Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Souhrn tématu
Novela stavebního zákona přináší jasná pravidla pro provoz balkonových fotovoltaických elektráren do výkonu měniče 800 VA a instalovaného výkonu panelů 2 kWp. Uživatelé mohou instalovat zařízení svépomocí bez nutnosti smlouvy o připojení a bez sankcí za přetoky elektřiny do distribuční sítě. Provoz je možný bez licence a registrace, přičemž dodávka elektřiny do sítě není považována za neoprávněnou, avšak bez nároku na kompenzaci.
- Franta2776
- Příspěvky: 6396
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Však si Gupo udělej seznam těch, kterým balkonovka nevyhovuje.(včetně vlády) Potom seznam bílých limečků co by na tom chtěli vydělat. Proti těm všem stojí majitel co by tu balkonovku chtěl.
Nebude to pěkné čtení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2418
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:438
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Proč by balkónovky třeba vládě měly nevyhovovat?
Chápal bych, že je jim to fuk. Ale aby byli aktivně proti, tak k tomu mě moc nenapadá důvod.
Chápal bych, že by to mohlo vadit distributorům, kteří budou mít (možná oprávněný) pocit, že jim lidi budou do sítě připojovat kdejaký krám.
A že to v některých místech může dělat v té síti problém, i když se mi to moc nezdá.
Síť musí být dimenzovaná na celkový příkon. A výkon těch balkónovek určitě nebude tak velký, jak je velký příkon.
Tak se mi nějaké přetížení nebo výrazné zvýšení napětí moc nezdá.
Navíc ty měniče předpokládám mají ochranu proti přepětí a pří výrazném zvýšení napětí v síti by se vypnuly nebo omezily dodávaný výkon.
Chápal bych, že je jim to fuk. Ale aby byli aktivně proti, tak k tomu mě moc nenapadá důvod.
Chápal bych, že by to mohlo vadit distributorům, kteří budou mít (možná oprávněný) pocit, že jim lidi budou do sítě připojovat kdejaký krám.
A že to v některých místech může dělat v té síti problém, i když se mi to moc nezdá.
Síť musí být dimenzovaná na celkový příkon. A výkon těch balkónovek určitě nebude tak velký, jak je velký příkon.
Tak se mi nějaké přetížení nebo výrazné zvýšení napětí moc nezdá.
Navíc ty měniče předpokládám mají ochranu proti přepětí a pří výrazném zvýšení napětí v síti by se vypnuly nebo omezily dodávaný výkon.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- unicast
- Příspěvky: 2749
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:527
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Oni se asi fakt bojí přepětí a nejspíš nevěří tomu, že to ty měniče dokážou zregulovat.
- Franta2776
- Příspěvky: 6396
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Tam nemají ČEZ a ERU:
https://www.cnews.cz/clanky/v-dalsi-zem ... =276628127
https://www.cnews.cz/clanky/v-dalsi-zem ... =276628127
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Valdano
- Příspěvky: 2405
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Ampérák na výše uvedením videu nehovoří o balkonovkách, ale o ostatních FVE, které mají tzv. nenulový rezervovaný výkon tj. mají sjednáno připojení s možností prodeje elektřiny do DS. To se u malých zdrojů jakou jsou právě balkonovky do 800W výkonu v ČR prakticky nepovoluje. Ostatně třeba i EGD uvádí Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové fotovoltaiky). Sám ampérák v tom videu zmiňuje, že připojení zdroje bez prodeje (což znamená s nulovým rezervovaným výkonem) vám povolí prakticky skoro vždy.
Všechny balkonovky, které se prodávají v sousedním Německu tam mají certifikaci k měničům, se kterými jsou dodávány. Jedná se tzv. o on-grid měniče, které se musí odpojit od DS pokud frekvence nebo napětí v DS překročí určité meze min/max. V ČR jsou definovány následující meze, které vycházejí z ustanovení v PPDS v příloze č. 4.
