Pokus o malou elektrárnu v garáži
Souhrn tématu
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde využívá solární panely o výkonu přes 8 kWp a bateriové úložiště. Systém funguje od roku 2013 svépomocí bez dotací a slouží k pokrytí části spotřeby elektřiny, ohřevu vody a přitápění. Cílem je snížit závislost na dodávkách energie, využívat přebytky v létě a připravit se na budoucí elektromobil a levnou energii v důchodu.
- unicast
- Příspěvky: 2904
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:550
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Takže Victrony proteklo reálně jen těch cca 117 kWh rozdílu?
- Franta2776
- Příspěvky: 6742
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:651
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Za posledních 30 dní mi to ukazuje 264kWh zbytek času se poflakovaly. Kompletní číslo z FV panelů je 1729kWh
Celková účinnost vychází na 91%,coz na takto velký měnič není špatný a bude to na úrovni Victronu, akorát za 40%ceny a 1!10 krabic a místa.
Celková účinnost vychází na 91%,coz na takto velký měnič není špatný a bude to na úrovni Victronu, akorát za 40%ceny a 1!10 krabic a místa.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2568
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ukazuje Ti to průběžně kolik jde ze střechy a kolik odchází na AC straně?
Mně to při nějakých 10kW ze střechy bere na svou režii kolem 200-220W.
Od zhruba 5kW se roztočí větrák.
Jak to vychází u Tebe, prosím?
Mně to při nějakých 10kW ze střechy bere na svou režii kolem 200-220W.
Od zhruba 5kW se roztočí větrák.
Jak to vychází u Tebe, prosím?
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Franta2776
- Příspěvky: 6742
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:651
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
To bude podobný, tady je starší foto. Pokud to jede po HV dálnici je účinnost super 14,48 ku 14,22kW 98%ucinnost
Tomu se nechce ani věřit.
Deye má i venkovní ventilátor. Většinou jenom honí vzduch vevnitř bedny.
Tomu se nechce ani věřit.
Deye má i venkovní ventilátor. Většinou jenom honí vzduch vevnitř bedny.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2568
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
A jede tam nějaký větrák furt nebo taky až od nějakého výkonu?
U mě je to do těch cca 5kW úplně tiché, nic se tam netočí. Teprve pak najede uvnitř větrák.
Hlučnost podobná jako vedle visící vnitřní jednotka klímy LG (takže nízká).
U mě je to do těch cca 5kW úplně tiché, nic se tam netočí. Teprve pak najede uvnitř větrák.
Hlučnost podobná jako vedle visící vnitřní jednotka klímy LG (takže nízká).
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Franta2776
- Příspěvky: 6742
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:651
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Teď je úplně potichu, a tak bude většinou v chladné garáži. Když je horko okolo 3kW zapíná nejdřív vnitřní ventilátor. Venkovní ventilátor má PWM regulaci Ale mám SG05 starší SG04 je prý výrazně hlučnější.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2568
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mimochodem - máš v podpisu, že máš 32540Wp panelů.
To všechno máš připojené na ten měnič 15kW nebo je něco z toho na nějaký jiný měnič?
To všechno máš připojené na ten měnič 15kW nebo je něco z toho na nějaký jiný měnič?
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Franta2776
- Příspěvky: 6742
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:651
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mám ještě 150!100 a 150/85 a na nich 13kWp na Deye mám cca 19kWp neměl by to být problém.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2568
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Aha, díky.
Já jsem se ptal proto, že jsi uváděl za srpen výrobu nějakých 1.4 MWh.
Tak mě zajímalo z jakého množství panelů to bylo.
Já jsem se ptal proto, že jsi uváděl za srpen výrobu nějakých 1.4 MWh.
Tak mě zajímalo z jakého množství panelů to bylo.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META