Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Souhrn tématu

Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2027 možnost provozovat balkonové fotovoltaické mikrozdroje s výkonem měniče do 800 VA a instalovaným výkonem panelů do 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení a bez sankcí za přetoky. Instalace může být provedena svépomocí bez potřeby realizační firmy, přičemž zařízení musí splňovat technické požadavky a mít označení CE. Dodávka elektřiny do distribuční sítě není považována za neoprávněnou, avšak za tuto elektřinu nevzniká nárok na platbu či podporu.
Franta2776
Příspěvky: 6398
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:641

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od Franta2776 »

Však si Gupo udělej seznam těch, kterým balkonovka nevyhovuje.(včetně vlády) Potom seznam bílých limečků co by na tom chtěli vydělat. Proti těm všem stojí majitel co by tu balkonovku chtěl. 😂Nebude to pěkné čtení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Mex
Příspěvky: 2419
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:438
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od Mex »

Proč by balkónovky třeba vládě měly nevyhovovat?
Chápal bych, že je jim to fuk. Ale aby byli aktivně proti, tak k tomu mě moc nenapadá důvod.

Chápal bych, že by to mohlo vadit distributorům, kteří budou mít (možná oprávněný) pocit, že jim lidi budou do sítě připojovat kdejaký krám.
A že to v některých místech může dělat v té síti problém, i když se mi to moc nezdá.

Síť musí být dimenzovaná na celkový příkon. A výkon těch balkónovek určitě nebude tak velký, jak je velký příkon.
Tak se mi nějaké přetížení nebo výrazné zvýšení napětí moc nezdá.
Navíc ty měniče předpokládám mají ochranu proti přepětí a pří výrazném zvýšení napětí v síti by se vypnuly nebo omezily dodávaný výkon.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
unicast
Příspěvky: 2749
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:527
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od unicast »

Oni se asi fakt bojí přepětí a nejspíš nevěří tomu, že to ty měniče dokážou zregulovat.
Franta2776
Příspěvky: 6398
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:641

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od Franta2776 »

32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2406
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:308
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od Valdano »

Ampérák na výše uvedením videu nehovoří o balkonovkách, ale o ostatních FVE, které mají tzv. nenulový rezervovaný výkon tj. mají sjednáno připojení s možností prodeje elektřiny do DS. To se u malých zdrojů jakou jsou právě balkonovky do 800W výkonu v ČR prakticky nepovoluje. Ostatně třeba i EGD uvádí Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové fotovoltaiky). Sám ampérák v tom videu zmiňuje, že připojení zdroje bez prodeje (což znamená s nulovým rezervovaným výkonem) vám povolí prakticky skoro vždy.

Všechny balkonovky, které se prodávají v sousedním Německu tam mají certifikaci k měničům, se kterými jsou dodávány. Jedná se tzv. o on-grid měniče, které se musí odpojit od DS pokud frekvence nebo napětí v DS překročí určité meze min/max. V ČR jsou definovány následující meze, které vycházejí z ustanovení v PPDS v příloze č. 4.

Meze frekvence v DS pro on-grid měniče

Odpojení měniče od DS na území ČR (do 0,5s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 52,0Hz

Odpojení měniče od DS na území Německa (do 0,1s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 51,5Hz

Některé on-grid měniče podporují plynulé řízení výkonu prostřednictvím frekvence v DS. Některé plynulé řízení výkonu tímto způsobem nepodporují, ale všechny musí podporovat odpojení při podkročení/překročení mezí. V pásmu 50,2 Hz až 52,0 Hz (v ČR) a 50,2 Hz až 51,5 Hz (v Německu) tedy mohou některé on-grid měniče (pokud to podporují) aktivovat plynulou regulaci výstupního výkonu, kdy se zvyšující se frekvencí nad 50,2 Hz v DS plynule snižují dodávaný činný výkon na svém AC výstupu. Pokud je tento způsob regulace výkonu podporující on-grid měnič připojen namísto k DS jen k jinému off-grid měniči, který mu nahrazuje DS v rámci tzv. vazby AC coupling v takovém případě může off-grid měnič mírnými změnami frekvence ve zmíněném rozsahu plynule řídit výkon k němu připojeného on-grid měniče.

Meze napětí v DS pro on-grid měniče

Odpojení měniče od DS na území ČR
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 1,5s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS do 3 minut poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 264,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,2 s,
- při překročení napětí v DS nad 276,0V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.

Odpojení měniče od DS na území Německa
- při poklesu napětí v DS pod 103,5, odpojení měniče od DS do 0,3s,
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 3,0s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS ihned poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 287,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.

Při podkročení nebo překročení kterékoli z těchto hranic musí vnitřní nebo vnější ochrana rozhraní rozepnout spínací prvek a měnič galvanicky nebo elektronicky odpojit od distribuční sítě. K opětovnému připojení může dojít až po stabilizaci sítě (zpravidla po 5 minutách sledovacího okna s normálními parametry).

Jak je vidět z výše uvedeného tak u frekvence je horní hranice v Německu přísnější než v ČR zatímco u napětí jsou benevolentnější než v ČR.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2740
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:393
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od JirkaE »

Už se to opakuje pořád dokola.

Verzi bez přetoků povolí někde snadněji, někde komplikovaněji - ale povolí - a takovou verzi co pouští pouze povolené mikropřetoky prodávají jako set i s baterkou ve více verzích hned několik výrobců.

Návratnost je spojená s velikostí baterky (te rezervy) a u baterie 2-3kWh bude ta návratnost na cca 3 letech a pro běžnou domácnost stačí a jde dát i do paneláku.

Všechny takové verze jsou s hotovými zástrčkami = spotřebič = nevyžadují revizi.

Verze neoficiální a bez přetoků a s baterkou i bez baterky / připojené k síti i bez / jsou tu již několikrát probrané do detailů 😉 a z mého pohledu i otestované a funkční - dle potřeb každého.

Škoda no - neprošlo to.. třeba to někdy vyjde 🔮

Nikoho k ničemu nenavádím ale z mého pohledu je dost variant které přetoky nedělají a nikdo nikdy nezjistí a samotné odpojení otázkou jednoho stykače pro sychr a to třeba i s variantou vzdáleného odpojení...

V každé době každý takový zákaz nebo ,,nepovolení" znamenalo vždy jen ,,černý trh" ,,skrytá doupata" a v tomhle případě nezjistitelná verze ,,na černo" kterou prozradí jen ty dva panely na balkoně...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4009
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od gupa »

2 panely na balkoně mohou znamenat vícero, třeba UPSka jištěná bateriíí vsystému all in one, třeba záložní systém pro 3D tisk. Ten je docela drahý a pokud se tiskne něco přes 20 hodin, bez UPSky je to v podstatě loterie.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
vanilka
Příspěvky: 414
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace:120
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky

Nový příspěvek od vanilka »

I kdyby se balkonovky povolily, zajemci o jejich porizeni budou beztak narazet na problem s instalaci panelu. Obvykle jsou totiz balkony ve vlastnictvi SVJ a to montaz nepovoli. Treba kvuli riziku pozaru (kazdou chvili je to preci v ty televizi), lpění na statickym posudku, zasahu do vzhledu budovy a nebo obycejny lidsky zavisti. Staci par zpátečnických nebo sprajcnutych jedincu a je po ptakach, ehm panelech.