Jirkova FVE
Souhrn tématu
Jirkova FVE je diskuzí o rozšiřování a optimalizaci domácí fotovoltaické elektrárny. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení úložiště energie v bateriích i vodě. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, využití Victron zařízení a automatizaci ohřevu vody přímo z DC. Hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, aby svou FVE vylepšil a lépe zefektivnil provoz.
- JirkaE
- Příspěvky: 2712
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:392
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
glottis píše: stř črc 22, 2026 12:28 pm
Myslel jsem to spis kvuli teplu z ssr nez kvuli uspore. Kdyz je prebytek, jsou ztraty jedno.
Ano, ale na jaře a na podzim a v zimě, kdy přebytek není, nejsou jedno (alespoň mě ne) ani ty ztráty a ani to opotřebení měničů - ale ruzumím jak to myslíš.
U mě to OKC bude kotel, který prioritně bude ohřívat už vodou skrz výměník ty bojlery na pitnou vodu a vracet se bude skrz akumulačku a vše jen z přebytků - dokud svítí...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Mex
- Příspěvky: 2403
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:435
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Jirkova FVE
Díky za info.JirkaE píše: stř črc 22, 2026 10:18 amDlužná odpověď pro Mexe - opletená hadička je k čerpadýlku na cirkulaci - ne nemám s tím žádný problém nijak sem o tom nepřemýšlel - tlak do bojlerů je snížený redukčákem, mám před prvním a před třetím bojlerem pojišťovací ventil, nebojím se ani tlaku z řádu a ani tlaku z rozpínání.
Nepřemýšlel jsem o to, hadičky identické jsou běžně na každé stojánkové baterii na studené i horké - proč by měli být problém zde ???
Pokud tam máš redukčák, tak asi OK.
Tyhle opletené hadičky, a to zejména jejich pevná část, jsou velmi častou příčinou záplav.
Bohužel i já mám osobní zkušenost
Právě proto, že jsou ke všem pákovkám, splachovačům a všemu.
Když jsem se o tom bavil s pojišťovákem, který řešil mou kauzu, tak jsem se ptal, jestli chce tu prasklou hadičku vidět.
Říkal, že ne. Že mi věří, že už ji viděl tolikrát, protože je to nejčastější příčina vytopených bytů.
Tak proto se chystám pod bojler dát raději nerezový vlnovec, i když to asi bude pár korun navíc.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil, OAI-SearchBot, Seznam [Bot], wacko