Meze frekvence v DS pro on-grid měniče
Odpojení měniče od DS na území ČR (do 0,5s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 52,0Hz
Odpojení měniče od DS na území Německa (do 0,1s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 51,5Hz
Některé on-grid měniče podporují plynulé řízení výkonu prostřednictvím frekvence v DS. Některé plynulé řízení výkonu tímto způsobem nepodporují, ale všechny musí podporovat odpojení při podkročení/překročení mezí. V pásmu 50,2 Hz až 52,0 Hz (v ČR) a 50,2 Hz až 51,5 Hz (v Německu) tedy mohou některé on-grid měniče (pokud to podporují) aktivovat plynulou regulaci výstupního výkonu, kdy se zvyšující se frekvencí nad 50,2 Hz v DS plynule snižují dodávaný činný výkon na svém AC výstupu. Pokud je tento způsob regulace výkonu podporující on-grid měnič připojen namísto k DS jen k jinému off-grid měniči, který mu nahrazuje DS v rámci tzv. vazby AC coupling v takovém případě může off-grid měnič mírnými změnami frekvence ve zmíněném rozsahu plynule řídit výkon k němu připojeného on-grid měniče.
Meze napětí v DS pro on-grid měniče
Odpojení měniče od DS na území ČR
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 1,5s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS do 3 minut poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 264,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,2 s,
- při překročení napětí v DS nad 276,0V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
Odpojení měniče od DS na území Německa
- při poklesu napětí v DS pod 103,5, odpojení měniče od DS do 0,3s,
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 3,0s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS ihned poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 287,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
Při podkročení nebo překročení kterékoli z těchto hranic musí vnitřní nebo vnější ochrana rozhraní rozepnout spínací prvek a měnič galvanicky nebo elektronicky odpojit od distribuční sítě. K opětovnému připojení může dojít až po stabilizaci sítě (zpravidla po 5 minutách sledovacího okna s normálními parametry).
Jak je vidět z výše uvedeného tak u frekvence je horní hranice v Německu přísnější než v ČR zatímco u napětí jsou benevolentnější než v ČR.
Všechny balkonovky, které se prodávají v sousedním Německu tam mají certifikaci k měničům, se kterými jsou dodávány. Jedná se tzv. o on-grid měniče, které se musí odpojit od DS pokud frekvence nebo napětí v DS překročí určité meze min/max. V ČR jsou definovány následující meze, které vycházejí z ustanovení v PPDS v příloze č. 4.
Meze frekvence v DS pro on-grid měniče
Odpojení měniče od DS na území ČR (do 0,5s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 52,0Hz
Odpojení měniče od DS na území Německa (do 0,1s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 51,5Hz
Některé on-grid měniče podporují plynulé řízení výkonu prostřednictvím frekvence v DS. Některé plynulé řízení výkonu tímto způsobem nepodporují, ale všechny musí podporovat odpojení při podkročení/překročení mezí. V pásmu 50,2 Hz až 52,0 Hz (v ČR) a 50,2 Hz až 51,5 Hz (v Německu) tedy mohou některé on-grid měniče (pokud to podporují) aktivovat plynulou regulaci výstupního výkonu, kdy se zvyšující se frekvencí nad 50,2 Hz v DS plynule snižují dodávaný činný výkon na svém AC výstupu. Pokud je tento způsob regulace výkonu podporující on-grid měnič připojen namísto k DS jen k jinému off-grid měniči, který mu nahrazuje DS v rámci tzv. vazby AC coupling v takovém případě může off-grid měnič mírnými změnami frekvence ve zmíněném rozsahu plynule řídit výkon k němu připojeného on-grid měniče.
Meze napětí v DS pro on-grid měniče
Odpojení měniče od DS na území ČR
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 1,5s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS do 3 minut poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 264,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,2 s,
- při překročení napětí v DS nad 276,0V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
Odpojení měniče od DS na území Německa
- při poklesu napětí v DS pod 103,5, odpojení měniče od DS do 0,3s,
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 3,0s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS ihned poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 287,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
Při podkročení nebo překročení kterékoli z těchto hranic musí vnitřní nebo vnější ochrana rozhraní rozepnout spínací prvek a měnič galvanicky nebo elektronicky odpojit od distribuční sítě. K opětovnému připojení může dojít až po stabilizaci sítě (zpravidla po 5 minutách sledovacího okna s normálními parametry).
Jak je vidět z výše uvedeného tak u frekvence je horní hranice v Německu přísnější než v ČR zatímco u napětí jsou benevolentnější než v ČR.