Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže. Diskutuje sa o parametroch systému, bezpečnosti, manuálnom prepínaní medzi FVE a distribučnou sieťou, a praktických skúsenostiach s testovaním a prevádzkou. Autor zdôrazňuje dôležitosť revízie a plánuje ďalšie kroky vrátane automatizácie a optimalizácie nabíjania batérie.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2325
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Neviem, aké možnosti nastavenia má Deye, ale keďže JK Inverter BMS je celkom vyladená čo sa týka komunikácie, v tomto prípade by som komunikáciu zapojil.Ghost86 píše: stř čer 03, 2026 7:59 amNo a to je ta otazka pani: zapojit, či nezapojit ? (komunikaciu)
Mne zatial rozumnejsie vychadza komunikaciu nezapajat a to z cisto z bezpecnostneho hladiska. Je potrebne asi potom vyladit Float napatie na menici.
Otazka ale teda bola, ci sa mam snazit vyladit FLOAT napatie, tak aby vzdy menic dobijal bateriu na 100%. Zaroven tak, aby BMSka neusekla nabijanie natvrdo, to by mal robit menic.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Franta2776
- Příspěvky: 6123
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:633
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ona ta plechová hlava to pĕknĕ popíše s výhodami I zapojeni:Cipis sorry
https://g.co/gemini/share/3038cccf088c
https://g.co/gemini/share/3038cccf088c
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Soban
- Příspěvky: 4659
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:311
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Osobně bych to neřešil, nastav float na 3,45V na článek a neřeš to, nastav max proud co může téci do baterky a hotovo, kdyby se to napětí moc rozjíždělo a hrozilo by vypnutí BMS tak pro začátek sniž max proud, než balancér články srovná.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- Ghost86
- Příspěvky: 270
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:13
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ok pochopene. Pohram sa s FLOAT napatim, zatial komunikaciu neriesim. Musim vsak zapojit na FVE aj dom a to cim skor, nech je nejaka normalna zataz.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Ghost86
- Příspěvky: 270
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:13
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak, opat som si kvalitne makol a v sobotu poobede som uspesne otestoval pripojenie gridu do sucasnej FVE (Garaz). Najskor mi Deye hlasilo zle poradie faz, ale po premerani a prehodeni sa menic pekne prifazoval na siet. Kedze nemam este zmluvu s distribuciou, nastavil som "zero export" a nejakych 100w som dal trvaly odbez z DS. Skusal som zataze ako sa to bude spravat a vsetko fungovalo podla predstav, aaaale pri odpojeni zataze mi Deye na sekundu prebliklo "sell -400w". Ono je to logicke, chcel som to ale skusit. Nemam vymenene hodiny, takze nepredpokladam, ze tento "prietok" DS zachyti. Dlhodobo by som tak ale urcite nechce ist....
No a potom nasledovala finalna faza: fyzicky odpojit dom a pripojit ho na FVE (musel som spojit dva konce cyky 5x10). Toto sa mi nakoniec podarilo a od sobotneho poobedia mi ide aj dom aj garaz cisto na FVE, DS som vypol. Otestoval som prudove chranice, nastavil som rele a zatial (dva dni
), mi to vsetko slape ako ma (klop,klop).
V tomto obdobi a pocasi, si FVE len tak "pobavkava", menic nema problem s vykonom (pracka, susicka, umyvacka + jedna platna cca 6KW), FVE pole davalo v peaku cez 7KW a baterka sa tiez nejde zodrat. Teraz ma cakaju vsak dazdive dni, tak uvidime ako to bude stihat - predpokladam, ze bude.
Ako som pisal, je to super pocit, ked clovek vie, ze vsetko co pusti ide zo slnka a nemam problem teraz nechat vonku svietit, alebo pustit susenie na 3D tlaci aj na 12hodin.
Najblizsie kroky a plany co musim spravit su nasledovne:
- dorobit vypinac instalalacie a ohlasit spusenie FVE na DS
- chcel by som aj ofiko reviziu, resp minimalne by som chcel niekoho nezavisleho nech to pride skontrolovat, pomerat a pripadne ma upozornit na chyby
- cakam na kabel z Ali a chcem rozbehat solarasistant
- chcem poriesit ohrievanie vody v bojleri
- chcem sa zacat hrat s homeasitantom a zacat riesit nejaku automatizaciu
No a potom nasledovala finalna faza: fyzicky odpojit dom a pripojit ho na FVE (musel som spojit dva konce cyky 5x10). Toto sa mi nakoniec podarilo a od sobotneho poobedia mi ide aj dom aj garaz cisto na FVE, DS som vypol. Otestoval som prudove chranice, nastavil som rele a zatial (dva dni
V tomto obdobi a pocasi, si FVE len tak "pobavkava", menic nema problem s vykonom (pracka, susicka, umyvacka + jedna platna cca 6KW), FVE pole davalo v peaku cez 7KW a baterka sa tiez nejde zodrat. Teraz ma cakaju vsak dazdive dni, tak uvidime ako to bude stihat - predpokladam, ze bude.
Ako som pisal, je to super pocit, ked clovek vie, ze vsetko co pusti ide zo slnka a nemam problem teraz nechat vonku svietit, alebo pustit susenie na 3D tlaci aj na 12hodin.
Najblizsie kroky a plany co musim spravit su nasledovne:
- dorobit vypinac instalalacie a ohlasit spusenie FVE na DS
- chcel by som aj ofiko reviziu, resp minimalne by som chcel niekoho nezavisleho nech to pride skontrolovat, pomerat a pripadne ma upozornit na chyby
- cakam na kabel z Ali a chcem rozbehat solarasistant
- chcem poriesit ohrievanie vody v bojleri
- chcem sa zacat hrat s homeasitantom a zacat riesit nejaku automatizaciu
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Ghost86, Seznam [Bot]