
Pokud vás to zajímá a jste tomu ochoten věnovat svůj čas tak můžete zkusit štěstí při vyhledávání rozsudku v databázi soudních rozhodnutí podle klíčových slov a nebo si můžete podat žádost o poskytnutí anonymizovaného textu rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím přímo ke Krajskému soudu v Brně emailem na adresu podatelny podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Vzhledem k tomu, že spisová značka není známa tak by mělo stačit v žádosti uvést účastníky řízení (EG.D, a.s. a Energetický regulační úřad), pravděpodobný předmět (žaloba proti cenovému výměru) a termín rozhodnutí 29.6.2026. Soud má zákonnou povinnost anonymizovaný text rozhodnutí poskytnout do 15 dnů.
- Kajap
- Příspěvky: 865
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
No vidíš, rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je pouze v tom, že ti druzí to vzdají dřív než něčeho dosáhnou 
Ti úspěšní mají spoustu selhání ale jenom díky tomu že se nevzdávají
Ti úspěšní mají spoustu selhání ale jenom díky tomu že se nevzdávají
- Valdano
- Příspěvky: 2630
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Tak přeji ať jste úspěšný při své žádosti o ten rozsudek emailem u Krajského soudu v Brně. 
- JozefSK
- Příspěvky: 585
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace:118
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Na zníženie rizika blackoutu naši štátni úradníci na Ministerstve hospodárstva SR pripravili pravidlá pre vypínanie elektrární pri kritickom prebytku.
"Opatrenie reaguje na riziko výraznej nerovnováhy v sieti, ktorú spôsobuje najmä vysoká neplánovaná výroba z obnoviteľných zdrojov energie pripojených do distribučných sústav. Nový systém zavádza desať stupňov vypínania a dotkne sa distribuovaných zdrojov s inštalovaným výkonom nad 100 kilowattov (kW) a to po 10 % z ich celkového inštalovaného výkonu pre každý stupeň (pre prax sa zavádzajú stupne prerušenia výroby číslo 31 až 40)."
Čiže bude sa to týkať najmä "našich JE" na Slovensku (inštalovaný výkon nad 100 kilowattov). Hm, čo na to povie pán Křetínský, ako majiteľ "našich JE" ???
"Opatrenie reaguje na riziko výraznej nerovnováhy v sieti, ktorú spôsobuje najmä vysoká neplánovaná výroba z obnoviteľných zdrojov energie pripojených do distribučných sústav. Nový systém zavádza desať stupňov vypínania a dotkne sa distribuovaných zdrojov s inštalovaným výkonom nad 100 kilowattov (kW) a to po 10 % z ich celkového inštalovaného výkonu pre každý stupeň (pre prax sa zavádzajú stupne prerušenia výroby číslo 31 až 40)."
Čiže bude sa to týkať najmä "našich JE" na Slovensku (inštalovaný výkon nad 100 kilowattov). Hm, čo na to povie pán Křetínský, ako majiteľ "našich JE" ???
- Mex
- Příspěvky: 2656
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:479
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Neznám špecifiká řízení slovenské distribuční soustavy. Ale předpokládám podobnost s naší.
Velké zdroje jsou připojené do přenosové soustavy, nikoli do distribuční. A podléhají jinému řízení přímo ČEPSem,
Řízení těchto zdrojů nad 100kW tedy budou mít jemnější než u nás. U nás platí řízení ve stupních 100%, 60%, 30% a 0%.
A mimochodem se to týká kompletně výroby. Nikoli jen přetoků do sítě.
Takže když subjekt dostane pokyn pro snížení třeba na 30%, tak musí omezit elektrárnu i v případě, že by třeba celou její produkci v dané chvíli spotřebovával pro sebe.
Velké zdroje jsou připojené do přenosové soustavy, nikoli do distribuční. A podléhají jinému řízení přímo ČEPSem,
Řízení těchto zdrojů nad 100kW tedy budou mít jemnější než u nás. U nás platí řízení ve stupních 100%, 60%, 30% a 0%.
A mimochodem se to týká kompletně výroby. Nikoli jen přetoků do sítě.
Takže když subjekt dostane pokyn pro snížení třeba na 30%, tak musí omezit elektrárnu i v případě, že by třeba celou její produkci v dané chvíli spotřebovával pro sebe.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Kajap
- Příspěvky: 865
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Cože? Pokyn pro snížení mojí výroby - kterou neposílám do sítě, můžu poprosit o číslo zákona, paragrafu a odstavce ?
- Valdano
- Příspěvky: 2630
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
To je mylná interpretace aktuálně platných podmínek PPDS dle přílohy číslo 4. Dispečerská regulace v Česku se u zdrojů s výkonem nad 100 kW připojených k DS a s dodávkou do DS vztahuje na dodávaný činný výkon výrobny elektřiny (nikoli na svorkový výkon střídačů). Omezení se tedy reálně týká pouze přetoků do DS.Mex píše: úte zář 22, 2026 12:19 pmŘízení těchto zdrojů nad 100kW tedy budou mít jemnější než u nás. U nás platí řízení ve stupních 100%, 60%, 30% a 0%. A mimochodem se to týká kompletně výroby. Nikoli jen přetoků do sítě. Takže když subjekt dostane pokyn pro snížení třeba na 30%, tak musí omezit elektrárnu i v případě, že by třeba celou její produkci v dané chvíli spotřebovával pro sebe.
Je to řešeno v Pravidlech provozování distribuční soustavy (PPDS) konkrétně v aktuálně platné Příloze č. 4 viz dokument pro ČEZ Distribuce a tam viz kapitola 9.3.6 Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách.
PDS má právo vyžadovat automaticky působící přechodné omezení dodávaného činného výkonu nebo odpojení zařízení. PDS nezasahuje do řízení výrobny, nýbrž zadává požadovanou hodnotu.
Formulace "omezení dodávaného činného výkonu“ je v kontextu PPDS a souvisejících technických podmínek chápána jako omezení skutečného přetoku činného výkonu do DS v místě připojení (předávacím místě) a nikoli výhradně jako čistý svorkový výkon střídačů. Pro provozovatele distribuční soustavy (PDS) je z hlediska dimenzování sítě, přetížení prvků DS a řízení napěťových poměrů klíčový právě výkon, který do soustavy reálně vstupuje (tedy přetok v místě připojení).
V oblastech s vyčerpanou kapacitou nebo při požadavku na nulový rezervovaný výkon tedy uplatňuje PDS požadavky na "omezení případného přetoku do DS". To znamená, že zákazník/výrobce může vyrábět ze střídače vyšší výkon pro pokrytí vlastní spotřeby v odběrném místě, pokud zajistí, že dodávaný výkon přes předávací místo do DS nepřekročí povolený limit např. již zmíněných 30%.