Malá hybridní FVE
Souhrn tématu
Uživatel řeší napájení kamerového systému na chatě pomocí malé hybridní FVE s 4 solárními panely a 200Ah LiFePo4 baterií. Problémem je nevhodný střídač CARSPA MKS1000, který i při dostatku sluneční energie odebírá proud ze sítě. Diskuze nabízí rady ohledně vhodnějších střídačů, zapojení panelů a možností monitorování systému online. Doporučuje se například Easun SMHB-2.2K-W-E s WiFi a lepší správa přepínání mezi solárem, baterií a sítí.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7322
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1030
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Malá hybridní FVE
Na ty vykony s prehledem staci 4mm2 vodice, ta 16 je zbytecny extrem.
Na 12V system netreba panely v serii, naopak zapojeni do serie je tezce nachylne na jakykoliv stin, a to vcetne stinu od dratu. Takze puvodni zapojeni 2s2p bylo urcite vhodnejsi, no a spise bych sel do 1s4p, pokud je napeti panelu v zatezi v ucinnem rozsahu mppt regulatoru.
Pokud tam nechces zatim cpat dalsi a dalsi veci, tak proste dej napetove rele, ktere bude spinat ACin. A zapoj tak, ze kdyz odpadne napeti z baterky uplne, tak aby se zaplo ACin, tj. mit to na NC kontaktu, ne NO.
Na 12V system netreba panely v serii, naopak zapojeni do serie je tezce nachylne na jakykoliv stin, a to vcetne stinu od dratu. Takze puvodni zapojeni 2s2p bylo urcite vhodnejsi, no a spise bych sel do 1s4p, pokud je napeti panelu v zatezi v ucinnem rozsahu mppt regulatoru.
Pokud tam nechces zatim cpat dalsi a dalsi veci, tak proste dej napetove rele, ktere bude spinat ACin. A zapoj tak, ze kdyz odpadne napeti z baterky uplne, tak aby se zaplo ACin, tj. mit to na NC kontaktu, ne NO.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rva
- Příspěvky: 5044
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:990
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Malá hybridní FVE
Pokud se jedná o (zvláštní) vlastnost, kdy to má stále odběr ze sítě, tak možná bude vhodné pořídit něco normálnějšího - levné je třeba Easun SMHB-2.2K-W-E Power 2.2KW Solar Inverter 12V 220V Off Grid Inverter 80A MPPT Solar Controller With WIFI https://www.easunpower.com/collections/ ... 0350584090
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kdo je online