Úraz elektrickým obloukem

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje reálnému případu úrazu elektrickým obloukem při montáži fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti a zdůrazňují důležitost správného ochranného vybavení, jako jsou rukavice z přírodní kůže, dlouhé bavlněné oblečení a ochranné brýle. Součástí je i upozornění na nebezpečí špatně udržovaných rozvaděčů a nutnost důkladné kontroly a respektu k elektrickým zařízením.
unicast
Příspěvky: 2915
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od unicast »

Na tohle jsem dnes narazil, montér FVE tam popisuje svůj úraz v důsledku elektrického oblouku (a zdá se, že to byly jen nižší stovky voltů):



Budí to respekt. Zkušeností, kterou bychom si z toho měli odnést, je, že při činnostech, kde hrozí vznik oblouku, to chce rukavice z přírodního obtížně hořlavého materiálu (žádný polyester/polyamid atd., ale nejlépe z pravé kůže), dlouhé bavlněné oblečení a pokud možno i ochranné brýle a čepici.
kuba47
Příspěvky: 236
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od kuba47 »

Tady podobný případ, naštěstí s trochu menším proudem:

https://www.youtube.com/watch?v=cMVT-nB9eGM
Franta2776
Příspěvky: 6764
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:653

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od Franta2776 »

A kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 546
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace:111

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od JozefSK »

unicast píše: čtv zář 03, 2026 12:37 pm
Na tohle jsem dnes narazil, montér FVE tam popisuje svůj úraz v důsledku elektrického oblouku (a zdá se, že to byly jen nižší stovky voltů):
Typycky priklad viacerych zlyhani, ktore sa "stretli" v jednom okamihu, co viedlo k udalosti.
A zase skuseny elektrikar ... predpokladal, ze ... overenie beznapatoveho stavu len formalne ...

V prvom rade by som sa pozrel na stav dokumentacie, ci bola aktualna a ci bola k dispozicii personalu, ak ano, preco si ju elektrikar nenastudoval ...
Hoci bola elektraren vo vystavbe, jej casti boli uz pod napatim, ako boli/neboli tieto casti oznacene, atd., atd.

Tomu panovi vdaka za poskytnutie a vysvetlenie tejto udalosti a prajem mu skore uzdravenie.
Myslim, ze odteraz bude k el. zariadeniam pristupovat inac. S vacsim respektom.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1038
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:187
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od betmen »

Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 1:09 pm
A kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
ja... jedna ta marha na 160A stala 16€..
celkom som sa krutil, ked som ich objednaval, ale nech...
moze ist o dom a vtedy 60€ je nic investicia pri dvoch bateriach.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Mex
Příspěvky: 2582
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:464
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od Mex »

kuba47 píše: čtv zář 03, 2026 1:06 pm
Tady podobný případ, naštěstí s trochu menším proudem:
https://www.youtube.com/watch?v=cMVT-nB9eGM
To by mě fakt zajímalo co se to stalo při sundáváním masky rozvaděče.
Jestli to byl prach, nějak degradovaný bakelit (čemu se mi moc nechce věřit) nebo nějaký kus drátu, co tam spadl a při incidentu se odpařil.

Co je pro mě ale snad ještě nepochopitelnější je stav, v jakém byly všechny otevírané rozvaděče.
Že je v nich prach, co budiž, ten tam prostě časem napadá.
Ale ty různě poházené přístroje, chaoticky a neuspořádaně natahané vodiče, oddělovací relé jen tak volně visící na dráte - prostě konstelace, ze které by se člověk poblil.
A to tam nevzniklo nějak časem "samo" jako ten prach. To takhle hnusně musel někdo zapojit.
Fuj.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4209
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:955
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od TomHC »

betmen píše: čtv zář 03, 2026 8:23 pm
Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 1:09 pm
A kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
ja... jedna ta marha na 160A stala 16€..
celkom som sa krutil, ked som ich objednaval, ale nech...
moze ist o dom a vtedy 60€ je nic investicia pri dvoch bateriach.
A tie naše bežne používané PNA000 gG majú aký problém? Ak mám 50 mm2 CYA a 160A poistky...
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Franta2776
Příspěvky: 6764
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:653

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od Franta2776 »

V případě zkratu to minimalně nepřežijí polovodiče v bms. Vlastní zkušenost, to jsem měl pouze jednu sadu baterii.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1038
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:187
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úraz elektrickým obloukem

Příspěvek od betmen »

TomHC píše: čtv zář 03, 2026 9:02 pm
A tie naše bežne používané PNA000 gG majú aký problém? Ak mám 50 mm2 CYA a 160A poistky...
gBat su este rýchlejšie ak gG a maju dlhsie vlakno aby sa zabranilo natiahnutiu obluka priamo v poistke (mudre knihy tak vravia).
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Lubik