PV36-10048 TLV
Souhrn tématu
Měnič PV36 TLV nabízí výkon 10 kW s americkým standardem napětí 2x120 V (240 V mezi fázemi L1 a L2). Pro správnou funkci je nutné spojení N s PE a nastavení frekvence na 50 Hz, aby spotřebiče správně pracovaly. Komunikace přes RS485 je pravděpodobná a podobná modelům PV/PH18, což umožňuje čtení dat do domácí automatizace (HA). Některé technické detaily a zapojení se liší od běžných evropských měničů, zejména v otázce nulového vodiče a napětí vůči PE.
- vejvik
- Příspěvky: 125
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
PV36-10048 TLV
Má někdo zkušenost s timto 10kW mustem? Jak pracuje, da 10kw, co mppt, jde z nej vycitat data do HA, proste osobni zkusenost, diky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp





2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- TomHC
- Příspěvky: 4294
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:993
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: PV36-10048 TLV
Vo vyhľadávaní na nete som našiel iba predajcov a produktové stránky. Ale myslím že MUST by vedel poskytnúť info o RS485 komunikácii. A predpokladám, že veľká časť by bola totožná s PV/PH18 modelmi.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 11 kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- vejvik
- Příspěvky: 125
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PV36-10048 TLV
Tak tento měnič v myšlenkách opouštím, má totiž americký standart L1-N 120V a L2-N taky 120V, pro 240V je to mezi L1 a L2, tedy vuci PE budou oba dva vodice zive, tedy 120V, do toho nejdu
,
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp





2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- bokser01
- Příspěvky: 1770
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:153
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PV36-10048 TLV
To mají i jiné modely například moje 24V všechny. Proto mám spojeno N vstupu a výstupu aby nebylo na N žádné napětí
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- vejvik
- Příspěvky: 125
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PV36-10048 TLV
Ale jestli chapu spravně dle manualu, tak u toho měniče by se nepoužila svorka Nout ale L1 out a L2 out, a mezi nimi je 240V jelikož má 120V v obrácených fázích,
Tedy pro 240 se nevyužije N, alespoň tak jsme to pochopil
Tedy pro 240 se nevyužije N, alespoň tak jsme to pochopil
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp





2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Soban
- Příspěvky: 4740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: PV36-10048 TLV
Tak to bych nebral to je us rozvod 2x120V.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- unicast
- Příspěvky: 3040
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:586
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PV36-10048 TLV
Ono to ve skutečnosti vůbec ničemu nevadí, všechno bude fungovat, jak má, včetně jističů, chráničů atd, jen je nutné ten Nout někde spojit s PE.vejvik píše: ned čer 07, 2026 2:49 pmTak tento měnič v myšlenkách opouštím, má totiž americký standart L1-N 120V a L2-N taky 120V, pro 240V je to mezi L1 a L2, tedy vuci PE budou oba dva vodice zive, tedy 120V, do toho nejdu,
Je tu ale ještě otázka frekvence. Pokud ten měnič je možné přenastavit na 50 Hz, tak ok. Pokud ne, tak budou trochu zmatené spotřebiče, které podle frekvence taktují hodiny (sporáky, trouby apod.), ale jinak s tím problém taky nebude, naopak (tedy 50 Hz do 60 Hz spotřebičů) by to bylo problematičtější, tam by hypoteticky některé transformátory mohly selhat.
Kdo je online