Opaleny poistkovy odpinac

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problémech s opálenými poistkovými odpínači v solárních FV instalacích, zejména při odpojování pod zátěží. Popisují přehřívání pojistek a možné příčiny, jako je dlouhodobé zatížení nad jmenovitou hodnotu nebo špatný kontakt uvnitř odpínače. Sdílejí zkušenosti s různými značkami a upozorňují na nutnost správné údržby a výměny komponent pro bezpečný provoz.
Soban
Příspěvky: 4689
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:315
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Soban »

Protože je to odepínač + pojistka.

U nožových to máš taky tak pokud to jde rukou odepnout :-)

Tam kde musíš použít žehličku už se to odepínačem nenazývá.

Jinak co to bylo za pojistku které se tam hřály.

Schválně jsem šel skontrolovat ty svoje OEZ a jsou jemně vlažné PV-10 32A a teklo přes ně kolem 20A (1200W při asi 60V)
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3970
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od gupa »

No to mne napadlo jako první, ale nepředpokládám žeby se na pojistky použily víčka z materiálu typu železo nebo nerez. Typuji niklový nebo alespoň poniklovaný měděnný plech. Test magnetem nebo škrábnutím do povrchu napoví víc.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
kkristian
Příspěvky: 201
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od kkristian »

Asi lebo v mojom pripade to pouzivam na odpinanie,ale samozrejme mas pravdu.
V pripade nejakej udrzby vyberiem a odlozim poistky,potom mam istotu,ze mi to nik nezapne.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3970
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od gupa »

Soban píše: čtv črc 16, 2026 1:43 pm
Protože je to odepínač + pojistka.

U nožových to máš taky tak pokud to jde rukou odepnout :-)

Tam kde musíš použít žehličku už se to odepínačem nenazývá.
Odepínač jde tedy rukou odepnout. No ale ruka je hloupý orgán, odepne něco a ono to shoří. Proto by takové odepínání mělo být buď definitivní, nebo blbuvzdorné. Kdyby nebyly věci v běžném životě blbuvzdorné, kolik ruk by ztratilo spojení na hlavu? Spousty.

Napadá mne ještě neodymové silné magnety, ty by na takové opalování nepomohly?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
Soban
Příspěvky: 4689
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:315
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Soban »

Já nevím ale když to odepnu tak co shoří?

To pouzdro je na 440V DC ty gG pojistky na 250V DC takže když tam bude míň jak 250V DC tak to vydrží.

Jsem to teď odpínal a nic nehoří a pojistka vlažná když jsem ji vytáhnul, tak kde je zrada?

Že by v čínských pojistkách které topí?
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Mex
Příspěvky: 2368
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Mex »

Už jsi konečně změřil odpor těch pojistek?
A případně přechoďák na tom pouzdře?

Píšeš, že máš problém. Ale pro jeho objasnění z nějakého důvodu nechceš nic udělat.
Ten pojistkový držák vypadá, že je vyhřátý po celé délce, i když asi o dost víc nahoře. Ale to může být dáno jen tím, jak teplo stoupá nahoru.
Nicméně stejně bych se napřed zaměřil (jen prohlídkou) na ten horní kontakt.

Jak už po několikáté opakuju - změř odpor té pojistky.
Platí jednoduchý princip, který se nedá okecat, že P=RI^2.
(který mimochodem pořád nechápou všichni milovníci nízkého napětí, ale to sem teď nepatří)

Pak bych vzal kousek tlustého drátu nebo v nejhorším šroub bez hlavy nebo kousek závitové tyče. A strčil bych to do toho pouzdra místo pojistky.
Samozřejmě ne na furt, jen na dobu měření. Termokameru asi máš, když ukazuješ obrázky. Takže výsledek uvidíš velmi rychle.

Teplo nevznikne jen tak samo od sebe. Vždy to má jasně danou příčinu.
A stejně tak když někde teče velký proud, tak pokud nemáš fakt hodně dobře udělané kontakty a vedení, tak tam to teplo prostě bude.

Všechno to jsou velmi jednoduchá pravidla. Proto i odhalení pachatele by mělo být jednoduché.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
kkristian
Příspěvky: 201
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od kkristian »

Druhy rovnaky drziak je ok,poistky som prehodil do druheho,ziaden problem. Prudove zatazenie +- rovnake. Objednal so. 2 nove,vymenim oba+ten funkcny necham do zalohy.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
JiříK
Příspěvky: 1053
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace:81
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od JiříK »

Topí pojistky. 32A 10x38 při proudu 30A má klidně 130°C. Mám odpinače OEZ, kdysi jsem v nouzi použil 1+N a ten ocelový váleček v N je vlažný, pojistka svítí. A je úplně jedno, od jakého výrobce ta pojistka je. Topí ETI, OEZ i cokoliv jiného. Několik odpinačů OEZ už jsem vyhodil...
Mám teorii, kterou neumím vysvětlit. V práci mám stejné pojistky, přes které teče stejný proud, ale střídavý 230V. A tyto pojistky rozhodně tolik netopí. Doma přes ně teče DC při napětí 16V...
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 634
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od lemra79 »

Provozovat pojistku ale i jistic dlouhodobe na jmenovyte hodnote je nevhodne, muze na tom byt tepelna ztrata cca 5 W. Takove reseni se brzy vyhreje. Obecne pouzdro opv 10 je do 32A, tahat prez to dlouhodobe 30A neni dobre.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
unicast
Příspěvky: 2702
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:505
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od unicast »

Jste mně donutili vzít termokameru a vylézt se podívat na půdu, naštěstí 8 ampér per string ty pojistky nijak moc nezahřeje, takže na odpínačích bylo jen asi 43 ℃.
Soban
Příspěvky: 4689
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:315
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Soban »

130°C já nevím na 32A při proudu 20A byla vlažná když jsem ji vytáhnul takže kolik asi měla.

Podle mě tady bude něco špatně 130°C by to určitě nemělo mít.

Tak stejně když tam dáš tu zkratovací propojku tak ta by hřát vůbec neměla!

Pokud ano máš tam buď přechodák na svorce nebo přímo ty plechy uvnitř nemají přítlak, mají odpor.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Franta2776
Příspěvky: 6308
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Franta2776 »

U mě to udělala 16A pojistka,jinou jsem doma neměl.Termoplasty se vstrikuji okolo 200stC a při 150st budou orčitě ztrácet tvar.Pojisrka se přerušila. Až ty komerční FV budou mít 10let bude to zajímavý. Ty naše mají udržbare
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
JiříK
Příspěvky: 1053
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace:81
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od JiříK »

Prostě otevřeš odpínač, klešťama vytahneš pojistku, nasliníš prst a na keramice to zasyčí. Takže dost přes 100 stupňů....
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Mex
Příspěvky: 2368
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Mex »

Franta2776 píše: čtv črc 16, 2026 7:58 pm
... Až ty komerční FV budou mít 10let bude to zajímavý. Ty naše mají udržbare
Komerční většinou používají HV stringy a proto ne moc vysoké proudy.
Navíc ty lidi furt straší, že se to musí kontrolovat a dělat tomu revize (slušně zaplacené, samozřejmě). Je to kšeft.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]