Trvale odpojená BMS.

Souhrn tématu

Uživatel Martin P. řeší problém s jednou z BMS u svých Lifepo4 baterií, která se trvale odpojila a nejde znovu zapnout. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je aktivace nadproudové ochrany, a způsoby, jak BMS restartovat nebo správně nastavit parametry nabíjení a vybíjení. Součástí jsou i rady ohledně nastavení maximálního proudu a balancování článků pro správnou funkci BMS.
Martin P
Příspěvky: 681
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace:94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Martin P »

Dobrý den.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
20260606_215359.jpg
20260606_215611.jpg
20260606_215620.jpg
20260606_215636.jpg
20260606_215643.jpg
20260606_215643.jpg
20260606_215734.jpg
20260606_215747.jpg
20260606_215759.jpg
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Soban
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:311
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Soban »

Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Kostěj
Příspěvky: 937
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Kostěj »

V jenom manuálu k JBD BMS jsem se dočetl o odpojování relé toto (volně podle strojového překladu):
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
Přílohy
BMS_standby.jpg
BMS_standby.jpg (15.32 KiB) Zobrazeno 68 x
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7225
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1020
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od cipis »

Tyhle BMSky se oficiálně nemají připojovat paralelně, potom dělají to, co to dělá. Prostě jedna z nich nazná, že není odběr nebo nabíjení, a odpojí se. Čas mám všude nastavený na maximum, a už se hodně dlouho žádná neodpojila, naposledy jedna v zimě, kdy byl dům přepnutý na DS a baterky se jen tak lehce nabíjely, když omylem vylezlo slunko. No a až začalo víc svítit, tak se sama zapla. Nebo když se dal nějaký velký odběr, tak se také zapla. Pokud to chce člověk zapnout v tomto stavu, tak stačí odpojit ten "vyšší" balanční kabel (kde je poslední plus) a zase připojit, relé okamžitě sepne. A je zase na 65535 sec pokoj. Dřív jsem to řešil, chodil takto odpojovat, teď už to neřeším. Holt se občas stane, že je nějaká baterie i pár dnů odpojená ... Dřív nebo později se připne.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 6138
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:633

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Franta2776 »

To že BMS odpojíš neznamená její restart. Restart se dá udělat vyzkratováním silových vodičú BMS na cca 2-3 vteřiny.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2160
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Valdano »

Soban píše: stř čer 10, 2026 11:26 am
Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
Ne, protože položka Current v té mobilní aplikaci není nastavení maximálního proudu, ale jen aktuálně měřený proud, a protože aktuálně žádný proud neteče, tak je tam 0.00A. Hodnoty maximálního proudu se nastavují v jiných položkách, a to kladná hodnota Charge overcurrent pro nabíjení a záporná hodnota Discharge overcurrent pro vybíjení viz níže na videu v čase cca 21:19 až 21:20 od počátku videa.

Soban
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:311
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Soban »

Tak kde tam na těch obrázcích máš nastaven proud? Já jsem to nikde nenašel.

To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.

Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Valdano
Příspěvky: 2160
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trvale odpojená BMS.

Nový příspěvek od Valdano »

Nutno podotknout, že Martin P sem sice dal několik obrázků, ale nejsou to všechny obrazovky z té aplikace a tudíž tam chybí/nejsou vidět některé parametry. Na jednom z obrázků, které zde uvedl je viditelné, že jde o JBD BMS verze OH20SA01. Na webu Mivvy je popis nastavení i když přes jinou aplikaci JBDTools, která je pro PC a popisy položek na obrázcích z aplikace jsou v tom dokumentu od Mivvy bohužel v čínštině tj. nikoho u Mivvy ani nenapadlo je přeložit nebo namísto těch čínských najít na internetu jiné obrázky z aplikace JBDTools s popisy v angličtině. Nicméně v popisu je mimo jiné česky uvedeno alespoň následující. Třeba to pomůže.

4.3. Nadproudová ochrana a zotavení při nabíjení
Když nabíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti přebíjení a doba trvání překročí nastavené zpoždění detekce
nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při nabíjení a baterie nemůže
být nabíjena...
Pokud je ochrana proti nadměrnému proudu při nabíjení aktivována třikrát po sobě, ochranná deska se
automaticky uzamkne. V tomto případě není povoleno zpožděné obnovení a stav ochrany proti nadměrnému
proudu při nabíjení lze uvolnit pouze detekcí vybíjecího proudu.


4.4. Nadproudová ochrana a zotavení při vybíjení
Když vybíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti nadměrnému proudu a doba trvání překročí nastavené
zpoždění detekce nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení a
vypne vybíjecí MOSFET...
Po třech po sobě jdoucích aktivacích ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení se ochranná deska
automaticky uzamkne a zpožděné obnovení není povoleno. K uvolnění ochrany proti nadměrnému proudu při
vybíjení je nutné provést nabíjení nebo odpojit zátěž.


Tady je popis k nastavení parametrů JBDTool i s popisy obrázků v angličtině.