Trvale odpojená BMS.
Souhrn tématu
Uživatel popisuje problém s jednou z baterií Lifepo4 vybavenou BMS od Mivvy, která se opakovaně odpojovala i při správném napětí článků a nyní nejde znovu zapnout. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, správné nastavení maximálního proudu, restart BMS vyzkratováním silových vodičů a doporučení, jak postupovat před výměnou či reklamací. Součástí jsou i rady ohledně paralelního zapojení BMS a nastavení balancování pro stabilní provoz.
- Martin P
- Příspěvky: 681
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Trvale odpojená BMS.
Dobrý den.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
- Soban
- Příspěvky: 4661
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:311
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Trvale odpojená BMS.
Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- Kostěj
- Příspěvky: 937
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Trvale odpojená BMS.
V jenom manuálu k JBD BMS jsem se dočetl o odpojování relé toto (volně podle strojového překladu):
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
- Přílohy
- BMS_standby.jpg (15.32 KiB) Zobrazeno 35 x
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7221
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1021
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Trvale odpojená BMS.
Tyhle BMSky se oficiálně nemají připojovat paralelně, potom dělají to, co to dělá. Prostě jedna z nich nazná, že není odběr nebo nabíjení, a odpojí se. Čas mám všude nastavený na maximum, a už se hodně dlouho žádná neodpojila, naposledy jedna v zimě, kdy byl dům přepnutý na DS a baterky se jen tak lehce nabíjely, když omylem vylezlo slunko. No a až začalo víc svítit, tak se sama zapla. Nebo když se dal nějaký velký odběr, tak se také zapla. Pokud to chce člověk zapnout v tomto stavu, tak stačí odpojit ten "vyšší" balanční kabel (kde je poslední plus) a zase připojit, relé okamžitě sepne. A je zase na 65535 sec pokoj. Dřív jsem to řešil, chodil takto odpojovat, teď už to neřeším. Holt se občas stane, že je nějaká baterie i pár dnů odpojená ... Dřív nebo později se připne.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Franta2776
- Příspěvky: 6137
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:633
Re: Trvale odpojená BMS.
To že BMS odpojíš neznamená její restart. Restart se dá udělat vyzkratováním silových vodičú BMS na cca 2-3 vteřiny.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Valdano
- Příspěvky: 2158
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Trvale odpojená BMS.
Ne, protože položka Current v té mobilní aplikaci není nastavení maximálního proudu, ale jen aktuálně měřený proud, a protože aktuálně žádný proud neteče, tak je tam 0.00A. Hodnoty maximálního proudu se nastavují v jiných položkách, a to kladná hodnota Charge overcurrent pro nabíjení a záporná hodnota Discharge overcurrent pro vybíjení viz níže na videu v čase cca 21:19 až 21:20 od počátku videa.Soban píše: stř čer 10, 2026 11:26 amNemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
- Soban
- Příspěvky: 4661
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:311
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Trvale odpojená BMS.
Tak kde tam na těch obrázcích máš nastaven proud? Já jsem to nikde nenašel.
To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.
Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.
To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.
Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.