Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma popisuje návrh a realizaci poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor sdílí své zkušenosti s instalací 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním měničem, přičemž klade velký důraz na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Diskutuje také provozní zkušenosti, nabíjení baterie a plánované kroky včetně revize a připojení k distribuční síti.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2326
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Neviem, aké možnosti nastavenia má Deye, ale keďže JK Inverter BMS je celkom vyladená čo sa týka komunikácie, v tomto prípade by som komunikáciu zapojil.Ghost86 píše: stř čer 03, 2026 7:59 amNo a to je ta otazka pani: zapojit, či nezapojit ? (komunikaciu)
Mne zatial rozumnejsie vychadza komunikaciu nezapajat a to z cisto z bezpecnostneho hladiska. Je potrebne asi potom vyladit Float napatie na menici.
Otazka ale teda bola, ci sa mam snazit vyladit FLOAT napatie, tak aby vzdy menic dobijal bateriu na 100%. Zaroven tak, aby BMSka neusekla nabijanie natvrdo, to by mal robit menic.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Franta2776
- Příspěvky: 6149
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:633
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ona ta plechová hlava to pĕknĕ popíše s výhodami I zapojeni:Cipis sorry
https://g.co/gemini/share/3038cccf088c
https://g.co/gemini/share/3038cccf088c
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Soban
- Příspěvky: 4662
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:311
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Osobně bych to neřešil, nastav float na 3,45V na článek a neřeš to, nastav max proud co může téci do baterky a hotovo, kdyby se to napětí moc rozjíždělo a hrozilo by vypnutí BMS tak pro začátek sniž max proud, než balancér články srovná.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- Ghost86
- Příspěvky: 272
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:15
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ok pochopene. Pohram sa s FLOAT napatim, zatial komunikaciu neriesim. Musim vsak zapojit na FVE aj dom a to cim skor, nech je nejaka normalna zataz.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Ghost86
- Příspěvky: 272
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:15
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak, opat som si kvalitne makol a v sobotu poobede som uspesne otestoval pripojenie gridu do sucasnej FVE (Garaz). Najskor mi Deye hlasilo zle poradie faz, ale po premerani a prehodeni sa menic pekne prifazoval na siet. Kedze nemam este zmluvu s distribuciou, nastavil som "zero export" a nejakych 100w som dal trvaly odbez z DS. Skusal som zataze ako sa to bude spravat a vsetko fungovalo podla predstav, aaaale pri odpojeni zataze mi Deye na sekundu prebliklo "sell -400w". Ono je to logicke, chcel som to ale skusit. Nemam vymenene hodiny, takze nepredpokladam, ze tento "prietok" DS zachyti. Dlhodobo by som tak ale urcite nechce ist....
No a potom nasledovala finalna faza: fyzicky odpojit dom a pripojit ho na FVE (musel som spojit dva konce cyky 5x10). Toto sa mi nakoniec podarilo a od sobotneho poobedia mi ide aj dom aj garaz cisto na FVE, DS som vypol. Otestoval som prudove chranice, nastavil som rele a zatial (dva dni
), mi to vsetko slape ako ma (klop,klop).
V tomto obdobi a pocasi, si FVE len tak "pobavkava", menic nema problem s vykonom (pracka, susicka, umyvacka + jedna platna cca 6KW), FVE pole davalo v peaku cez 7KW a baterka sa tiez nejde zodrat. Teraz ma cakaju vsak dazdive dni, tak uvidime ako to bude stihat - predpokladam, ze bude.
Ako som pisal, je to super pocit, ked clovek vie, ze vsetko co pusti ide zo slnka a nemam problem teraz nechat vonku svietit, alebo pustit susenie na 3D tlaci aj na 12hodin.
Najblizsie kroky a plany co musim spravit su nasledovne:
- dorobit vypinac instalalacie a ohlasit spusenie FVE na DS
- chcel by som aj ofiko reviziu, resp minimalne by som chcel niekoho nezavisleho nech to pride skontrolovat, pomerat a pripadne ma upozornit na chyby
- cakam na kabel z Ali a chcem rozbehat solarasistant
- chcem poriesit ohrievanie vody v bojleri
- chcem sa zacat hrat s homeasitantom a zacat riesit nejaku automatizaciu
No a potom nasledovala finalna faza: fyzicky odpojit dom a pripojit ho na FVE (musel som spojit dva konce cyky 5x10). Toto sa mi nakoniec podarilo a od sobotneho poobedia mi ide aj dom aj garaz cisto na FVE, DS som vypol. Otestoval som prudove chranice, nastavil som rele a zatial (dva dni
V tomto obdobi a pocasi, si FVE len tak "pobavkava", menic nema problem s vykonom (pracka, susicka, umyvacka + jedna platna cca 6KW), FVE pole davalo v peaku cez 7KW a baterka sa tiez nejde zodrat. Teraz ma cakaju vsak dazdive dni, tak uvidime ako to bude stihat - predpokladam, ze bude.
Ako som pisal, je to super pocit, ked clovek vie, ze vsetko co pusti ide zo slnka a nemam problem teraz nechat vonku svietit, alebo pustit susenie na 3D tlaci aj na 12hodin.
Najblizsie kroky a plany co musim spravit su nasledovne:
- dorobit vypinac instalalacie a ohlasit spusenie FVE na DS
- chcel by som aj ofiko reviziu, resp minimalne by som chcel niekoho nezavisleho nech to pride skontrolovat, pomerat a pripadne ma upozornit na chyby
- cakam na kabel z Ali a chcem rozbehat solarasistant
- chcem poriesit ohrievanie vody v bojleri
- chcem sa zacat hrat s homeasitantom a zacat riesit nejaku automatizaciu
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Ghost86
- Příspěvky: 272
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:15
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No uz tyzden idem ostrov a aj ked teraz bolo hnusne, vsetko FVE stihala (klasicku dennu spotrebu). Ked je rano lepsie (a my niesme doma), tak baterie je nabita naozaj uz cosi po 8smej a zbytok dna "sedi" na vyssom stupni nabitia az do cca 18stej hodiny, kedy sa zacne z nej tak viac odoberat.
Ja mam proste taky vnutorny pocit, ze by bolo lepsie ju nenabijat doplna, ale len na cca 80% (podla zdrojov a info je to asi (53,7V - 53,8V - podla BMS (3,35V na clanok). Cital som nejake clanky k tomu a su take odporucania. Samozrejme, cca raz za dva tyzdne ju treba nabit hore a nechat zbalansovat.
Fungujem uz takto par dni, zatial aj tento rezim stiha.
Je toto len pre moj lepsi pocit a baterii to je jedno? funguje niekto z vas, podobnym stylom? Dakujem
Ja mam proste taky vnutorny pocit, ze by bolo lepsie ju nenabijat doplna, ale len na cca 80% (podla zdrojov a info je to asi (53,7V - 53,8V - podla BMS (3,35V na clanok). Cital som nejake clanky k tomu a su take odporucania. Samozrejme, cca raz za dva tyzdne ju treba nabit hore a nechat zbalansovat.
Fungujem uz takto par dni, zatial aj tento rezim stiha.
Je toto len pre moj lepsi pocit a baterii to je jedno? funguje niekto z vas, podobnym stylom? Dakujem
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- leoshavla
- Příspěvky: 627
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Mám to tak nějak podobné, teď tedy vytěžuji do bazénu, ale když svítí
tak je bat. taky brzy plná mám nastaveno Absorpci na 54,8V pr. 10-20min dle zbytkového proudu a pak si to sedne na float 53,6V a řekl bych že je to vůči bat. šetrné 
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, META